Filthgarry написал:
Сергей......, это понятно только как им доказать что это их проблемы а не проводки в моей квартире? :)
Filthgarry, надо проявить ооооооочень большую настойчивость и изобретательность :)
Filthgarry написал:
Или я чего-то не понимаю?
В целом вообще мало чего.
Filthgarry написал:
если проблема в скрутке коробке - в розетке естественно будет "прыгать"? Или к коробке не может быть проблемы?
Если нет нагрузки в квартире, то и не прыгает ничего.
Факты:
Filthgarry написал:
стал "моргать" свет в квартире.
Filthgarry написал:
На лестничной клетке есть тоже светодиодная лампа - увидел что тоже мигает,
говорят о том, что проблемы могут быть на стояке, в его начале... или в щите - но его протянули.
Filthgarry написал:
Еще сказали что в других квартирах нет таких жалоб.
другие квартиры:
- многим все пофиг - как-то горит и ладно, да и хорошие лед лампы сглаживают моргание
- квартиры на других стояках.
Короче, вольтметр в розетку и наблюдать вечером в часы пик.
Вольтметр лучше стрелочный, или цифровой, но!!! с вспомогательной линейной шкалой - на цифрах понимать скачки много хуже.
Если скачки есть - вопрос в их размерах - 5в - в пределах нормы, 10 - тоже, но уже говорит о слабой сети, 20 - большие шансы, что что-то отгорает.
Еще Больше пищи дадут замеры в розетке между нулем и землей, если земля в доме отдельный проводник (дом после 2000 года)
Если не отдельный - дом до 2000г - то замеры между нулем и трубой стояка водопровода.
Замеры проводить когда в квартире не меняется нагрузка - не вкл плиту, чайник и тд.... то есть скачки не от Вас.
Если напряжение более 10 вольт - уже не очень гуд.