Сергей Валерьевич написал:
dizelO написал:
Зачем пирометром изиерять что то на неотапливаемой лоджии? Вы там что, в минус 30 на улице ожидали плюовую температуру?
на лоджии плюсовая температура, для неотапливаемой думаю норм. Лоджия не причем.
Простучал, не очень понятно по звуку (не профи же). Через трещину (первые 2 фото) явно сквозит, может быть там и есть пена, но не плотно перекрывает. Созвонился с мастером, приедет посмотрит. Как вариант предположил что нужно створку на зимний режим перевести.
Сергей Валерьевич, да всё равно. помещение неотапливаемое. Забудьте про зимний режим !!!!!!!!!! Его не существует!!!!!!!!! Есть слабый-средний-сильный прижим. Используется с износом уплотнения. Если его раньше времени усиливать, быстрей окно убьёте возросшими нагрузками на уплотнение и фурнитуру. И,кстати, возможно усиление продувание при установке сильного прижима раньше времени, из-за прогибов профиля между точками прижима, ну это добротных профилей не касается.
Если это мастер предположил, предложите ему больше к светопрозрачным конструкциям не подходить.