Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 56

27.03.2023 в 15:03:08

Доброго время суток мастера. Можно ли после дифавтомата 32А в щите разделить линию в крайней точке двумя однополюсными автоматами на 16А соответственно с шиной нуля и шиной заземления в боксе? На кухню приходит кабель 3х4, нужно разделить на 2 линии (духовка, микроволновка)...

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7564

27.03.2023 в 15:13:06

Serge32, 32А, тогда надо было 3х6 сделать. Ну а так делайте можно. Можно под одну клемму засунуть две жилы по 2.5мм2, одна на духовку, другая на печку

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18188

27.03.2023 в 15:16:11

Serge32 написал: На кухню приходит кабель 3х4, нужно разделить на 2 линии (духовка, микроволновка)...

Можно

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135885

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

27.03.2023 в 16:53:33

Serge32 написал: нужно разделить на 2 линии (духовка, микроволновка)

Вполне можно разделить и на три линии (пригодится на кухне), главное, чтобы розетка духовки была качественной, одинарной и на отдельной линии.

Обратите внимание на торцы винтов в латунных шинах. Если с острыми кромками, то "доработать напильником".

0

Следование моим советам вредит кошельку

Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 56

27.03.2023 в 21:05:53

Спасибо вам!

0
Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 56

02.05.2023 в 17:24:50

Хотелось бы уточнить. Дифавтомат в квартирном щите срабатывать не будет от разделения в конечной точке (небольшом боксе на кухне) двумя автоматами на общем нуле и земле?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18188

02.05.2023 в 17:28:28

Serge32 написал: Хотелось бы уточнить. Дифавтомат в квартирном щите срабатывать не будет от разделения в конечной точке (небольшом боксе на кухне) двумя автоматами на общем нуле и земле?

Serge32, Не будет

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 56

02.05.2023 в 22:11:13

MaSeVi написал:

Serge32 написал: Хотелось бы уточнить. Дифавтомат в квартирном щите срабатывать не будет от разделения в конечной точке (небольшом боксе на кухне) двумя автоматами на общем нуле и земле?

Serge32, Не будет

MaSeVi, спасибо за помощь

0