MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

17.12.2022 в 21:56:14

ВТБ! написал: в первом приближении графики изменения тока во всех автоматах можно считать идентичными.

Это в случае идентичности качества исполнения...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

17.12.2022 в 22:01:46

MaSeVi написал: Это в случае идентичности качества исполнения...

Именно, поэтому справедливо утверждение

ADM05 написал: Отключился тот который быстрей сработал.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2022 в 22:05:30

ВТБ! написал:

BV написал: Это не верно. Объяснение выше.

Объяснение не устраивает от слова ВООБЩЕ. Автоматы подключены последовательно, в первом приближении графики изменения тока во всех автоматах можно считать идентичными.

ВТБ!, Даже в первом - производственный разброс ПЯТЬ - ДЕСЯТЬ номиналов - в ДВА РАЗА. Ток срабатывания сможете подсчитать сами.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2022 в 22:09:13

ВТБ! написал:

MaSeVi написал: Это в случае идентичности качества исполнения...

Именно, поэтому справедливо утверждение

ADM05 написал: Отключился тот который быстрей сработал.

ВТБ!,

ВТБ! написал: Объяснение не устраивает от слова ВООБЩЕ. Автоматы подключены последовательно, в первом приближении графики изменения тока во всех автоматах можно считать идентичными.

Ну если графики идентичны - то посмотрите, что на этих графиках по горизонтальной оси :popcorn

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

17.12.2022 в 22:14:47

BV, Разобрался, протормозил.

Впрочем, вариант с разной скоростью срабатывания автоматов при пограничном значении ТКЗ полностью исключить нельзя.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2022 в 22:16:14

ВТБ! написал: P.S. Понял, что Вы имели ввиду. Но если расчётный Т.К.З. на грани срабатывания поделки, то возможна и разница в быстродействии.

Ну да.... может лучше сначала подумать чуток, чем писать? :)

И при чем здесь РАСЧЕТНЫЙ ток, ток тут самый что ни на есть реально-экспериментальный. И не время определяет ток срабатывания, а ток срабатывания - это самое время, а точнее - время нарастания этого тока в цепи.
И в каталогах это самое называется четко и ясно "условная селективность"

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

17.12.2022 в 22:19:25

BV написал: посмотрите, что на этих графиках по горизонтальной оси

Время, а по вертикальной - моментальное значение тока. Я про график тока при КЗ, ничего более.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2022 в 22:19:56

ВТБ! написал: BV, Разобрался, протормозил.

Впрочем, вариант с разной скоростью срабатывания автоматов при пограничном значении ТКЗ полностью исключить нельзя.

ВТБ!, вариант ислючен. Просто посмотрите на устройство автомата и погуглите, чем определяется время ОТКЛЮЧЕНИЯ, из каких этапов оно состоит.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

17.12.2022 в 22:23:46

BV написал: И не время определяет ток срабатывания, а ток срабатывания - это самое время

Есть мнение, что время вообще не существует.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2022 в 22:25:39

Radio написал:

BV написал: И не время определяет ток срабатывания, а ток срабатывания - это самое время

Есть мнение, что время вообще не существует.

Radio, поддерживаю.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

17.12.2022 в 22:43:07

BV написал: Ну да.... может лучше сначала подумать чуток, чем писать?

Поспешил - насмешил, сознаю свою вину, меру , степень , глубину. :)

BV написал: И при чем здесь РАСЧЕТНЫЙ ток, ток тут самый что ни на есть реально-экспериментальный.

При том, что реальный ограничат автоматы, он может зависеть от момента замыкания в каждом конкретном эксперименте.

BV написал: не время определяет ток срабатывания, а ток срабатывания - это самое время

Все три автомата промаркированы С16? Если токи срабатывания мгновенных расцепителей всех трёх автоматов близки и ТКЗ чуть больше этих значений, в дело может вмешаться энергетическая селективность. То самое "кто первый сработал".

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу