14.02.2023 в 17:30:40
Добрый день! Когда-то с помощью Ваших советов собрал щит (ссылка). Сейчас снова нуждаюсь в Ваших профессиональных советах и мнениях. В связи с покупкой новой кухонной техники (ВП, ДШ, ПММ, СВЧ), предстоит прокладка доп. линий и перебор эл.щита, который достался от предыдущих хозяев (вторичка). Что имеем:
Старая схема (распределение по потребителям) см. рис.
Что планирую сделать (см. рис.): 1) объединить по 2 проводника одинакового сечения - под 1 автомат; 2) распределить автоматы по группам на каждую фазу под существующих 3-фазным УЗО 3) на варочную панель проложить кабель 3x6
Как быть с новыми потребителями?
14.02.2023 в 17:46:46
Alex_msk написал: варочная панель (мощность 4.6 кВт с однофазным подключением)
Но почему?
14.02.2023 в 19:06:49
megrad, щит не планирую менять
14.02.2023 в 21:09:09
BV написал: давно так делают
Иногда однокомнатные подключают по одной фазе, а остальные по трём.
14.02.2023 в 21:29:28
Alex_msk написал: распределить автоматы по группам на каждую фазу под существующих 3-фазным УЗО
Может быть стоит заменить это УЗО на два двухполюсных? А на третьей фазе оставить плиту под диф.автоматом и, к примеру, СВЧ-печь.
14.02.2023 в 21:37:54
megrad написал: Alex_msk, на свет достаточно двух линий.
Alex_msk написал: Как быть с новыми потребителями?
Вы же написали
Alex_msk написал: распределить автоматы по группам на каждую фазу под существующих 3-фазным УЗО
megrad, я понимаю, что для каждого стационарного потребителя рекомендуется своя линия, но в моих условия (щит далеко от кухни, за плинтус кучу линий не уложить, по потолку тоже никак) придумываю всякие "извращения". Например, можно ли провести линию 3x6 (защитив ее 32А автоматом), посадить на нее и варочную панель и духовой шкаф, для микроволновки сделать розетку и протянуть шлейф от текущей розеточной кухонной группы, а посудомоечную машину посадить на АВДТ, который освободится после того, как от него уйдут розетки ванной? И нормально ли вообще ставить 32А автомат при вводном автомате на 25А?
14.02.2023 в 21:52:38
Alex_msk написал: И нормально ли вообще ставить 32А автомат при вводном автомате на 25А?
Нелепо.
Alex_msk написал: щит далеко от кухни
Кухонный щиток? А к нему линию 5х4 мимо УЗО в квартирном щите. А в нём уже три новых УЗО. Или наоборот, новые УЗО в старый щиток, а трёхполюсное в новый - пусть все новые линии отрубятся разом.
14.02.2023 в 21:53:08
И нормально ли вообще ставить 32А автомат при вводном автомате на 25А?
Бессмысленно
14.02.2023 в 22:00:02
нормально ли вообще ставить 32А автомат при вводном автомате на 25А?
Alex_msk,
Глупо. Я в прошлом году в частном доме переделал щит, проводку, не менял, у них там всю жизнь (25 лет)стояла на однофазной линии в 4 квадрата: Варочная панель на 4 рожка, духовка, микра,кофемашин, яйцеварка и чайник . АВ стоял на 32А. Глядя на этот винегрет и сечение кабеля , поставил 25А и притих в ожидании вызовов, или претензий, ведь в доме постоянно живут 3 человека. И ни фига.))) Ни разу. :p
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу