Доброго времени суток, сосед хотел заменить термостатический клапан на радиаторе на шаровый кран (причины смешные, их опустим). Но сантехники отказались, аргументировав это разбалансировкой системы. Меня сначала удивил отказ, но выяснил, что термостатические клапаны действительно задействованы, предварительной настройкой уменьшается проходное сечение. И, мне кажется, логичным, что для равномерного прогрева всех радиаторов, сечение увеличивается, в зависимости от удалённости радиатора. Но он стоит на своём и приводит сомнительные статьи, в которых пишут, что замена ни на что не повлияет. Система двухтрубная. Рассудите, кто прав)
Это сфероконные рассуждения.
Приведите хотя бы фотографии коллекторного шкафа в коридоре на этаже.
Из общих соображений Ваш сосед не прав, но пока точно нельзя оценить масштабы ущерба, который он пытается причинить отопительной системе и своим соседям.
SiCzin, Вам охренительно повезло с сантехниками! Обычно они радостно калечат систему отопления, обрекая дом на "убитую двухтрубку" - которая ничем не лечится.
Если СО горизонтальная двухтрубная с этажным коллектором - то такая замена "всего лишь" ухудшит отопление у всех соседей этого инициативного товарища по этажу.
Если двухтрубка вертикальная - трындец всем этажам, включая в итоге и того, кто первым начал вандалить систему.
SiCzin написал:
Но сантехники отказались, аргументировав это разбалансировкой системы.
Молодцы! Правильно отказались....
SiCzin написал:
Но он стоит на своём и приводит сомнительные статьи, в которых пишут, что замена ни на что не повлияет.
А какие знания есть у соседа, чтобы лезть в инж системы?
Коротко - сосед не прав!
SiCzin написал:
термостатические клапаны действительно задействованы, предварительной настройкой уменьшается проходное сечение. И, мне кажется, логичным, что для равномерного прогрева всех радиаторов, сечение увеличивается, в зависимости от удалённости радиатора.
Именно так! Клапаны поддерживают перепад давлений, необходимый для нормальной работы системы.
Если заменить на шаровый, то "вся вода ломанется через этот радиатор и другим не хватит" - объяснение на обывательском уровне.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.