ВТБ! написал: в первом приближении графики изменения тока во всех автоматах можно считать идентичными.
Это в случае идентичности качества исполнения...
17.12.2022 в 21:56:14
ВТБ! написал: в первом приближении графики изменения тока во всех автоматах можно считать идентичными.
Это в случае идентичности качества исполнения...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.12.2022 в 22:05:30
ВТБ! написал:
BV написал: Это не верно. Объяснение выше.
Объяснение не устраивает от слова ВООБЩЕ. Автоматы подключены последовательно, в первом приближении графики изменения тока во всех автоматах можно считать идентичными.
ВТБ!, Даже в первом - производственный разброс ПЯТЬ - ДЕСЯТЬ номиналов - в ДВА РАЗА. Ток срабатывания сможете подсчитать сами.
17.12.2022 в 22:09:13
ВТБ! написал:
MaSeVi написал: Это в случае идентичности качества исполнения...
Именно, поэтому справедливо утверждение
ADM05 написал: Отключился тот который быстрей сработал.
ВТБ!,
ВТБ! написал: Объяснение не устраивает от слова ВООБЩЕ. Автоматы подключены последовательно, в первом приближении графики изменения тока во всех автоматах можно считать идентичными.
Ну если графики идентичны - то посмотрите, что на этих графиках по горизонтальной оси :popcorn
17.12.2022 в 22:14:47
BV, Разобрался, протормозил.
Впрочем, вариант с разной скоростью срабатывания автоматов при пограничном значении ТКЗ полностью исключить нельзя.
Следование моим советам вредит кошельку
17.12.2022 в 22:16:14
ВТБ! написал: P.S. Понял, что Вы имели ввиду. Но если расчётный Т.К.З. на грани срабатывания поделки, то возможна и разница в быстродействии.
Ну да.... может лучше сначала подумать чуток, чем писать? :)
И при чем здесь РАСЧЕТНЫЙ ток, ток тут самый что ни на есть реально-экспериментальный.
И не время определяет ток срабатывания, а ток срабатывания - это самое время, а точнее - время нарастания этого тока в цепи.
И в каталогах это самое называется четко и ясно "условная селективность"
17.12.2022 в 22:19:25
BV написал: посмотрите, что на этих графиках по горизонтальной оси
Время, а по вертикальной - моментальное значение тока. Я про график тока при КЗ, ничего более.
Следование моим советам вредит кошельку
17.12.2022 в 22:19:56
ВТБ! написал: BV, Разобрался, протормозил.
Впрочем, вариант с разной скоростью срабатывания автоматов при пограничном значении ТКЗ полностью исключить нельзя.
ВТБ!, вариант ислючен. Просто посмотрите на устройство автомата и погуглите, чем определяется время ОТКЛЮЧЕНИЯ, из каких этапов оно состоит.
17.12.2022 в 22:23:46
BV написал: И не время определяет ток срабатывания, а ток срабатывания - это самое время
Есть мнение, что время вообще не существует.
17.12.2022 в 22:25:39
17.12.2022 в 22:43:07
BV написал: Ну да.... может лучше сначала подумать чуток, чем писать?
Поспешил - насмешил, сознаю свою вину, меру , степень , глубину. :)
BV написал: И при чем здесь РАСЧЕТНЫЙ ток, ток тут самый что ни на есть реально-экспериментальный.
При том, что реальный ограничат автоматы, он может зависеть от момента замыкания в каждом конкретном эксперименте.
BV написал: не время определяет ток срабатывания, а ток срабатывания - это самое время
Все три автомата промаркированы С16? Если токи срабатывания мгновенных расцепителей всех трёх автоматов близки и ТКЗ чуть больше этих значений, в дело может вмешаться энергетическая селективность. То самое "кто первый сработал".
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу