ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

14.02.2023 в 21:52:38

Alex_msk написал: И нормально ли вообще ставить 32А автомат при вводном автомате на 25А?

Нелепо.

Alex_msk написал: щит далеко от кухни

Кухонный щиток? А к нему линию 5х4 мимо УЗО в квартирном щите. А в нём уже три новых УЗО. Или наоборот, новые УЗО в старый щиток, а трёхполюсное в новый - пусть все новые линии отрубятся разом.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

14.02.2023 в 21:53:08

И нормально ли вообще ставить 32А автомат при вводном автомате на 25А?

Бессмысленно

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

14.02.2023 в 22:00:02

нормально ли вообще ставить 32А автомат при вводном автомате на 25А? Alex_msk,
Глупо. Я в прошлом году в частном доме переделал щит, проводку, не менял, у них там всю жизнь (25 лет)стояла на однофазной линии в 4 квадрата: Варочная панель на 4 рожка, духовка, микра,кофемашин, яйцеварка и чайник . АВ стоял на 32А. Глядя на этот винегрет и сечение кабеля , поставил 25А и притих в ожидании вызовов, или претензий, ведь в доме постоянно живут 3 человека. И ни фига.))) Ни разу. :p

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу