А вот такой индикатор будет тоже от любых наводок и утечек светиться. В них нет защиты от токов утечек?
При этом я правильно понимаю, что пассивный щуп я самостоятельно могу отсоединить от провода, поставить на провод банан, Wago, крокодил (разьемное соединение) и по мере необходимости подключать туда штекер с проводом на который присоединен крокодил или другой любой щуп, в том числе и оригинальный для удобства коммутаций?
И как он Вам в режиме мультиметра показания дает рабочие?
А то в отзывах, человек его не рекомендует:
"Долго тестировал. Однако вешь оказалась отстоем. Показывает в основном погоду на луне. Теперь однозначно не рекомендую этот товар к приобретению. На фото очередной сравнительный тест."
ссылка
а если судить по оборудованию на фото, человек серьезный...
И как он Вам в режиме мультиметра показания дает рабочие?
А то в отзывах, человек его не рекомендует:
"Долго тестировал. Однако вешь оказалась отстоем. Показывает в основном погоду на луне. Теперь однозначно не рекомендую этот товар к приобретению. На фото очередной сравнительный тест."
ссылка
а если судить по оборудованию на фото, человек серьезный...
krserv написал:
вот такой индикатор будет тоже от любых наводок и утечек светиться.
От наводки - не будет. У них специально сделан достаточно большой ток потребления, и наводки не хватает для свечения. Некоторые такие индикаторы выбивают УЗО 30 мА при попытке измерить напряжение фаза-земля, и это правильно.
От утечки - смотря какая утечка.