MrEko
MrEko
Новичок

Регистрация: 25.11.2022

Йошкар-Ола

Сообщений: 4

25.11.2022 в 21:58:26

https://disk.yandex.ru/d/uGXt8dJWiJpAUQ ссылка с шумом на Яндекс Диск. Шумит постоянно когда включено отопление и перестаёт шуметь при включении горячей воды. В теме полный ноль, котлу 4-5 лет, в активном режиме работает года 3. Вызывал трёх газовщиков никто проблему не решил ибо не знает в чём причина, однако один сказал, что дело в пружине бейпаса. Пружину заменили, неделя тишины и шум вернулся.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124031

MrEko
MrEko
Новичок

Регистрация: 25.11.2022

Йошкар-Ола

Сообщений: 4

25.11.2022 в 22:18:43

BV, да один из газовщиков так делал и шум прекращался, но я так понимаю это не решение проблемы, если мы говорим не о краткосрочном решении?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124031

25.11.2022 в 22:31:11

Если радиаторы работают нормально - это как раз решение. Через байпас сбрасывается лишний поток воды если краны/термоклапаны на радиаторах закрыты/прикрыты, и шум байпаса - обычный шум работающего в данный момент байпаса. Байпас срабатывает когда повышается сопротивление системы потоку воды. Это не неисправность котла. Это - норма. Не зная какая у вас система в подробностях - большего сказать нельзя.

PS Если есть фильтр - посмотрите не грязный-ли. Если чистый и все работает нормально, оставляйте на 1

0
MrEko
MrEko
Новичок

Регистрация: 25.11.2022

Йошкар-Ола

Сообщений: 4

25.11.2022 в 22:43:55

BV, ещё раз повторю, что в этом я не силен, но если правильно понимаю мой котел к комбинированным устройствам не относится, т.к. питается только от газа? Благодарен, что так быстро откликнулись.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124031

25.11.2022 в 23:32:15

MrEko написал: Благодарен, .

Лучше - высылайте...

MrEko написал: т.к. питается только от газа?

Ну если топки для угля нет ... :) Не пробовали нагуглить и прочитать инструкцию...?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124031

25.11.2022 в 23:35:44

MrEko написал: так делал и шум прекращался, но я так понимаю это не решение проблемы,

это - настройка котла на конкретную систему отопления - одной надо больше, другой меньше...

Поставьте на 1, понаблюдайте, батареи пощупайте... и отпишитесь обязательно - что-то изменилось, или нет....

0
MrEko
MrEko
Новичок

Регистрация: 25.11.2022

Йошкар-Ола

Сообщений: 4

03.12.2022 в 20:31:18

BV, ну вот прошла неделя с момента как я переключил насос на первую ступень. Шума нет, сначала показалось, что батареи не такие же горячие при тех же выставленных значениях, не показалось можно спокойно держать руки не отрывая от радиотора. В принципе жить можно и всё же как я и предполагал это не решение проблемы. Если 2 ступень не подходит, то как котёл работал 3 года, почему шума не было? Все так же как и было, котёл обслуживался, да и такой шум я бы не назвал нормой, запись не передаёт всей громкости и противности звука.

0