A_Kompas
A_Kompas
Новичок

Регистрация: 15.02.2023

Тверь

Сообщений: 9

15.02.2023 в 20:33:17

Всем привет. Возникла такая проблема, в одноэтажном доме с техподпольем сделан теплый водяной теплый пол по пеноплексу, сверху стяжка, по стяжке наливной пол. Положен кварцвинил на перфорированную подложку. Возникла необходимость вскрыть пол и между подложкой и кварцвинилом обнаружилась вода в довольно приличных количествах, причем стяжка сухая вода именно между подложкой и кварцвинилом. Все разобрали просушили собрали снова, где-то через полгода пришлось опять вскрывать и снова вода между проложкой и кварцвинилом. Подскажите в чем может быть причина и как решить эту проблему. Может выкинуть подложку?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116217

15.02.2023 в 22:05:54

Водяной пар конденсируется, когда упирается в кварцвинил. Убрать подложку не поможет. Ищите откуда пар. Может теплый пол течет?

0
A_Kompas
A_Kompas
Новичок

Регистрация: 15.02.2023

Тверь

Сообщений: 9

16.02.2023 в 07:47:01

BV, Пол не течет, давление в системе не падает. Может пар идти из техподолья, пеноплекс его не удерживает?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116217

16.02.2023 в 14:55:24

Пеноплекс практически паронепроницаем, но если есть зазоры, дыры....

В подполье теплее чем в помещении? Какая там влажность? Подполье какой высоты - залезть туда можно?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116217

16.02.2023 в 14:57:43

Опрессовку теплых полов проводили? (Чтобы полностью исключить эту версию)

0
A_Kompas
A_Kompas
Новичок

Регистрация: 15.02.2023

Тверь

Сообщений: 9

16.02.2023 в 15:43:42

BV, Опрессовку проводили, давление в системе уже полгода держится и не падает, конденсат не местами а по всей площади. В подполье высота около полуметра, залезть можно. Влажность в подполье есть но не сказать что бы очень сильная, вентиляционные отверстия в цоколе сделаны, может их конечно не хватает, их четыре штуки диаметром 100 мм на площадь 160 кв.м.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116217

16.02.2023 в 15:57:24

Сколько времени назад сделана стяжка и наливной? Толщина стяжки.

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20939

16.02.2023 в 16:35:32

A_Kompas написал: Влажность в подполье есть но не сказать что бы очень сильная,

а "сильная" влажность и не нужна всё познаётся в сравнении для конденсации пара на подложке нужно чтобы снизу было теплее чем сверху, при одинаковой влажности либо чтобы воздух внизу был чуть более влажным, чем сверху, при одинакой температуре.

0
A_Kompas
A_Kompas
Новичок

Регистрация: 15.02.2023

Тверь

Сообщений: 9

16.02.2023 в 16:43:51

BV, Стяжка сделана год назад, наливной месяцев десять. Толщину стяжки точно сказать не могу, наверно сантиметров пять, но возможно ошибаюсь. Еще забыл написать в подполье холоднее чем в помещении.

0
A_Kompas
A_Kompas
Новичок

Регистрация: 15.02.2023

Тверь

Сообщений: 9

16.02.2023 в 16:50:01

Грэй написал:

A_Kompas написал: Влажность в подполье есть но не сказать что бы очень сильная,

а "сильная" влажность и не нужна всё познаётся в сравнении для конденсации пара на подложке нужно чтобы снизу было теплее чем сверху, при одинаковой влажности либо чтобы воздух внизу был чуть более влажным, чем сверху, при одинакой температуре.

Грэй, для конденсации пара на подложке нужно чтобы снизу было теплее чем сверху, при одинаковой влажности

Может быть конденсат из за того что подложка выступает в роли термоизоляции в результате стяжка теплее кварцвинила? Если убрать подложку температура выравнеется?

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20939

16.02.2023 в 17:03:55

A_Kompas написал: Если убрать подложку температура выравнеется?

это вряд ли,

A_Kompas написал: стяжка теплее кварцвинила?

температура кварцвинила не имеет значения, он слишком тонок и не содержит внутри себя пара (влажного воздуха), имеет значение температура и влажность среды, в которой могут находиться и передвигаться газы (воздух, пар) кварцвинил здесь выступает как пароизолятор - не даёт воде(конденсату) испаряться, и вода, появившись единожды, остаётся. Возможно, стяжка сосет воду из грунта, теплый пол её испаряет, и она конденсируется и остается надолго. Даже если "подсос" не постоянный, а периодический. У вас стяжка по грунту? По хорошему, между грунтом и стяжкой должна быть паро - гидроизоляция, со всех сторон.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.