BV написал: MADONNA,
За время, пока контакты не разомкнулись и ток течет
А когда разомкнулись, ток не течет?
BV, В дугу ее, в дугу. )))
19.03.2023 в 00:05:08
BV написал: MADONNA,
За время, пока контакты не разомкнулись и ток течет
А когда разомкнулись, ток не течет?
BV, В дугу ее, в дугу. )))
Да, ни фига.
19.03.2023 в 00:49:54
BV Да, верно подмечено, но не стоит придираться к мелочам. Я говорила про защиту. Параметры защитных устройств выбираются по совокупности свойств, и ток и время и температура и так далее. Конечно, в реальности опытный мастер не сидит с калькулятором и не проводит нудных вычислений. Просто берет ближайший провод/прибор подходящий с небольшим запасом. Сама тема была создана в связи с неуверенностью автора, что так можно делать. Конечно, огнестойкость гипсокартона тут вообще не при чем, это негорючий материал и там просто гореть нечему Са2SO4+н2O, все уже сгорело что могло. Я думаю, что если под розетки на деревянном основании установить негорючие пластины достаточного размера - то вообще проблемы не будет. Но вопрос то как раз Вами был совершенно справедливо обозначен - в деревянных, каркасных и щитовых домах - проводка идет по горючему основанию. И защита все это дело делает безопасным. То есть получается, что изобретать ничего не надо. Никаких фартуков под розетками. Но я бы поставила.
Narrenfreiheit
19.03.2023 в 01:01:26
«Мгновенный» расцепитель не может не сработать от тока КЗ что значит «не хватает»??.
Может, когда не хватает тока КЗ. Не все поддается расчету.
в деревянных, каркасных и щитовых домах - проводка идет по горючему основанию. И защита все это дело делает безопасным.
Примерно так ранее считали нормотворцы. Сейчас считают иначе. Ссылка была проведена выше.
Я не понял - фартук над, или под? PS В США гнезда стальные и чаще - прямоугольные.
19.03.2023 в 01:17:38
BV,
не понял - фартук над, или под?
Я бы делала «вокруг» - красивый медный или латунный лист размером 200х200 или 250х250, может быть где-то камень использовать. Розетка посередине. На самом деле для открытой проводки а-ля кантри-винтаж вроде керамическое основание у розеток. Можно и так. Главное, увести контакт горючего пластика розетки (с плохими контактами внутри) от горючих материалов стены.
Может, когда не хватает тока КЗ. Не все поддается расчету.
Не поняла - что не поддается расчету? Допустим, КЗ в потребителе или после розетки - а добавится сопротивление контактов розетки? Или провод потребителя окажется нерасчетно тонким? И начнет гореть он? Но тогда вообще ничто не спасет. Какая-нибудь зарядка от телефона загорится на ковре. Это уже совсем другие истории. Мы за топикстартера вроде сейчас говорим. Фоты в начале темы.
Narrenfreiheit
19.03.2023 в 02:19:08
Не поняла - что не поддается расчету?
ТКЗ рассчитывается при проектировании. Но в реальности может оказаться ниже. Причины могут быть разные. В "гаражах" его вряд-ли кто считал.
Допустим, КЗ в потребителе или после розетки - а добавится сопротивление контактов розетки? Или провод потребителя окажется нерасчетно тонким? И начнет гореть он?
Да и плюс еще... другие варианты, включая народный "АВ побольше, шоб не выбивало" :)
Редкое, но красивое зрелище - дуга, бегущая в кабеле.
19.03.2023 в 11:05:48
BV,
ТКЗ рассчитывается при проектировании. Но в реальности может оказаться ниже. Причины могут быть разные. В "гаражах" его вряд-ли кто считал.
Это очень интересный поворот - «не поддается расчету» плавно переходящее в «вряд-ли кто считал».
ТКЗ определяется сечением и длинной кабеля. Этот параметр наверняка есть в таблицах, дабы избавить несчастных электриков от необходимости нажимать кнопки на калькуляторе. Есть всего ДВА кабеля бытового назначения - 1.5 и 2.5. На них построено 99% линейных ответвлений - розетки всякие и тд. Что проще и правильнее - провести расчет (посмотреть в таблице) значение ТКЗ и подобрать соответствующий автомат - или «на всякий случай» запихивать проводку в стальные трубы?
Narrenfreiheit
19.03.2023 в 11:14:06
MADONNA написал: ТКЗ определяется сечением и длинной кабеля.
MADONNA написал: Есть всего ДВА кабеля бытового назначения - 1.5 и 2.5. На них построено 99% линейных ответвлений ... провести расчет (посмотреть в таблице) значение ТКЗ
Один лишь маленький нюанс: ткз определяется полным сопротивлением петли фаза-нуль, которое включает в себя не только сопротивление ответвлений от щитка до розетки, но и сопротивление внутридомовых проводников, проводников всей магистрали до тп, а до кучи и внутреннее сопротивление трансформатора.
Поэтому начинать расчет надо прямо вот с таблицы данных о трансформаторах конкретных типов. Ну и так далее, по всей цепочке, с указанием точной длины и сечения каждого отрезка.
В свете вышенаписанного, вполне естественно, что в проекте могут оказаться одни данные о ткз, а в жизни — совсем другие.
19.03.2023 в 12:13:31
Radio,
что в проекте могут оказаться одни данные о ткз, а в жизни — совсем другие.
Нет. Совсем другие - это отличие принципиальное. Поскольку все перечисленное (включая сопротивление трансформатора на подстанции и сопротивление обмоток на ДнепроГЭС, а так же магнитные бури на Солнце) не изменяет значащую цифру, а она или 10 или 16 или 25А номинал автомата. На самом деле токи нагрузки настолько «совсем» отличаются от ТКЗ, что поставишь ты 10 или 15А - на возгорание проводки никак не повлияет, защита сработает при КЗ, а номиналом автомата ты скорее определяешь тепловую мощность линии. Задача автомата - защитить от КЗ и от долговременной нагрузки которая может перегреть провод.
Narrenfreiheit
19.03.2023 в 12:19:23
MADONNA написал: ты
Может хватит хамить, дамочка?
Я вот сам не сторонник чугунных труб и неадекватной защиты. Но твое постоянное хамство и амикошонство вынуждают занимать противоположную позицию.
MADONNA написал: Задача автомата - защитить от КЗ и от долговременной нагрузки которая может перегреть провод.
Отож. А может и не защитить ))
!#[]
19.03.2023 в 12:22:00
MADONNA написал: Задача автомата - защитить от КЗ и от долговременной нагрузки которая может перегреть провод.
Отож. А может и не защитить ))
!#[]
19.03.2023 в 14:13:12
MADONNA написал: ТКЗ определяется сечением и длинной кабеля
Какого именно?
MADONNA написал: Что проще и правильнее - провести расчет (посмотреть в таблице) значение ТКЗ и подобрать соответствующий автомат
А как именно, по-Вашему, производится расчет ТКЗ? Например, для случая ТС?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу