Юрка написал: Я обычно меньше шестёрки не использую, невзирая на амперы автоматов

При этом, при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно. Но многие всё равно хотят десятку, просто на всякий случай. :popcorn

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

26.12.2022 в 12:41:31

#7143056

Radio написал: при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно

Как посмотреть. Если в щите есть УЗИП, который по инструкции надо подключать к земле десяткой, то и вводной автомат 25А логично подключать десяткой. Или если на улице щит учёта с автоматом 25А, но в дом надо заводить медный кабель 10 мм.кв., то и монтаж в щите учёта логично делать десяткой.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108872

26.12.2022 в 13:19:31

#7143075

Юрка написал:

Radio написал: при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно

Как посмотреть. Если в щите есть УЗИП, который по инструкции надо подключать к земле десяткой, то и вводной автомат 25А логично подключать десяткой. Или если на улице щит учёта с автоматом 25А, но в дом надо заводить медный кабель 10 мм.кв., то и монтаж в щите учёта логично делать десяткой.

Юрка, ну не весь же монтаж, а только цепи, по которым протекают токи узип. Весь то зачем? :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108872

26.12.2022 в 13:21:55

#7143076

Юрка написал:

Radio написал: при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно

Как посмотреть. Если в щите есть УЗИП, который по инструкции надо подключать к земле десяткой, то и вводной автомат 25А логично подключать десяткой. Или если на улице щит учёта с автоматом 25А, но в дом надо заводить медный кабель 10 мм.кв., то и монтаж в щите учёта логично делать десяткой.

Юрка, как ни смотри, у нас речь не про ЩУ, а про ЩР, не?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

26.12.2022 в 13:31:12

#7143078

BV написал: у нас речь не про ЩУ, а про ЩР, не?

В ЩР или за ним может быть УЗИП?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108872

26.12.2022 в 13:37:32

#7143079

Юрка написал:

BV написал: у нас речь не про ЩУ, а про ЩР, не?

В ЩР или за ним может быть УЗИП?

Юрка, и что, ради этого монтировать весь РЩ 10кой, а не только цепи по которым протекает ток узип? И в остальной части щита, какой смысл даже в 6ке, если ввод 25? Еще учитывая условия прокладки провода "открыто"? Так и 2.5 вполне проходит...

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

26.12.2022 в 13:40:40

#7143081

BV, ток УЗИП протекает через вводной автомат. Получается, что фраза "при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно" неверна.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108872

26.12.2022 в 13:46:35

#7143082

Юрка написал: BV, ток УЗИП протекает через вводной автомат. Получается, что фраза "при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно" неверна.

Юрка, ну не в принципе, а в общем. В частности, она верна, если нет узип

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

26.12.2022 в 17:00:09

#7143132

BV написал: В частности, она верна, если нет узип

Совершенно верно. Она неверна, а в остальных случая верна.

0
Аватар пользователя
2001photo

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Переславль-Залесский

Сообщений: 48

26.12.2022 в 17:48:32

#7143143

Ребята, помогите понять групповые нулевые шины. 1/ Средняя шинка: сбоку от шины должно быть достаточно места (как у левой шинки) чтобы сделать изгиб провода. Или я вообще неправильную шину рисую и надо что-то иное, например кросс-модуль, у которого вход провода в другом направлении (по цене могу IEK).

2/ Шины можно размещать у АВ, тогда там рядом будет и фаза и ноль. Наверное это удобно. А можно разнести фазу и ноль, как на правой шине. Тогда, при вводе кабеля сверху будет чуть больше места для проводов. Какой способ предпочтительный? Или без разницы?

Благодарю.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.12.2022 в 17:56:20

#7143148

Юрка написал: Если в щите есть УЗИП, который по инструкции надо подключать к земле десяткой

Можете привести соответствующую цитату?

Юрка написал: В ЩР или за ним может быть УЗИП?

Млжет. Но с чего вы решили, что он подключается 10-й?

Юрка написал: ток УЗИП протекает через вводной автомат. Получается, что фраза "при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно" неверна.

Ваша логика обсолютно неверна.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.12.2022 в 18:07:32

#7143153

2001photo, как вариант: Правый АВ располагаете справа от евойного УЗО. Группу из 2-х АВ сдвигаете вправо, шинки размещаете рядом с соответствующими группами АВ.

0
Аватар пользователя
2001photo

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Переславль-Залесский

Сообщений: 48

26.12.2022 в 18:34:33

#7143164

СтранникXXI,

Правый АВ располагаете справа от евойного УЗО.

Упустил это место, вы правы. Вижу что на FH вы тоже есть.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

27.12.2022 в 21:18:38

#7143465

2001photo написал: например кросс-модуль

RBD-80 от IEK может подойти. Или plc-kbr80 от EKF. Они шириной 27 мм (1,5 модуля).

0
Аватар пользователя
2001photo

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Переславль-Залесский

Сообщений: 48

13.01.2023 в 11:00:33

#7146928

Ребята, подскажите, плиз, нулевые шины в распредщите можно шлейфовать? На рисунке: нижняя шина подключена к вводу в домик на ней же нули УЗО неотключаемой линии. А верхняя шина для распределения нолей по УЗО неотключаемой группы. Соответственно верхняя шина подключена к нижней. Третьей шины не будет, честное слово!

Заземление запретили шлейфовать в розетках. Шины заземления в распредщите шлейфовать тоже нельзя?

Добра!