Всем привет, нужен совет мастеров. Ситуация следующая. Купил систему защиты от протечек Neptun Profi Base и производитель рекомендует подключать систему напрямую из силового шкафа, через УЗО 30 мА. Изучив интернет я так понял, что можно подключить через АВДТ.

Вопрос: какой АВДТ лучше поставить и как все это организовать в щитке. Сталкиваюсь с ними впервые. Или проще подключить все же через УЗО.

Как это понял я, за исключением АВДТ. Есть кабель 3х1,5 ВВГнг. Веду его от платы защиты от протечек, там по схеме в принципе все просто, за исключением земли(я так понял, землю от 2 кранов я соединяю с землей от провода 3х1,5, к примеру, через клеммы Wago см. фото) и далее кабель завожу в щиток. Там землю к шине земли, ноль к нулевой шине. Ну и фазу к АВДТ. Вообще я думал заменить на верхней рейке автомат АВДТ (см. фото). Соединить их той же перемычкой какая стоит сейчас и фазу подвести снизу.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.01.2023 в 11:09:50

Ели мясо мужики написал: Купил систему защиты от протечек Neptun Profi Base и производитель рекомендует подключать систему напрямую из силового шкафа, через УЗО 30 мА.

Аккумулятор в системе есть? При отсутствии аккумулятора подключение через УЗО несколько противоречит цели мероприятия: есть немаленький риск того, что при залитии УЗО сработает раньше, чем система перекроет воду.

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

0
Ели мясо мужики
Ели мясо мужики
Новичок

Регистрация: 18.01.2023

Москва

Сообщений: 20

18.01.2023 в 11:17:41

AlexeyL, Аккумулятора нет, только 220В. Об этом я даже и не мог подумать что УЗО может сработать раньше... Странно почему тогда производитель рекомендует подключать именно так. И мне не особо понятно, как ток может передаться на воду через нерж. кран, если корпус и вороток закрытия электропривода пластиковые.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117043

18.01.2023 в 11:19:10

Ели мясо мужики, и ноль и фазу в АВДТ. Если все надежно заземлено и подключено стационарно без розетки то на это дело поставил бы АВДТ на 10А 100ма, если такие существуют. Или пару АВ на 6А и УЗО 100ма

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117043

18.01.2023 в 11:19:52

AlexeyL написал:

Ели мясо мужики написал: Купил систему защиты от протечек Neptun Profi Base и производитель рекомендует подключать систему напрямую из силового шкафа, через УЗО 30 мА.

Аккумулятор в системе есть? При отсутствии аккумулятора подключение через УЗО несколько противоречит цели мероприятия: есть немаленький риск того, что при залитии УЗО сработает раньше, чем система перекроет воду.

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

AlexeyL, компромисс между потопом и пожаром и ударом током - разделительный транс

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.01.2023 в 11:32:54

Ели мясо мужики написал: И мне не особо понятно, как ток может передаться на воду через нерж. кран,

Не через кран. Вы же не знаете, как залитие пойдёт. Можно продумать установку блока управления и проводки к нему таким образом, чтобы на эту цепь вода не могла попасть ни в каких вариантах.

Ели мясо мужики написал: Аккумулятора нет, только 220В.

Плохо. В моей практике единственная ситуация, когда пригодилась бы защита от протечек, произошла при полном отсутствии электричества. Общегородское отключение - выключились насосы на водопроводе - включились раньше подачи электричества в жилые кварталы - гидроудар.

0
Ели мясо мужики
Ели мясо мужики
Новичок

Регистрация: 18.01.2023

Москва

Сообщений: 20

18.01.2023 в 11:54:15

AlexeyL написал: Не через кран. Вы же не знаете, как залитие пойдёт.

Смысл всей этой эпопеи из-за магистральных фильтров. Что в неподходящий момент может лопнуть колба. Блок управления планирую ставить под раковину. Туда вода не попадет никак. Только датчики и краны будут в зоне попадания воды. Да и судя по разбору самого крана, там все герметично. Начинаю проводом и заканчивая крышкой.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.01.2023 в 12:16:09

Ели мясо мужики написал: Что в неподходящий момент может лопнуть колба.

Ну вот у меня фильтр и потёк при гидроударе после подключения Водоканала к электричеству. Говорят, что имеет смысл дополнить датчик протечек клапаном защиты от гидроудара.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20365

18.01.2023 в 12:21:36

АВДТ на 10А 100ма, если такие существуют. BV,
Да сколь угодно.

0
Ели мясо мужики
Ели мясо мужики
Новичок

Регистрация: 18.01.2023

Москва

Сообщений: 20

18.01.2023 в 12:24:29

dokar, А не много ли 100 мА? Учитывая что 30 мА уже опасно для человека. Не лучше ли поставить АВДТ на 10А/16А с током утечки 10 мА?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17006

18.01.2023 в 12:26:28

Ели мясо мужики написал: А не много ли 100 мА?

Коллега просто опечатался, на самом деле 10мА.

0