08.04.2023 в 16:02:51
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: хочу заменить действующие выключатели в квартире, куда недавно переехал (новостройка), т.к. они не внушают доверия. Плюсом ко всему есть нужда провести дополнительные линии по комнатам.
(слева-направо свет/розетки кухни/розетки комнаты/плита)
Хочу поставить IEK'овские и одно общее узо на 63А 30мА, примерно в таком формате:
Прошу заметить, что плиту я пустил отдельно от УЗО.
Следовательно у меня имеется несколько вопросов: 1) Правильно ли я выбрал УЗО для данной схемы подключения? 2) Хватит ли АВ на 16А для 2-х сплит-систем? 3) На кухне хочу запитать ДШ шлейфом от розетки, можно ли? 4) Имеет ли данная схема шансы на жизнь?
Также прикладываю фото подъездного электрошкафа
08.04.2023 в 16:56:56
druido4ka написал: Правильно ли я выбрал УЗО для данной схемы подключения?
Терпимо. Безопасность есть, надёжности электроснабжения нет. Лучше хотя бы пару УЗО, на разные группы.
druido4ka написал: Имеет ли данная схема шансы на жизнь?
В данной схеме УЗО будет мгновенно выключаться при включении исправной плиты. Фаза плиты мимо УЗО, ноль плиты через УЗО, опаньки.
08.04.2023 в 17:11:36
AlexeyL написал: Лучше хотя бы пару УЗО, на разные группы.
Забыл уточнить, шкаф от застройщика достался всего на 8 модулей. Получается и так впритык, поэтому, с удовольствием бы добавил бы еще УЗО, но тупо не куда. А менять электрощит нет возможности.
AlexeyL написал: Фаза плиты мимо УЗО, ноль плиты через УЗО, опаньки.
Понял, исправил
08.04.2023 в 19:00:56
druido4ka, а где фото вводного (ВА) квартирного автомата? :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.04.2023 в 19:49:36
druido4ka,
с удовольствием бы добавил бы еще УЗО, но тупо не куда.
Я слышала, что бывают диф-автоматы.
И непонятно, а что мешает плиту после УЗО подключить?
Да, это я.
08.04.2023 в 22:22:18
Я слышала, что бывают диф-автоматы.
MADONNA,
Одномодульные ?)))
08.04.2023 в 23:23:04
dokar,
Одномодульные ?)))
Экий ты (несообразительный)! Двухмодульные, конечно. 8 модулей или разбить на 4 группы, или свет (например) ответвить автоматом (6А) после дифа кондеев (16) или после дифа розетки (16), ТП (16)
Да, это я.
09.04.2023 в 00:09:34
ответвить
MADONNA,
Браво!!! Чтобы потом долго и мучительно соображать какого хрена выбивает ? Точнеее что там этот ненастоящий электрик насоветовал. :eek:
Тыкалка . )))
09.04.2023 в 00:22:57
dokar,
Чтобы потом долго и мучительно соображать какого хрена выбивает ?
Есть восемь модулей и я привела два возможных решения, а ты - ни одного ))) Да, автомат после дифа - не красиво, но будет работать, и выполнять свою задачу, защитит от токов утечки, проводку от КЗ. Каскад автоматов мы видим на каждом шагу (и никого кроме тебя он не смущает).
Чтобы потом долго и мучительно соображать
Для особоодаренных электриков на обратной стороне дверцы щита можно наклеить схему, но я уверена - что даже домохозяйка в состоянии проследить и проводник и понять логику, если флажок у автомата упал - то КЗ, если диф сработал - надо искать причину. Это положение вещей одинаково и для каскада и для шины.
Да, это я.
09.04.2023 в 00:25:23
druido4ka написал: Забыл уточнить, шкаф от застройщика достался всего на 8 модулей. Получается и так впритык, поэтому, с удовольствием бы добавил бы еще УЗО, но тупо не куда. А менять электрощит нет возможности.
Какие проблемы-то?
09.04.2023 в 00:31:49
Radio, Ага, и никакой галиматьи
09.04.2023 в 01:55:57
druido4ka, ставьте одномодульные дифы ИЭК, 7шт, если не хотите расширять под щит большего размера. Предложение для домохозяек рассматривать не надо. Еще надо в голове поставить 1 модуль 2 полюса рубильник.
09.04.2023 в 07:55:45
BV написал: druido4ka, ставьте одномодульные дифы ИЭК, 7шт, если не хотите расширять под щит большего размера. Предложение для домохозяек рассматривать не надо. Еще надо в голове поставить 1 модуль 2 полюса рубильник.
BV, ВА ставлю такого же номинала как и в подъездном щите? Тоесть 50А?
09.04.2023 в 07:59:24
BV написал: Еще надо в голове поставить 1 модуль 2 полюса рубильник.
Можно и не ставить, на площадке же есть.
09.04.2023 в 07:59:26
И все же:
druido4ka написал: Хватит ли АВ на 16А для 2-х сплит-систем?
Будет 7 и 9. Или стоит выбрать больше на ступень?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу