Добрый день!
Когда-то с помощью Ваших советов собрал щит (). Сейчас снова нуждаюсь в Ваших профессиональных советах и мнениях.
В связи с покупкой новой кухонной техники (ВП, ДШ, ПММ, СВЧ), предстоит прокладка доп. линий и перебор эл.щита, который достался от предыдущих хозяев (вторичка).
Что имеем:
1к квартира
трехфазный ввод
на этаже вводной АВ 25 А, противопожарное УЗО 50А 300мА (см. фото)
в квартире - щит (см. фото), содержимое которого частично планируется заменить
новые потребители: варочная панель (мощность 4.6 кВт с однофазным подключением), посудомоечная машина (мощность 2.4 кВт), духовой шкаф (мощность 3.3 кВт), микроволновая печь (мощность 800 Вт)
Старая схема (распределение по потребителям) см. рис.
Что планирую сделать (см. рис.):
1) объединить по 2 проводника одинакового сечения - под 1 автомат;
2) распределить автоматы по группам на каждую фазу под существующих 3-фазным УЗО
3) на варочную панель проложить кабель 3x6
megrad написал: Alex_msk, на свет достаточно двух линий.
Alex_msk написал:
Как быть с новыми потребителями?
Вы же написали
Alex_msk написал:
распределить автоматы по группам на каждую фазу под существующих 3-фазным УЗО
megrad, я понимаю, что для каждого стационарного потребителя рекомендуется своя линия, но в моих условия (щит далеко от кухни, за плинтус кучу линий не уложить, по потолку тоже никак) придумываю всякие "извращения". Например, можно ли провести линию 3x6 (защитив ее 32А автоматом), посадить на нее и варочную панель и духовой шкаф, для микроволновки сделать розетку и протянуть шлейф от текущей розеточной кухонной группы, а посудомоечную машину посадить на АВДТ, который освободится после того, как от него уйдут розетки ванной? И нормально ли вообще ставить 32А автомат при вводном автомате на 25А?
Кухонный щиток? А к нему линию 5х4 мимо УЗО в квартирном щите.
А в нём уже три новых УЗО.
Или наоборот, новые УЗО в старый щиток, а трёхполюсное в новый - пусть все новые линии отрубятся разом.
нормально ли вообще ставить 32А автомат при вводном автомате на 25А? Alex_msk,
Глупо. Я в прошлом году в частном доме переделал щит, проводку, не менял, у них там всю жизнь (25 лет)стояла на однофазной линии в 4 квадрата: Варочная панель на 4 рожка, духовка, микра,кофемашин, яйцеварка и чайник . АВ стоял на 32А. Глядя на этот винегрет и сечение кабеля , поставил 25А и притих в ожидании вызовов, или претензий, ведь в доме постоянно живут 3 человека. И ни фига.))) Ни разу.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.