Аватар пользователя
A_Kompas

Местный

Регистрация: 15.02.2023

Тверь

Сообщений: 9

15.02.2023 в 20:33:17

Всем привет. Возникла такая проблема, в одноэтажном доме с техподпольем сделан теплый водяной теплый пол по пеноплексу, сверху стяжка, по стяжке наливной пол. Положен кварцвинил на перфорированную подложку. Возникла необходимость вскрыть пол и между подложкой и кварцвинилом обнаружилась вода в довольно приличных количествах, причем стяжка сухая вода именно между подложкой и кварцвинилом. Все разобрали просушили собрали снова, где-то через полгода пришлось опять вскрывать и снова вода между проложкой и кварцвинилом. Подскажите в чем может быть причина и как решить эту проблему. Может выкинуть подложку?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115760

15.02.2023 в 22:05:54

Водяной пар конденсируется, когда упирается в кварцвинил. Убрать подложку не поможет. Ищите откуда пар. Может теплый пол течет?

0
Аватар пользователя
A_Kompas

Местный

Регистрация: 15.02.2023

Тверь

Сообщений: 9

16.02.2023 в 07:47:01

BV, Пол не течет, давление в системе не падает. Может пар идти из техподолья, пеноплекс его не удерживает?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115760

16.02.2023 в 14:55:24

Пеноплекс практически паронепроницаем, но если есть зазоры, дыры....

В подполье теплее чем в помещении? Какая там влажность? Подполье какой высоты - залезть туда можно?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115760

16.02.2023 в 14:57:43

Опрессовку теплых полов проводили? (Чтобы полностью исключить эту версию)

0
Аватар пользователя
A_Kompas

Местный

Регистрация: 15.02.2023

Тверь

Сообщений: 9

16.02.2023 в 15:43:42

BV, Опрессовку проводили, давление в системе уже полгода держится и не падает, конденсат не местами а по всей площади. В подполье высота около полуметра, залезть можно. Влажность в подполье есть но не сказать что бы очень сильная, вентиляционные отверстия в цоколе сделаны, может их конечно не хватает, их четыре штуки диаметром 100 мм на площадь 160 кв.м.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115760

16.02.2023 в 15:57:24

Сколько времени назад сделана стяжка и наливной? Толщина стяжки.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20913

16.02.2023 в 16:35:32

A_Kompas написал: Влажность в подполье есть но не сказать что бы очень сильная,

а "сильная" влажность и не нужна всё познаётся в сравнении для конденсации пара на подложке нужно чтобы снизу было теплее чем сверху, при одинаковой влажности либо чтобы воздух внизу был чуть более влажным, чем сверху, при одинакой температуре.

0
Аватар пользователя
A_Kompas

Местный

Регистрация: 15.02.2023

Тверь

Сообщений: 9

16.02.2023 в 16:43:51

BV, Стяжка сделана год назад, наливной месяцев десять. Толщину стяжки точно сказать не могу, наверно сантиметров пять, но возможно ошибаюсь. Еще забыл написать в подполье холоднее чем в помещении.

0
Аватар пользователя
A_Kompas

Местный

Регистрация: 15.02.2023

Тверь

Сообщений: 9

16.02.2023 в 16:50:01

Грэй написал:

A_Kompas написал: Влажность в подполье есть но не сказать что бы очень сильная,

а "сильная" влажность и не нужна всё познаётся в сравнении для конденсации пара на подложке нужно чтобы снизу было теплее чем сверху, при одинаковой влажности либо чтобы воздух внизу был чуть более влажным, чем сверху, при одинакой температуре.

Грэй, для конденсации пара на подложке нужно чтобы снизу было теплее чем сверху, при одинаковой влажности

Может быть конденсат из за того что подложка выступает в роли термоизоляции в результате стяжка теплее кварцвинила? Если убрать подложку температура выравнеется?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20913

16.02.2023 в 17:03:55

A_Kompas написал: Если убрать подложку температура выравнеется?

это вряд ли,

A_Kompas написал: стяжка теплее кварцвинила?

температура кварцвинила не имеет значения, он слишком тонок и не содержит внутри себя пара (влажного воздуха), имеет значение температура и влажность среды, в которой могут находиться и передвигаться газы (воздух, пар) кварцвинил здесь выступает как пароизолятор - не даёт воде(конденсату) испаряться, и вода, появившись единожды, остаётся. Возможно, стяжка сосет воду из грунта, теплый пол её испаряет, и она конденсируется и остается надолго. Даже если "подсос" не постоянный, а периодический. У вас стяжка по грунту? По хорошему, между грунтом и стяжкой должна быть паро - гидроизоляция, со всех сторон.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115760

16.02.2023 в 17:38:46

либо чтобы воздух внизу был чуть более влажным, чем сверху, при одинакой температуре.

Не выдумывайте ерунды. Есть разделитель - паронепроницаемый кварцвинил.

для конденсации пара на подложке нужно чтобы снизу было теплее чем сверху,

Да, еще важно количество водяного пара, попадающего в стяжку. На полу градусов 20. Чтобы был конденсат - пара должно быть не мало.

при одинаковой влажности

Это не важно

Все вышеописанные можно промоделировать - гуглите смарткалк

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115760

16.02.2023 в 17:45:38

Возможно, стяжка сосет воду из грунта, теплый пол её испаряет, и она конденсируется и остается надолго. Даже если "подсос" не постоянный, а периодический. У вас стяжка по грунту?

Тему хоть почитайте :)

С техподпольем стяжка может быть не отделена от цоколя и сосать по торцам.

A_Kompas, схему на листочке карандашом - стена, цоколь, отмостка, стяжка, демпферная лента. Есть-ли гидра на фундаменте? Стяжка примыкает к стене или к фундаменту?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115760

16.02.2023 в 17:50:55

Может быть конденсат из за того что подложка выступает в роли термоизоляции в результате стяжка теплее кварцвинила? Если убрать подложку температура выравнеется?

Стяжка теплее кварцвинила 100%. Там теплый пол. Уберете подложку, КВ станет немного теплее, конденсата будет чуть меньше, но суть не изменится. Ключевое - искать откуда в стяжку попадает влага - или капиллярно, или в виде пара.

0
Аватар пользователя
A_Kompas

Местный

Регистрация: 15.02.2023

Тверь

Сообщений: 9

16.02.2023 в 21:42:04

BV, > схему на листочке карандашом - стена, цоколь, отмостка, стяжка, демпферная лента. Есть-ли гидра на фундаменте? Стяжка примыкает к стене или к фундаменту? :killyourselfbywall:

Точно не знаю как все устроено. Но так ленточный фудамент перекрыт плитами, по плитам уже пеноплекс, теплый пол, стяжка, наливной пол. У стен как раз конденсата нет сантиметров по 30, возможно проветривается. Может быть конденсат если наливной пол до конца не высох? кварцвинил начали класть где-то чрез неделю после наливного пола.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.