Alex_msk
Alex_msk
Новичок

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

14.02.2023 в 17:30:40

Добрый день! Когда-то с помощью Ваших советов собрал щит (ссылка). Сейчас снова нуждаюсь в Ваших профессиональных советах и мнениях. В связи с покупкой новой кухонной техники (ВП, ДШ, ПММ, СВЧ), предстоит прокладка доп. линий и перебор эл.щита, который достался от предыдущих хозяев (вторичка). Что имеем:

  • 1к квартира
  • трехфазный ввод
  • на этаже вводной АВ 25 А, противопожарное УЗО 50А 300мА (см. фото)
  • в квартире - щит (см. фото), содержимое которого частично планируется заменить
  • новые потребители: варочная панель (мощность 4.6 кВт с однофазным подключением), посудомоечная машина (мощность 2.4 кВт), духовой шкаф (мощность 3.3 кВт), микроволновая печь (мощность 800 Вт)

Старая схема (распределение по потребителям) см. рис.

Что планирую сделать (см. рис.): 1) объединить по 2 проводника одинакового сечения - под 1 автомат; 2) распределить автоматы по группам на каждую фазу под существующих 3-фазным УЗО 3) на варочную панель проложить кабель 3x6

Как быть с новыми потребителями?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

14.02.2023 в 17:42:10

Alex_msk написал: 1к квартира трехфазный ввод

"До чего дошёл прогресс!"

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

14.02.2023 в 17:46:46

Alex_msk написал: варочная панель (мощность 4.6 кВт с однофазным подключением)

Но почему?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alex_msk
Alex_msk
Новичок

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

14.02.2023 в 17:54:25

ВТБ!, она уже куплена, вот такая (Bosch PUE611FB1E): ссылка

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.02.2023 в 18:54:54

Alex_msk написал: противопожарное УЗО 50А 300мА

В квартире бессмысленно.

Alex_msk написал: в квартире - щит (см. фото), содержимое которого частично планируется заменить

Щит не меняете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alex_msk
Alex_msk
Новичок

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

14.02.2023 в 19:06:49

megrad, щит не планирую менять

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.02.2023 в 19:54:41

Alex_msk, на свет достаточно двух линий.

Alex_msk написал: Как быть с новыми потребителями?

Вы же написали

Alex_msk написал: распределить автоматы по группам на каждую фазу под существующих 3-фазным УЗО

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

14.02.2023 в 20:09:44

ВТБ! написал:

Alex_msk написал: 1к квартира трехфазный ввод

"До чего дошёл прогресс!"

ВТБ!, давно так делают

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

14.02.2023 в 21:09:09

BV написал: давно так делают

Иногда однокомнатные подключают по одной фазе, а остальные по трём.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

14.02.2023 в 21:29:28

Alex_msk написал: распределить автоматы по группам на каждую фазу под существующих 3-фазным УЗО

Может быть стоит заменить это УЗО на два двухполюсных? А на третьей фазе оставить плиту под диф.автоматом и, к примеру, СВЧ-печь.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alex_msk
Alex_msk
Новичок

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

14.02.2023 в 21:37:54

megrad написал: Alex_msk, на свет достаточно двух линий.

Alex_msk написал: Как быть с новыми потребителями?

Вы же написали

Alex_msk написал: распределить автоматы по группам на каждую фазу под существующих 3-фазным УЗО

megrad, я понимаю, что для каждого стационарного потребителя рекомендуется своя линия, но в моих условия (щит далеко от кухни, за плинтус кучу линий не уложить, по потолку тоже никак) придумываю всякие "извращения". Например, можно ли провести линию 3x6 (защитив ее 32А автоматом), посадить на нее и варочную панель и духовой шкаф, для микроволновки сделать розетку и протянуть шлейф от текущей розеточной кухонной группы, а посудомоечную машину посадить на АВДТ, который освободится после того, как от него уйдут розетки ванной? И нормально ли вообще ставить 32А автомат при вводном автомате на 25А?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу