MADONNA написал: И куда подевался коллега avmal ?
https://mastergrad.com/forums/t280878-ushel-iz-zhizni-aleksey-vasilevich-malinovkin-avmal/
19.01.2023 в 23:24:28
MADONNA написал: И куда подевался коллега avmal ?
https://mastergrad.com/forums/t280878-ushel-iz-zhizni-aleksey-vasilevich-malinovkin-avmal/
19.01.2023 в 23:31:50
ВладимирИльич написал: Насколько я понял что оно противопожарное больше
У Вас оно непротивопожарное. В этом случае УЗО место в том шкафу, что уличный.
ВладимирИльич написал: И можно ли этим пренебречь если до ввода в дом уже стоит автомат на 25А?
Ну, пренебрегите.
ВладимирИльич написал: так как планируется еще скорее туда добавить некоторые штуки умного дома.
Лучше бы сам щит переделали. А для т.н. "умного дома" лучше сделайте отдельный проект.
ВладимирИльич написал: И от низ провод заземления в щиток как я понял сразу на верхнюю шину.
В домовой щит? Тогда у Вас получается TT
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.01.2023 в 23:31:55
MADONNA написал: По щиту - я бы собрала все необходимые потребители на одну фазу и ее бы вывела на резервное питание. В случае запуска генератора он просто отрубится по перегрузке пусковыми токами всего домовладения.
Думал о таком, но пока не понимаю как это просто лаконично так соединить. Да и разные нагрузки сильно разбросаны по комнатам. Поэтому и пустил через автомат 6А который будет отрубать (хотя скорее он лишний). Высокие нагрузки и часть остальных регулируются умным домом и не включатся автоматом если питание резервное.
19.01.2023 в 23:41:24
MaSeVi написал: У Вас оно непротивопожарное. В этом случае УЗО место в том шкафу, что уличный.
Туда тоже думал поставить еще УЗО. Просто боюсь не получится так что если переставить текущее на 30 мА в уличный щиток, то оно начнет срабатывать так как до дома провод еще 25 метров идет (в гофре под землей) + разводка до розеток.
MaSeVi написал: Лучше бы сам щит переделали. А для т.н. "умного дома" лучше сделайте отдельный проект.
Так вот пытаюсь сделать лучше чем сейчас и понять как бы не испортить. Для умного дома очень хотел бы свой щит и разводку, но уже все сделано и всё разбирать сейчас нет возможности.
19.01.2023 в 23:43:12
ВладимирИльич написал: В щиток на улице идет 4 провода и рядом с домом заземление двумя сваями металлическими сваренными между собой. И от низ провод заземления в щиток как я понял сразу на верхнюю шину. Ноль и земля нигде не соединены насколько я рассмотрел.
а счетчик на столбе с пультом или, все-таки, где-то в доме до основного щита? ЩУ (щиток уличный :o ) можно и нужно улучшить (но немного, поскольку уже не разгуляться) а в доме, конечно, простор для фантазий по улучшайзингу, но пока принципиальные моменты не учтены вообще
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.01.2023 в 23:51:00
ВладимирИльич написал: Думал о таком, но пока не понимаю как это просто лаконично так соединить
Просто с рубильника пустит 2 паралельные линии: основная и резервная. Резервную только на самые необходимые группы. Т.е. к тем группам будет приходить 2 параллельные линии: основная и резервная.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.01.2023 в 23:56:41
ZooZoo написал:
ВладимирИльич написал: В щиток на улице идет 4 провода и рядом с домом заземление двумя сваями металлическими сваренными между собой. И от низ провод заземления в щиток как я понял сразу на верхнюю шину. Ноль и земля нигде не соединены насколько я рассмотрел.
а счетчик на столбе с пультом или, все-таки, где-то в доме до основного щита? ЩУ (щиток уличный :o ) можно и нужно улучшить (но немного, поскольку уже не разгуляться) а в доме, конечно, простор для фантазий по улучшайзингу, но пока принципиальные моменты не учтены вообще
ZooZoo, Счетчик на столбе с пультом. От него вниз в щиток уличный на столбе провод L1 L2 L3 N на автомат 25А. А какие ещё принципиальные моменты не учтены?
Столько моментов набросали что я понял теперь что надо все переделать. ;)
20.01.2023 в 00:09:04
ВладимирИльич написал: ZooZoo, Счетчик на столбе с пультом. От него вниз в щиток уличный на столбе провод L1 L2 L3 N на автомат 25А. А какие ещё принципиальные моменты не учтены? Столько моментов набросали что я понял теперь что надо все переделать. ;)
ну, еще пару дней здесь потусуйтесь, и тогда картина станет более-менее ясна :D zы. все переделывать не нужно, это тупиковая ветвь :nо: :confused: :o
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
20.01.2023 в 15:32:27
MaSeVi написал: Реверсивный рубильник после автомата 3Р;
Генератор однофазный? Однофазный. Зачем эта многополюсная балалайка вообще? Зачем линию с генератора пускать через реле?
Ниже всех многополюсных сетевых приблуд подключить часть нагрузок одной фазы к реверсивному рубильнику.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.