serj12, давайте по вашей таблице посмотрим. Кабель 3х10 это трехжильный кабель, значит допустимый ток для него по вашей же таблице (при прокладке вне земли) составляет 55А. Есть понятие, как «условный ток расцепления» автомата и он всегда равен 1,45·In. Соответственно, допустима ситуация, когда по кабелю потечет ток, меньший либо равный 50А * 1,45 = 72,5А. По этой причине, собственно, была и создана эта тема. То, что работало много приборов и ничего не было, это не удивительно - у меня у самого куча таких примеров. Но речь ведь не о том, чтобы сделать так, чтобы просто работало, а необходимо сделать правильно с технической стороны. По включению духового шкафа - вилка снимается, и устройство подключается напрямую (это самый лучший вариант подключения). Если такой вариант чем-то не устроит - можно подключаться через клемник, ну или на худой конец - впихивать розетку на 4 мм2. Выводы под ДШ и плиту в разных концах кухни, не знаю зачем эта информация понадобилась, но теперь вы знаете больше)) А вот то что отключались 4 светильника это любопытно...

0
Аватар пользователя
Андрей_1992

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Москва

Сообщений: 34

27.02.2023 в 20:56:17

Мишутк, с холодильником мысль не плохая, но у меня уже и так избыток автоматов. Не знаю, чем можно было бы пожертвовать в угоду холодильнику

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.02.2023 в 21:12:32

Андрей_1992 написал: Кабель 3х10 это трехжильный кабель, значит допустимый ток для него по вашей же таблице (при прокладке вне земли) составляет 55А.

Вообще-то, это несколько не так. Но дело не в этом. У Вас, к слову сказать как именно проложен вводной кабель?

Андрей_1992 написал: Есть понятие, как «условный ток расцепления» автомата и он всегда равен 1,45·In. Соответственно, допустима ситуация, когда по кабелю потечет ток, меньший либо равный 50А * 1,45 = 72,5А

И что?

Андрей_1992 написал: По включению духового шкафа - вилка снимается

И теряется гарантия.

Андрей_1992 написал: ну или на худой конец - впихивать розетку на 4 мм2.

Только проследите, чтобы детей рядом не было.

Андрей_1992 написал: меня уже и так избыток автоматов.

Вот именно. Так кто ж мешает убавить-то?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109679

27.02.2023 в 21:44:05

Андрей_1992 написал: Radio, предположим включили мы на кухне электрогриль и электрочайник (захотелось чаю попить, бывает такое), а в комнате пылесосит кто-то и утюг нагревается. Вешать все розетки на один автомат? Не уверен, что он не сработает. Может быть и да, а может и нет. Есть любители вешать розетки всей квартиры на один автомат на 16А, а потом по мере необходимости (если вдруг не будет хватать), заменять его на 20А - 25А. Это не мой вариант. Объединить спальню и гостиную - возможно, но не более

Андрей_1992, только один вопрос - тот кто пылесосит - он же и гладит? ;)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.02.2023 в 21:48:02

Андрей_1992 написал: Есть понятие, как «условный ток расцепления» автомата и он всегда равен 1,45·In. Соответственно, допустима ситуация, когда по кабелю потечет ток, меньший либо равный 50А * 1,45 = 72,5А.

В кабеле втх автоматов учтены.

0
Аватар пользователя
Alekss

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 554

27.02.2023 в 21:49:16

BV написал: Андрей_1992, только один вопрос - тот кто пылесосит - он же и гладит? ;)

При этом волосы феном сушит. :D

0
Аватар пользователя
Андрей_1992

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Москва

Сообщений: 34

27.02.2023 в 21:49:35

СтранникXXI, кабель идет по воздуху в гофре (от этажного щитка в ГКЛ коробе по стене, потом по потолку, затем опять по стене и в ГКЛ короб с щитком в квартире) Речь была про то, что 55А < 72,5А. Я поэтому и спрашивал про кабель 3х16 в теме Вилку с кабелем можно всегда вернуть на место, при необходимости Я открыт к предложениям. Что посоветуете?

0
Аватар пользователя
Андрей_1992

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Москва

Сообщений: 34

27.02.2023 в 21:54:01

BV, а у вас в квартиру только 2 входных билета? Бывает, что живут больше 2 человек, такое случается))

0
Аватар пользователя
Андрей_1992

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Москва

Сообщений: 34

27.02.2023 в 21:56:11

Alekss, это все забавно, но давайте ближе к теме господа

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109679

27.02.2023 в 22:06:35

Андрей_1992 написал: СтранникXXI, кабель идет по воздуху в гофре (от этажного щитка в ГКЛ коробе по стене, потом по потолку, затем опять по стене и в ГКЛ короб с щитком в квартире) Речь была про то, что 55А < 72,5А. Я поэтому и спрашивал про кабель 3х16 в теме Вилку с кабелем можно всегда вернуть на место, при необходимости Я открыт к предложениям. Что посоветуете?

Андрей_1992, в трехжильном считаются 2 жилы и по номиналу АВ, без всяких 1.45. См ГОСТ, а не таблички в сети.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109679

27.02.2023 в 22:07:44

Андрей_1992 написал: Alekss, это все забавно, но давайте ближе к теме господа

Андрей_1992, Вам уж все сказали, менять конфигурацию вы не собираетесь. На этом можно и закончить.

0
Аватар пользователя
Андрей_1992

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Москва

Сообщений: 34

27.02.2023 в 22:07:52

В кабеле втх автоматов учтены.

Radio, откуда такие сведения?

0
Аватар пользователя
Андрей_1992

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Москва

Сообщений: 34

27.02.2023 в 22:15:23

BV, почему же, раз уж речь зашла про щиток мне интересно послушать независимые мнения

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.02.2023 в 22:51:50

Андрей_1992 написал: раз уж речь зашла про щиток мне интересно послушать независимые мнения

А мне показалось, что слушать добрых советов Вы как раз и не хотите. Попробую резюмировать.

  1. 10мм2 при вводном АВ С50 вполне достаточно. Условие защиты от перегрузки: номинал АВ должен быть меньше или равен ДДТ кабеля. Или Вы считаете, что проектировщики глупее Вас?
  2. Для линии ДШ достаточно кабеля 2.5мм2. Планируете ДШ 4 кВт - поставьте АВ 20А. Отцепить вилку от шнура Вы не сможете - она литая.
  3. В АВДТшках (дифах), во всяком случае, в таком количестве, никакой необходимости нет. Но если очень хотите - ставьте.
  4. А вот холодильник желательно вытащить на отдельный АВДТ.
  5. Количество розеточных линий и линий освещения можно вполне безболезненно сократить. Вместе с количеством УЗО.
  6. В линии ТП лучше использовать кабель 1.5мм2, ибо клеммы регуляторов довольно хлипкие.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

27.02.2023 в 22:56:45

СтранникXXI, Аминь...