09.03.2023 в 18:09:06
unit ut-15c наводки видит?
09.03.2023 в 19:17:01
BV написал: unit ut-15c наводки видит?
BV,
А разве это важно , видеть наводку? Важно что бы ток утечки от наведенного потенциала, через телеса не принимал опасной величины и времени воздействия. Как раз двухполюсные индикаторы напряжения, имеющие тест - узо, прекрасно справляются с задачей по обнаружению наводок или действительных опасных потенциалов .
09.03.2023 в 20:40:30
BV, Наводки-понятие растяжимое. Бесконтактного определения наличия напряжения нет. Но одним щупом при касании фазу видит, двумя - уже напряжение показывает и диодами и жк вольтметром. Есть более продвинутая версия ut18 с разными буквами, он круче и дороже, есть пробник сработки узо, измерение частоты, фиксированный фонарь, холд индикатора и... мне нравится меньше. Потому что ut15 аналоговые, прозвонка работает мгновенно. А вот ut18 уже на цифре и прозвонка (как у многих цифровиков) тормозит. А это бесит. У меня оба есть, 18й валяется в запасе, 15й самое оно!
09.03.2023 в 21:13:09
Дмитрий68,
Батарейки извлеите и увидите, видит он фазу в однополюсном режиме, или нет? )))
Потому что нормальный указатель напряжения должен видеть фазу. В однополюсном режиме, без источников питания. 2 полюс предназначен для того, чтобы понять, наводка это или нет?
09.03.2023 в 22:47:00
Потому что нормальный указатель напряжения должен видеть фазу. В однополюсном режиме, без источников питания.
Ну... такое... Кому он должен?)
09.03.2023 в 22:48:13
Потому что нормальный указатель напряжения должен видеть фазу. В однополюсном режиме, без источников питания.
Ну... такое... Кому он должен?)
09.03.2023 в 22:49:52
Наводки-понятие растяжимое.
Ну например земля неподключенная в кабеле 10м, фаза и ноль подключены.
09.03.2023 в 23:03:59
BV написал:
Потому что нормальный указатель напряжения должен видеть фазу. В однополюсном режиме, без источников питания.
Ну... такое... Кому он должен?)
BV, Какое такое ? Пришли на объект , а у вас батарейки здохли . в кабеле 10м. BV, И как ваша волшебная отвертка сигналит вам, что это всего лишь наводка ?
10.03.2023 в 00:10:21
dokar, Индикатор с обычной неонкой тоже есть вдобавок к ut15, я же писал. Батарейка в ut15... вечная. Проверить работоспособность - 1сек замыканием щупов и получением писка. Без батарейки, естественно, пищать не будет на одном полюсе. Откуда ему пищать то без питания. Ну и запас батареек с собой вам в помощь, я всегда стараюсь брать.
10.03.2023 в 00:11:57
BV, Лучше перебдеть, пусть лучше наводку покажет. Потом двухполюсным проверим. Лишь бы не пропускал опасное напряжение.
10.03.2023 в 00:15:56
dokar написал:
BV написал:
Потому что нормальный указатель напряжения должен видеть фазу. В однополюсном режиме, без источников питания.
Ну... такое... Кому он должен?)
BV, Какое такое ? Пришли на объект , а у вас батарейки здохли . в кабеле 10м. BV, И как ваша волшебная отвертка сигналит вам, что это всего лишь наводка ?
dokar, зачем мешать в кучу коней и людей? ;) Отвертка кстати отличает яркостью свечения (и это аналоговый прибор) , и если сомневаюсь - проверяю другим прибором. Отвертка с неоновой тоже валяется на всякий случай, а в чехле клещей лежат запасные батарейки.
10.03.2023 в 00:19:52
Дмитрий68 написал: BV, Лучше перебдеть, пусть лучше наводку покажет. Потом двухполюсным проверим. Лишь бы не пропускал опасное напряжение.
Дмитрий68, я просто спросил - при 2х полюсном подключении показывает наводку или нет?
10.03.2023 в 13:37:34
BV написал:
Дмитрий68 написал: BV, Лучше перебдеть, пусть лучше наводку покажет. Потом двухполюсным проверим. Лишь бы не пропускал опасное напряжение.
Дмитрий68, я просто спросил - при 2х полюсном подключении показывает наводку или нет?
BV, Нет такой статистики, да и наводка разная бывает. Любой трансформатор - это наводка)). Поэтому наводкой можно назвать и помехи, которые только на ослике видны и серьёзные наводкиот от которых аж выключённые светодиодки моргают каждые 10сек, видел и такое при прокладке пучком. Ut15 ещё удобен на улице на свету, он и пищит и диодами горит, обычную неонку днем не видно вааще.
10.03.2023 в 20:58:20
Дмитрий68 написал: и серьёзные наводкиот от которых аж выключённые светодиодки моргают каждые 10сек,
А лампы дневного света которые святятся будучи ни к чему не подключенными видели
10.03.2023 в 22:36:22
Дмитрий68 написал:
BV написал:
Дмитрий68 написал: BV, Лучше перебдеть, пусть лучше наводку покажет. Потом двухполюсным проверим. Лишь бы не пропускал опасное напряжение.
Дмитрий68, я просто спросил - при 2х полюсном подключении показывает наводку или нет?
BV, Нет такой статистики, да и наводка разная бывает. Любой трансформатор - это наводка)). Поэтому наводкой можно назвать и помехи, которые только на ослике видны и серьёзные наводкиот от которых аж выключённые светодиодки моргают каждые 10сек, видел и такое при прокладке пучком. Ut15 ещё удобен на улице на свету, он и пищит и диодами горит, обычную неонку днем не видно вааще.
Дмитрий68, будет возможность - измерьте чем нибудь его входное сопротивление, если не трудно. Лучше мегаомметром на 250в.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.