Спасибо. Я поняла. По возвращении будем разбираться.А почему с другой батареей будет хуже?
21.02.2023 в 20:40:49
Спасибо. Я поняла. По возвращении будем разбираться.А почему с другой батареей будет хуже?
21.02.2023 в 20:57:31
Liana_F написал: А почему с другой батареей будет хуже?
Возможно, я несколько преувеличил и разница при таком подключении будет несущественной.
Значительная разница возможна при нижнем подключении без байпаса (как было до реконструкции).
Следование моим советам вредит кошельку
21.02.2023 в 21:18:12
Liana_F, Вашему чугунному радиатору мешают работать полипропиленовые трубы с малым внутренним диаметром. Замените их на сталь того же диаметра, которым сделаны начала отводов от стояка. И поставьте новые шаровые большего диаметра.
Liana_F написал: вварить в трубу полумесяц
его надо убрать.
И все будет нормально работать хоть с верхней подачей, хоть с нижней.
ВТБ!, не морочьте ТС голову.
21.02.2023 в 22:04:18
BV написал: Liana_F, Вашему чугунному радиатору мешают работать полипропиленовые трубы с малым внутренним диаметром. Замените их на сталь того же диаметра, которым сделаны начала отводов от стояка. И поставьте новые шаровые большего диаметра.
Liana_F написал: вварить в трубу полумесяц
его надо убрать.
И все будет нормально работать хоть с верхней подачей, хоть с нижней.
ВТБ!, не морочьте ТС голову.
BV,
Покорнейше благодарю!
21.02.2023 в 23:47:55
Liana_F написал: но всегда было наоборот. Тёплая верхняя подводка, нижняя холоднее.
Всегда у Вас была нижняя подача в стояке. Пока байпас (участок трубы стояка между двумя отводами на батарею) не смещён и не заужен (в том числе ввариванием внутрь трубы всякой дряни) - радиатор работает как гравитационный насос: между верхним и нижним отводами разница давлений в стояке практически нулевая (ведь байпас не заужен и не смещён), горячая вода поступает в радиатор по верхнему отводу, остывает в нём, становится плотнее-тяжелее, опускается вниз и уходит в стояк по нижнему отводу. И так этот круговорот крутится до бесконечности.
Как только в трубу вварили вредительский кусок железа (или даже просто сделали на ней пару швов, как на фотографии) - между двумя отводами появилась разница давлений: у нижнего давление стало больше, чем у верхнего. Получили конфликт естественной циркуляции (описанной в первом абзаце) с принудительной циркуляцией - вот и стало совсем плохо. Теперь вода пытается затекать в радиатор по нижнему отводу, но сталкивается в радиаторе с противодействием в виде опускающейся по вертикальным каналам сверху вниз остывающей водой. Циркуляция в радиаторе тормозится вплоть до полной остановки.
Для стальных труб:

22.02.2023 в 02:30:35
Mazayac написал: или даже просто сделали на ней пару швов, как на фотографии)
это не влияет практически, основная проблема в пластиковой трубе - возможно 20мм диаметром, или 25, но с запаянными стыками, а стыков там аж 12штук - хоть в одном, но могли накосячить... Даже если труба 25, и теоретически совсем не запаяна (в реальности совсем без буртиков не получается) - то ее внутренний диаметр всего-лишь 16,6мм что лишь чуть больше чем стальная труба ДУ15, которой при таком подключении быть не должно. Но еще есть 4 поворота, не особенно плавных.
22.02.2023 в 02:45:16
BV, кроме пластика и поворотов, там главное сейчас железка внутри байпаса...
22.02.2023 в 08:24:20
BV написал: это не влияет практически
Это влияет именно практически.
Высокое гидравлическое сопротивление может оказывать влияние при большом расходе теплоносителя До реконструкции байпас был перекрыт - и сопротивление имело значение для общего сопротивления стояка. После открытия байпаса при ЕЦ расход был умеренный. А при нынешнем подключении расход близок к нулю - поэтому за пределами стояка имеют значение только статические процессы.
Описание, данное ТС, этому не противоречит.
P.S. Да, при минимальном сопротивлении труб циркуляция снизу вверх при некоторых условиях может запуститься и с отсечкой. Но соблюдение этих условий не под контролем ТС.
Следование моим советам вредит кошельку
22.02.2023 в 11:34:11
И все-таки, какой реальный выход из моей ситуации? Убрать отсечку и заменить шаровые краны на большего диаметра и пластиковые трубы на металл? Какого диаметра должна быть труба?
23.02.2023 в 16:48:29
Liana_F, диаметр трубы есть в проекте в УК. Что надо менять левый ПП на проектную сталь, полностью поддерживаю. Если сталь сделают газовой сваркой как положено, то проблем не будет. Если накрутят по резьбам, готовьтесь потом переделывать.
Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг
23.02.2023 в 17:23:33
sanya1965 написал: диаметр трубы есть в проекте в УК
И в квартирах, где ничего не переделывали. Кстати, можно посмотреть, нет ли в оригинальной разводке трёх-ходового крана. Наверняка закисшего ещё в прошлом веке.