18.12.2022 в 12:15:52

dokar написал: категория токоограничения для обсуждаемого аппарата неизвестна. ВТБ!, Данный дифф сделан на базе ВА 101 . До 14 года эту категорию не указывали. Потом стали - 3-ю конечно пририсовали. Забавно, но это вероятно после того что я на оффсайте Шнейдера задал вопрос и получил ответ , что эта серия без категории . :cool:

dokar, техподдержка - она такая техподдержка. :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

18.12.2022 в 13:03:30

Ресил написал: На данный момент меня устраивает вариант - купить АВ и УЗО Типом B+.

О как! А Вы знаете, что это такое?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.12.2022 в 13:35:07

СтранникXXI написал: что это такое?

А что это, в самом деле? Что-нибудь полезное для зарядки электромобиля?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.12.2022 в 13:50:35

Ресил написал: Перед демонтажем ещё раз коротнул - итог тот же, больше не буду.

так же с удлинителем?

Ресил написал: Я не весь текст могу тут понять без технического словаря ну и столь досконально ТТХ устройства не знаю, в заголовке в принципе указано "Не понимаю".

Ничего страшного - никто не рождается с загруженной флешкой :) Просто для начала посмотрите на ютубе устройство автомата внутри и простое обьяснение его работы - внутри автомата два размыкателя - один - катушка для быстрого срабатывания по КЗ (буквы на АВ перед током В 3...5номиналов, С-5...10номиналов), другой - биметаллическая пластинка - для медленного срабатывания при увеличении нагрузки.

Ресил написал: На данный момент меня устраивает вариант - купить АВ и УЗО Типом B+

УЗО 40А 30ма тип АС электромеханическое, и АВ В16А. Например ИЭК без значка "домик" на корпусе (не из Леруа, не "IEK HOME" - плохие)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.12.2022 в 14:05:50

Ресил написал: фото

на фото не попал автомат слева - сделайте еще фото... Расскажите, какой дом? Старый? С газ плитами? Частный? Сколько этажей? Есть ли электрощитки на лестничной клетке?

Ресил написал: Манать, отправилось! Сообщения не уходили, может под фильтр какой попал.

нет, если инет медленный - фото грузятся медленно и надо дождаться пока при нажатии загрузить - оно загрузится - появится в окне.

Щиток у Вас опасный - стоит автомат в нуле - скорее всего, тот который справа. Есть отвертка индикатор? Если да - со светодиодом или с неонкой? Где фаза в щите - определить сумеете?

PS На кого учитесь и где?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.12.2022 в 14:17:39

ВТБ! написал:

BV написал: Давайте, расскажите, как в этом случае работает эта самая энергетическая селективность. Разложите по полочкам...

Кажется, я особо неудачно формулирую свои мысли и плохо понимаю чужие, так что надо рисовать кривые энергии срабатывания сработавших выключателей и кривую энергии несрабатывания не сработавшего. А я и рисовать не умею, и что рисовать для этих изделий - загадка.

Но всё же напомню, что категория токоограничения для обсуждаемого аппарата неизвестна. Или она явно вытекает из соответствия ГОСТ, указанным на боковой поверхности?

ВТБ!, К слову, в новом доме с электроплитами ТКЗ по замерам электролаборатории от 300 до 700А на разных розетках. В старом с соплями - дай бог 80 наберется - уже хорошо.

Теперь далее: Время выключения автомата по КЗ состоит грубо из трех фаз:

  • боек разгоняется в катушке и бьет по защелке (после этого пути назад нет)
  • движение механизма и размыкание контактов
  • гашение дуги в камере

Энергетическая селективность - это интеграл Джоуля, I2T - энергия, которую автомат пропустит на выход - напрямую зависит от времени отключения.

ВТБ! написал: Если токи срабатывания мгновенных расцепителей всех трёх автоматов близки и ТКЗ чуть больше этих значений, в дело может вмешаться энергетическая селективность.

Теперь предположим, что ток боек МЕДЛЕННОГО АВ только ударил по защелке, когда БЫСТРЫЕ вышестоящие автоматы уже заканчивали гасить дугу. Вопрос - сработает этот МЕДЛЕННЫЙ или нет ?.

ВТБ! написал: А я и рисовать не умею, и что рисовать для этих изделий - загадка.

пусть будет класс 2

Давайте теперь про энергетическую селективность и время с учетом этой инфо.

Вопрос: Зависит-ли срабатывание от времени отключения, или только от тока, на который настроен боек с катушкой?

PS Умными терминами-то просто бросаться, а вот Вы попробуйте понятно объяснить :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

18.12.2022 в 14:20:16

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: что это такое?

А что это, в самом деле? Что-нибудь полезное для зарядки электромобиля?

ВТБ!, что именно, тип В или, так называемый, В+?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.12.2022 в 14:26:41

СтранникXXI написал: В+

Этот. Не слышал никогда.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.12.2022 в 14:26:57

СтранникXXI написал:

Ресил написал: На данный момент меня устраивает вариант - купить АВ и УЗО Типом B+.

О как! А Вы знаете, что это такое?

СтранникXXI, да оставьте Вы это в покое. ТС азов не понимает, а вы в глубины полезли :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

18.12.2022 в 15:33:57

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: В+

Этот. Не слышал никогда.

ВТБ!, Тем не менее на али продаётся уже во всю. выключатель тока утечки GEYA Din Rail B Тип B, постоянный ток RCCB RCD 4P 40A 63a 30 мА 300 мА Тип B RCD 6KA за 4 188,13 руб. - уже со скидкой 37% https://sl.aliexpress.ru/p?key=COiYt09

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

18.12.2022 в 15:41:38

BV написал: Теперь предположим, что ток боек МЕДЛЕННОГО АВ только ударил по защелке, когда БЫСТРЫЕ вышестоящие автоматы уже заканчивали гасить дугу.

Теоретически возможна ситуация, когда величина ТКЗ не дотягивает до уровня срабатывания ЭМ расцепителя "медленного" АВ. Скажем, у Шнейдеровских АВ типа С кратность уставки ЭМ расцепителя составляет 8. Не факт, что у декрафта то же самое, но вполне может быть. У ИЭКовских АВ типа С, как упомянул когда-то г-н Морозов, она равна 7. Погрешность настройки ЭМ расцепителя составляет примерно 20%. Таким образом, ЭМ расцепителю ИЭКовского АВ тока может хватать, а декрафтовскому - нет. Конечно, все это всего лишь домыслы и отвлеченные умопостроения. Однако, без проверки обвинять декрафтовский диф было бы, на мой взгляд, несколько неправомочно.

0