13.01.2023 в 11:45:26

#7146941

2001photo, зачем вы дублируете свои вопросы на двух форумах? Вам ведь практически одни и те же люди отвечают)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108872

13.01.2023 в 12:35:07

#7146968

2001photo, нули до УЗО и после не могут быть на одной шине. В трехфазном щите шины лучше не шлейфовать - уменьшение надежности чревато...

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

13.01.2023 в 14:28:50

#7147015

2001photo написал: нулевые шины в распредщите можно шлейфовать?

Можно. Проводом потолще.

0
Аватар пользователя
2001photo

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Переславль-Залесский

Сообщений: 48

13.01.2023 в 14:36:32

#7147020

Radio, как я могу об этом узнать? Там вообще нет ответов.

BV написал: 2001photo, нули до УЗО и после не могут быть на одной шине. В трехфазном щите шины лучше не шлейфовать - уменьшение надежности чревато...

BV, две шины шлейфом исключительно вводные в УЗО. За узо идет отдельная шинка, собственная у каждого узо. Мой вопрос был о двух шинках на входы в УЗО, не на выходы. Входы и выходы не могут быть на одной шинке, разумеется.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108872

13.01.2023 в 14:42:24

#7147024

Юрка написал:

2001photo написал: нулевые шины в распредщите можно шлейфовать?

Можно. Проводом потолще.

Юрка, суть не в толщине провода. Критически важно чтобы на ноле в трехфазной части при нарушении контакта не произошло обрыва. То есть влияет надежность контактов, а не толщина. После УЗО на фазах - такой критичности уже нет.

0
Аватар пользователя
2001photo

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Переславль-Залесский

Сообщений: 48

14.01.2023 в 13:02:26

#7147180

BV написал: Юрка, суть не в толщине провода. Критически важно чтобы на ноле в трехфазной части при нарушении контакта не произошло обрыва. То есть влияет надежность контактов, а не толщина.

Осознал важность этого соединения. РКН обрыв ноля должен словить, я полагал. Ребята, что касается заземления... Шлейф даже в розетках запретили, а уж в щите... Тем более?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

14.01.2023 в 13:14:11

#7147184

2001photo написал:

BV написал: Юрка, суть не в толщине провода. Критически важно чтобы на ноле в трехфазной части при нарушении контакта не произошло обрыва. То есть влияет надежность контактов, а не толщина.

Осознал важность этого соединения. РКН обрыв ноля должен словить, я полагал. Ребята, что касается заземления... Шлейф даже в розетках запретили, а уж в щите... Тем более?

2001photo, А что в щите?))) Делайте спокойно

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.01.2023 в 13:14:19

#7147185

Шлейф даже в розетках запретили, а уж в щите... Тем более? 2001photo,
Доки будут? И что вы имеете ввиду под шлейфом ? Ведь эта пурга на форуме неоднократно обсуждалась .

0
Аватар пользователя
2001photo

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Переславль-Залесский

Сообщений: 48

14.01.2023 в 15:34:22

#7147209

Рисования близится к концу, хоть медленно. Возник простой вопрос, а не могу сообразить, уж и производителю хотел звонить. Спрошу тут, вдруг кто знает. Надо подключить к полотенцесушителю "Реле задержки выключения ORT 1 контакт 12-240В AС/DC IEK". Идея: звонковой кнопкой запустить полотенцесушитель на сколько-то минут. Правильно ли я понимаю, что катушку этого реле я могу запитать 24 вольтами постоянного тока (Un)? Вот выдержка из инструкции:

Схема:

Страница продукта тут

Полный текст инструкции в ПДФ тут

dokar написал: Доки будут? И что вы имеете ввиду под шлейфом ? Ведь эта пурга на форуме неоднократно обсуждалась .

Сорри, уточню: последовательное подключение заземляющего провода при помощи винтовых зажимов розеток.

У вас нет ощущения, что Форумхаус деградировал в последний год?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.01.2023 в 16:29:12

#7147218

запустить полотенцесушитель на сколько-то минут 2001photo, Что за полотенцесушитель, который в течение нескольких минут может вытащить полотенце? Эйрблейд какой нибудь ?)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.01.2023 в 16:33:01

#7147220

У вас нет ощущения, что Форумхаус деградировал в последний год? 2001photo,
Незарегистрированным, можно даже и не пытаться его читать. Ибо выглядит галиматьей.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.01.2023 в 17:18:10

#7147227

2001photo написал: Шлейф даже в розетках запретили, а уж в щите... Тем более?

Кто запретил? Когда? Где? Зачем? :eek:

0
Аватар пользователя
2001photo

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Переславль-Залесский

Сообщений: 48

15.01.2023 в 12:13:47

#7147372

Radio написал: Кто запретил? Когда? Где? Зачем?

Яндекс в помощь

dokar написал: Что за полотенцесушитель, который в течение нескольких минут может вытащить полотенце?

Наши полотенца вполне сохнут за меньше чем 60 минут.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.01.2023 в 12:32:23

#7147378

2001photo написал: Яндекс в помощь

Подключение ПЕ "шлейфом" в розетках, имеющих двойные клеммы не имеет к п. 1.7.144 никакого отношения. Не повторяйте интернетных заблуждений.

0
Аватар пользователя
2001photo

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Переславль-Залесский

Сообщений: 48

15.01.2023 в 13:21:09

#7147394

СтранникXXI, К ПУЭ есть официальные "разъяснения", с картинками, наверное видели. В этом разъяснении картинкой показано, что нельзя а что можно. Искать не буду - нет свободного времени.