Аватар пользователя
Alex_msk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

14.02.2023 в 17:30:40

Добрый день! Когда-то с помощью Ваших советов собрал щит (ссылка). Сейчас снова нуждаюсь в Ваших профессиональных советах и мнениях. В связи с покупкой новой кухонной техники (ВП, ДШ, ПММ, СВЧ), предстоит прокладка доп. линий и перебор эл.щита, который достался от предыдущих хозяев (вторичка). Что имеем:

  • 1к квартира
  • трехфазный ввод
  • на этаже вводной АВ 25 А, противопожарное УЗО 50А 300мА (см. фото)
  • в квартире - щит (см. фото), содержимое которого частично планируется заменить
  • новые потребители: варочная панель (мощность 4.6 кВт с однофазным подключением), посудомоечная машина (мощность 2.4 кВт), духовой шкаф (мощность 3.3 кВт), микроволновая печь (мощность 800 Вт)

Старая схема (распределение по потребителям) см. рис.

Что планирую сделать (см. рис.): 1) объединить по 2 проводника одинакового сечения - под 1 автомат; 2) распределить автоматы по группам на каждую фазу под существующих 3-фазным УЗО 3) на варочную панель проложить кабель 3x6

Как быть с новыми потребителями?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24557

14.02.2023 в 17:42:10

Alex_msk написал: 1к квартира трехфазный ввод

"До чего дошёл прогресс!"

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24557

14.02.2023 в 17:46:46

Alex_msk написал: варочная панель (мощность 4.6 кВт с однофазным подключением)

Но почему?

0
Аватар пользователя
Alex_msk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

14.02.2023 в 17:54:25

ВТБ!, она уже куплена, вот такая (Bosch PUE611FB1E): ссылка

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.02.2023 в 18:54:54

Alex_msk написал: противопожарное УЗО 50А 300мА

В квартире бессмысленно.

Alex_msk написал: в квартире - щит (см. фото), содержимое которого частично планируется заменить

Щит не меняете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alex_msk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

14.02.2023 в 19:06:49

megrad, щит не планирую менять

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.02.2023 в 19:54:41

Alex_msk, на свет достаточно двух линий.

Alex_msk написал: Как быть с новыми потребителями?

Вы же написали

Alex_msk написал: распределить автоматы по группам на каждую фазу под существующих 3-фазным УЗО

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110970

14.02.2023 в 20:09:44

ВТБ! написал:

Alex_msk написал: 1к квартира трехфазный ввод

"До чего дошёл прогресс!"

ВТБ!, давно так делают

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24557

14.02.2023 в 21:09:09

BV написал: давно так делают

Иногда однокомнатные подключают по одной фазе, а остальные по трём.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24557

14.02.2023 в 21:29:28

Alex_msk написал: распределить автоматы по группам на каждую фазу под существующих 3-фазным УЗО

Может быть стоит заменить это УЗО на два двухполюсных? А на третьей фазе оставить плиту под диф.автоматом и, к примеру, СВЧ-печь.

0
Аватар пользователя
Alex_msk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

14.02.2023 в 21:37:54

megrad написал: Alex_msk, на свет достаточно двух линий.

Alex_msk написал: Как быть с новыми потребителями?

Вы же написали

Alex_msk написал: распределить автоматы по группам на каждую фазу под существующих 3-фазным УЗО

megrad, я понимаю, что для каждого стационарного потребителя рекомендуется своя линия, но в моих условия (щит далеко от кухни, за плинтус кучу линий не уложить, по потолку тоже никак) придумываю всякие "извращения". Например, можно ли провести линию 3x6 (защитив ее 32А автоматом), посадить на нее и варочную панель и духовой шкаф, для микроволновки сделать розетку и протянуть шлейф от текущей розеточной кухонной группы, а посудомоечную машину посадить на АВДТ, который освободится после того, как от него уйдут розетки ванной? И нормально ли вообще ставить 32А автомат при вводном автомате на 25А?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24557

14.02.2023 в 21:52:38

Alex_msk написал: И нормально ли вообще ставить 32А автомат при вводном автомате на 25А?

Нелепо.

Alex_msk написал: щит далеко от кухни

Кухонный щиток? А к нему линию 5х4 мимо УЗО в квартирном щите. А в нём уже три новых УЗО. Или наоборот, новые УЗО в старый щиток, а трёхполюсное в новый - пусть все новые линии отрубятся разом.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110970

14.02.2023 в 21:53:08

И нормально ли вообще ставить 32А автомат при вводном автомате на 25А?

Бессмысленно

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

14.02.2023 в 22:00:02

нормально ли вообще ставить 32А автомат при вводном автомате на 25А? Alex_msk,
Глупо. Я в прошлом году в частном доме переделал щит, проводку, не менял, у них там всю жизнь (25 лет)стояла на однофазной линии в 4 квадрата: Варочная панель на 4 рожка, духовка, микра,кофемашин, яйцеварка и чайник . АВ стоял на 32А. Глядя на этот винегрет и сечение кабеля , поставил 25А и притих в ожидании вызовов, или претензий, ведь в доме постоянно живут 3 человека. И ни фига.))) Ни разу. :p

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу