Спасибо всем, кто откликнулся. Приободрили, озадачили и даже развеселили немного.
Предварительные итоги.
BV написал:
dmitrovski написал:
евгений78 написал:
конечно можно,вообще проблемы нет.вы же не штробы в ней делаете
евгений78, проблема есть, там металл.
dmitrovski, схемы армирования известны, металлодетекторы - доступны
Я, конечно, не собираюсь перерезать арматуру 6-мм буром или сверлом, да это, наверное, и нелегко сделать. С металлодетектором не работал, не знаю, насколько точно можно определить им положение 4 прутков 10-мм арматуры по ширине (толщине ригеля) 200 мм. Но надеюсь,что распределены они примерно равномерно, и максимум с третьей попытки засверлиться я пойму, где надо сверлить дальше.
BV написал:
Станислав 52, крепление должно учитывать возможный прогиб и ригеля и вашего пола
Ригель размерами 6000х600х200. Дом постройки 1958г. На ригель опираются ж.б.перекрытия 5-го этажа 5-этажного дома. Перегородка будет стоять на стяжке, установленной полусухим способом. Стоит ли ожидать здесь сколько-нибудь значительных деформаций и прогибов? Мне кажется, что предусмотренных технологией Кнауф зазоров в 10 мм по высоте для листов и стоечных профилей будет вполне достаточно.
strider1978 написал:
Станислав 52 написал:
Можно ли крепиться к ригелю дюбель-гвоздями 6*40
Нельзя. Вообще ничего не должно крепиться дюбель-гвоздями, если это, конечно, не временный вариант или не будет заливаться сверху бетоном.
Вообще-то у меня есть небольшой опыт установки конструкций из ГКЛ на дюбель-гвоздях. Не было проблем с установкой и в кирпич и в ж.б. потолки. А что посоветуете?