18.01.2023 в 10:25:25
Всем привет, нужен совет мастеров. Ситуация следующая. Купил систему защиты от протечек Neptun Profi Base и производитель рекомендует подключать систему напрямую из силового шкафа, через УЗО 30 мА. Изучив интернет я так понял, что можно подключить через АВДТ.
Вопрос: какой АВДТ лучше поставить и как все это организовать в щитке. Сталкиваюсь с ними впервые. Или проще подключить все же через УЗО.
Как это понял я, за исключением АВДТ. Есть кабель 3х1,5 ВВГнг. Веду его от платы защиты от протечек, там по схеме в принципе все просто, за исключением земли(я так понял, землю от 2 кранов я соединяю с землей от провода 3х1,5, к примеру, через клеммы Wago см. фото) и далее кабель завожу в щиток. Там землю к шине земли, ноль к нулевой шине. Ну и фазу к АВДТ. Вообще я думал заменить на верхней рейке автомат АВДТ (см. фото). Соединить их той же перемычкой какая стоит сейчас и фазу подвести снизу.
18.01.2023 в 11:09:50
Ели мясо мужики написал: Купил систему защиты от протечек Neptun Profi Base и производитель рекомендует подключать систему напрямую из силового шкафа, через УЗО 30 мА.
Аккумулятор в системе есть? При отсутствии аккумулятора подключение через УЗО несколько противоречит цели мероприятия: есть немаленький риск того, что при залитии УЗО сработает раньше, чем система перекроет воду.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
18.01.2023 в 11:17:41
AlexeyL, Аккумулятора нет, только 220В. Об этом я даже и не мог подумать что УЗО может сработать раньше... Странно почему тогда производитель рекомендует подключать именно так. И мне не особо понятно, как ток может передаться на воду через нерж. кран, если корпус и вороток закрытия электропривода пластиковые.
18.01.2023 в 11:19:10
Ели мясо мужики, и ноль и фазу в АВДТ. Если все надежно заземлено и подключено стационарно без розетки то на это дело поставил бы АВДТ на 10А 100ма, если такие существуют. Или пару АВ на 6А и УЗО 100ма
18.01.2023 в 11:19:52
AlexeyL написал:
Ели мясо мужики написал: Купил систему защиты от протечек Neptun Profi Base и производитель рекомендует подключать систему напрямую из силового шкафа, через УЗО 30 мА.
Аккумулятор в системе есть? При отсутствии аккумулятора подключение через УЗО несколько противоречит цели мероприятия: есть немаленький риск того, что при залитии УЗО сработает раньше, чем система перекроет воду.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
AlexeyL, компромисс между потопом и пожаром и ударом током - разделительный транс
18.01.2023 в 11:32:54
Ели мясо мужики написал: И мне не особо понятно, как ток может передаться на воду через нерж. кран,
Не через кран. Вы же не знаете, как залитие пойдёт. Можно продумать установку блока управления и проводки к нему таким образом, чтобы на эту цепь вода не могла попасть ни в каких вариантах.
Ели мясо мужики написал: Аккумулятора нет, только 220В.
Плохо. В моей практике единственная ситуация, когда пригодилась бы защита от протечек, произошла при полном отсутствии электричества. Общегородское отключение - выключились насосы на водопроводе - включились раньше подачи электричества в жилые кварталы - гидроудар.
18.01.2023 в 11:54:15
AlexeyL написал: Не через кран. Вы же не знаете, как залитие пойдёт.
Смысл всей этой эпопеи из-за магистральных фильтров. Что в неподходящий момент может лопнуть колба. Блок управления планирую ставить под раковину. Туда вода не попадет никак. Только датчики и краны будут в зоне попадания воды. Да и судя по разбору самого крана, там все герметично. Начинаю проводом и заканчивая крышкой.
18.01.2023 в 12:16:09
Ели мясо мужики написал: Что в неподходящий момент может лопнуть колба.
Ну вот у меня фильтр и потёк при гидроударе после подключения Водоканала к электричеству. Говорят, что имеет смысл дополнить датчик протечек клапаном защиты от гидроудара.
18.01.2023 в 12:21:36
АВДТ на 10А 100ма, если такие существуют.
BV,
Да сколь угодно.
18.01.2023 в 12:24:29
dokar, А не много ли 100 мА? Учитывая что 30 мА уже опасно для человека. Не лучше ли поставить АВДТ на 10А/16А с током утечки 10 мА?
18.01.2023 в 12:26:28
Ели мясо мужики написал: А не много ли 100 мА?
Коллега просто опечатался, на самом деле 10мА.