26.01.2023 в 01:06:28
Народ всем привет.Подскажите по проблеме пожалуйста. котел 2х контурный DYNASTY SL-TL24 24kw (я хз что это за чудо,от него даже инструкция кривая,как будто не от этой модели )) ) Проблема: стоит тропический душ + лейка + смеситель однорычажный,если в тропическом душе окрыть напор на максимум и повернуть рычак в крайнее горячее положение то вода тупо леденая идет,на котле температуру ГВС пробывал выставлять и 60гр. и 41-45гр..,(в общем котлу пофиг какую на нем температуру выставили - при полностью открытом кране он на выходе не даст температуру выше 28-32 градусов). С подмесом холодной воды напор становиться капельку сильнее но темература падает. если напор убавить больше чем в половину то через минуты 2 вода льется с температурой примерно 41-42.(с лейкой и смесителем в умывальнике все то же самое) вот и беда комфортная температура только при слабом напоре.
грязевики все чистые,сетки в лейке и душе чистые,судя по напору давление хорошее,редуктора нету на вводе хвс(только гаситель гидроударов),трубье PP-R D20.
26.01.2023 в 11:38:01
BV,
Но 24 квт - должно хватать на нормальный душ.
Скорее всего у него стоит в настройках распределение мощности ГВС-Отоп или что-то с приоритетом отопления. Или трехходовый клапан ГВС на котле неисправен
Да, это я.
26.01.2023 в 13:42:56
MADONNA написал: BV,
Но 24 квт - должно хватать на нормальный душ.
Скорее всего у него стоит в настройках распределение мощности ГВС-Отоп или что-то с приоритетом отопления. Или трехходовый клапан ГВС на котле неисправен
MADONNA, вода в радиаторах остывает,потоки перекрываются - значит клапан в порядке точно
26.01.2023 в 14:24:58
боюсь, только бойлер косвенного нагрева литров на 200-300 даст возможность комфортно плескаться в душе, проточный нагреватель из двухконтурного котла такой себе
26.01.2023 в 15:21:22
V1ruspro, Ну может быть в настройках ограничение мощности, чудес не бывает - на 24 квт это с очень хорошим запасом для душа и даже дву-трех одновременных крана. Факт что не хватает тепловой мощности, вода не набирает тепло и вытекает холодная. Можно предположить, что душ уж больно необычный - какой-нибудь 30-50 литров в минуту. dv_sudya, Количество тепла от конструкции не меняется - другое дело что запас воды будет что она просто не успеет закончиться.
Да, это я.
26.01.2023 в 18:48:53
MADONNA написал: BV,
Но 24 квт - должно хватать на нормальный душ.
Скорее всего у него стоит в настройках распределение мощности ГВС-Отоп или что-то с приоритетом отопления. Или трехходовый клапан ГВС на котле неисправен
MADONNA, с приоритетом отопления использовать ГВС было бы невозможно
26.01.2023 в 19:21:13
BV, > приоритетом отопления использовать ГВС было бы невозможно
Разве там не определяется минимальный процент, или пропорция отданная ГВС или Отоп в зависимости от запроса? Полностью отключается ГВС? Надо же!
Да, это я.
26.01.2023 в 20:06:56
MADONNA написал: BV, > приоритетом отопления использовать ГВС было бы невозможно
Разве там не определяется минимальный процент, или пропорция отданная ГВС или Отоп в зависимости от запроса? Полностью отключается ГВС? Надо же!
MADONNA, отключается отопление. Если иначе - скиньте ссылку на техничку котла... Может чего и не знаю...
26.01.2023 в 20:08:05
V1ruspro написал:
MADONNA написал: BV,
Но 24 квт - должно хватать на нормальный душ.
Скорее всего у него стоит в настройках распределение мощности ГВС-Отоп или что-то с приоритетом отопления. Или трехходовый клапан ГВС на котле неисправен
MADONNA, вода в радиаторах остывает,потоки перекрываются - значит клапан в порядке точно
MADONNA, см выше.
26.01.2023 в 21:52:09
у котла настроек нету толком,регулировка температуры отопления и гвс,режим зима лето, и какие то я так понял предустановки пользовательской температуры P1 P2 P3 P4,в котле есть часы - их даже настроить нельзя и в инструкции про это ни чего(это я для примера).
емкость горячей воды - написано 13.6 л в характеристиках душа на aliexpress - написано 10 литров в минуту(ну наглаз по более точно будет)
26.01.2023 в 22:03:40
V1ruspro написал: у котла настроек нету толком,регулировка температуры отопления и гвс,режим зима лето, и какие то я так понял предустановки пользовательской температуры P1 P2 P3 P4,в котле есть часы - их даже настроить нельзя и в инструкции про это ни чего(это я для примера).
емкость горячей воды - написано 13.6 л в характеристиках душа на aliexpress - написано 10 литров в минуту(ну наглаз по более точно будет)
V1ruspro, свои литры в мин измерьте. Попробуйте перевести котел в лето - что будет?
26.01.2023 в 22:04:47
емкость горячей воды - написано 13.6 л
Это ни о чем без указания Твх и Твых
26.01.2023 в 22:06:39
Китайцы запросто могли сэкономить на размерах теплообменника и указать мощность от балды. Фото бы со снятой крышкой...
26.01.2023 в 22:33:20
на насосестоит 3й режим(на фото ,я просто в этот момент переключил на 1й)