05.04.2023 в 17:59:18
Приветствую! Как известно импульсные реле модульные на рынке нашем не расчитаны на токи больше 32A коммутации активной/ реактивной нагрузки. Тот же Меандр -63А автивной, 32А реактивной...ABB, EKF,и пр- 32А. Вопрос: при желании организавть отключение щитка мастер выключателем на бистабильных реле (а не на контакторе) можно ли просто параллельно установить 3-4 импульсных реле на 32 ампера , и подавая одновременно управлющий импульс на всю группу реле, получить токи коммутации группы реле равными сумме их номинальных тока коммутации? Почему-то я не встречал таких схем, взможно есть причина?
05.04.2023 в 19:11:07
Безусловно причина есть. Потому что ток будет течь, очень преимущественно по тому контакту, который будет иметь наименьшее сопротивление. Остальные контакты на других реле, могут остаться не у дел. А тот контакт, через который течёт большой ток. Соответственно, будет приварен со временем. Но, скорее всего, он сразу будет перегрет при больших нагрузках и просто-напросто сгорит, а далее может быть эффект домино, при котором начнут выгорать контакты на остальных реле. А если это произойдёт лавинообразно?
05.04.2023 в 19:43:44
Dzin,
05.04.2023 в 19:49:43
Цепи с большими токами пустить через контакторы, а импульсные реле использовать просто как логический переключатель контакторов.
Да, это я.
05.04.2023 в 19:53:54
MADONNA, ну это понятно...классика...просто с точки зрения физики спараллелить реле в вакуууме приведет к баланисровке токов по ним...но вот на правктике коллеги говорят , что нельзя и не надо...странно мне что никто так не попробвал сделать, как будто это гдето прямо запрещено
05.04.2023 в 20:02:38
Dzin написал: MADONNA, ну это понятно...классика...просто с точки зрения физики спараллелить реле в вакуууме приведет к баланисровке токов по ним...но вот на правктике коллеги говорят , что нельзя и не надо...странно мне что никто так не попробвал сделать, как будто это гдето прямо запрещено
Dzin, посчитайте распределение токов в параллельно соединных резисторах, если их сопротивление микроомы, но отличаются раз в 10. Или проще - проводимости и токи
05.04.2023 в 20:09:16
MADONNA написал: Цепи с большими токами пустить через контакторы, а импульсные реле использовать просто как логический переключатель контакторов.
MADONNA, зачем нахлобучка из биполярного реле, если достаточно одного контактора и одного выключателя? :killyourselfbywall: Ради кнопки с независимой фиксацией? Ну так на ней не видно состояния, а на выкл - видно. А вот реле вместо контактора интересны тем, что не потребляют в статике.
Есть еще варианты мощного симистора, или твердотельного реле (с демпфирующей цепочкой)
05.04.2023 в 20:10:15
dokar,
Потому что ток будет течь, очень преимущественно по тому контакту, который будет иметь наименьшее сопротивление.
У тебя как всегда заблуждение. Ток будет пропорционально сопротивлению контактов, а разница величины сопротивления на разных контактах в конструктивно одинаковых реле - практически ничтожна. Проблема в переходных процессах, и если замыкание еще как-то по времени находится очень близко - то размыкание уже связанно с спонтанной дугой.
Да, это я.
05.04.2023 в 20:17:47
BV,
Есть еще варианты мощного симистора, или твердотельного реле (с демпфирующей цепочкой)
С этим не поспоришь, я вообще сторонница минимума механики. Но разговор был за импульсные реле.
Ради кнопки с независимой фиксацией?
Разные причины могут быть )) Но у ТС токи не бытовые явно - то есть это световые сцены или улица или что-то типа заводского цеха. И возможно управление ими имеет какой-то традиционный интерфейс. Фик знает.
Да, это я.
05.04.2023 в 20:23:35
Dzin,
странно мне что никто так не попробвал сделать, как будто это гдето прямо запрещено
Ну это недостоверно )) кто и что пробовал в этой жизни - нам не ведомо. А электрики люди вообще консервативные и суеверные. Любят косячить по проекту, а не от чистого сердца. Проектировщикам приключения на свои лысые головы искать тоже ни к чему - есть готовые решения и паралеллить контакты разных реле - это явно противоречит, я бы и в одном реле контакты параллелить не стала - так, если только свободные есть, но не суммировать токи уж точно!
Да, это я.
05.04.2023 в 20:32:19
BV, Это мы еще не знаем, что там ТС такое подключает к реле.. И какие токи включения и выключения его поджидают. А то может он суммарный ток 50А решил распределить на два реле по 32А, и формально проходит, а если там импульсные бП?
Да, это я.
05.04.2023 в 21:57:54
Dzin, я правильно понял, что Вы хотите просто организовать так назыааемый "мастер-выключатель" в квартире, а обычный модульный контактор использовать не хотите? Если да, чем Вас не устраивает меандровский КМ-11(12,13)?
05.04.2023 в 22:51:43
dokar написал: Потому что ток будет течь, очень преимущественно по тому контакту, который будет иметь наименьшее сопротивление.
Это утверждение противоречит законам Кирхгофа, кроме того, самый наргруженный контакт будет нагреваться и увеличивать сопротивление.
Можно ещё снаббер поставить :) Хотя едва ли такие токи будут протекать во время отключения рубильника.
05.04.2023 в 22:59:57
Ток будет пропорционально сопротивлению контактов,
:flirt
Обос...ся, но с каким апломбом :D
05.04.2023 в 23:06:53
СтранникXXI, КМ12 интереснее.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу