25.11.2022 в 21:58:26
25.11.2022 в 22:09:14
25.11.2022 в 22:18:43
BV, да один из газовщиков так делал и шум прекращался, но я так понимаю это не решение проблемы, если мы говорим не о краткосрочном решении?
25.11.2022 в 22:31:11
Если радиаторы работают нормально - это как раз решение. Через байпас сбрасывается лишний поток воды если краны/термоклапаны на радиаторах закрыты/прикрыты, и шум байпаса - обычный шум работающего в данный момент байпаса. Байпас срабатывает когда повышается сопротивление системы потоку воды. Это не неисправность котла. Это - норма. Не зная какая у вас система в подробностях - большего сказать нельзя.
PS Если есть фильтр - посмотрите не грязный-ли. Если чистый и все работает нормально, оставляйте на 1
25.11.2022 в 22:43:55
BV, ещё раз повторю, что в этом я не силен, но если правильно понимаю мой котел к комбинированным устройствам не относится, т.к. питается только от газа? Благодарен, что так быстро откликнулись.
25.11.2022 в 23:32:15
25.11.2022 в 23:35:44
MrEko написал: так делал и шум прекращался, но я так понимаю это не решение проблемы,
это - настройка котла на конкретную систему отопления - одной надо больше, другой меньше...
Поставьте на 1, понаблюдайте, батареи пощупайте... и отпишитесь обязательно - что-то изменилось, или нет....
03.12.2022 в 20:31:18
BV, ну вот прошла неделя с момента как я переключил насос на первую ступень. Шума нет, сначала показалось, что батареи не такие же горячие при тех же выставленных значениях, не показалось можно спокойно держать руки не отрывая от радиотора. В принципе жить можно и всё же как я и предполагал это не решение проблемы. Если 2 ступень не подходит, то как котёл работал 3 года, почему шума не было? Все так же как и было, котёл обслуживался, да и такой шум я бы не назвал нормой, запись не передаёт всей громкости и противности звука.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу