12.04.2023 в 13:16:45
Подскажите, можно ли так сделать? На стене дома висит пластиковый ящик - там счетчик и автомат. 1 фазное подключение. Сделал заземление. Хочу в этом ящике добавить пару шин и сделать такое подключение. Так можно, электрики (Крымэнерго) разрешат?
12.04.2023 в 13:51:24
memorex, У вас там спуск СИПом со столба? Так энергетики, скорее всего, воткнут СИП прямо в 0 счетчика. Но до счетчика землю вы всегда сможете взять прокалывающим зажимом и развести через шину.
12.04.2023 в 14:11:20
dokar, Там вот так. СИП естественно в 0 счетчика. Но я хочу, чтобы в доме было заземление (я его сделал). Хочу подключить по схеме TN-C-S. Нарисовал вроде правильно, схема с сайта электрошкола
12.04.2023 в 15:08:26
memorex написал: Хочу в этом ящике добавить пару шин
Если к шине подключено два проводника и третий подключать не планируется, то это лишняя шина.
12.04.2023 в 15:09:41
Почему автомат вверх ногами? Нарушение.
12.04.2023 в 15:39:50
dokar написал: энергетики, скорее всего, воткнут СИП прямо в 0 счетчика. Но до счетчика землю вы всегда сможете взять прокалывающим зажимом и развести через шину.
Смотрите, как это выглядит в реальности.
Сип, конечно, в счетчик.
12.04.2023 в 15:40:50
ВТБ!, Разве я спрашивал про автомат или нарушение? Можете по существу? Верно-не верно. Или картинку нарисуйте - как сделать правильно.
12.04.2023 в 15:44:06
memorex написал: я спрашивал про автомат или нарушение?
Ну автомат, конечно, переверните, непорядок :nо: Хотя и нарушения в этом нет.
12.04.2023 в 15:44:43
Radio написал: Смотрите, как это выглядит в реальности. Сип, конечно, в счетчик.
Где смотреть-то? Кто-нибудь может нарисовать схему, как правильно сделать? Та не смотрите на автомат - это старое фото.
12.04.2023 в 16:18:35
Radio, Не было. Теперь появилось. Красиво. Но как там понять, что куда? Мне нужна простая картинка - схема для моего случая. Однополюсный автомат и счетчик. Что между ними установить для подключения заземления? Можете нарисовать?
12.04.2023 в 16:20:06
memorex написал: Подскажите, можно ли так сделать?
НЕЛЬЗЯ!
По инстинкту самосохранения ЗДРАВОмыслящего человека одноквартирные дома, даже при трёхфазном подземном вводе, НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
Про что разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, с цитированием ЗДРАВОмыслящих пунктов Российских и Украинских нормативов, своими словами, с СВОИМИ рекомендацыями большынство которых НЕТ в Российских, Украинских и даже МЭК нормативах, которые возможно через много лет появится в Российских, Украинских и МЭК нормативах, с ссылками на ГРУБЫЕ ОШЫБКИ и АВАРИИ электроснабжения одноквартирных домов, с поясняющими картинками и фото, на этом форуме например частично в теме Надо-ли разделять PEN на PE и N до ввода в дом ? и других темах.
Не помню, вроде где писал что будет ещё лучшэ для одноквартирных домов если защитное отключение при пробое в проводке делать ещё и по системе электроснабжения с типом заземления TN а при пробое на открытые проводящие части только по системе электроснабжения с типом заземления TT.
Обращаю внимание, в части старых сообщений форума есть не стыковки, так как после смены "движка" форума сбилось форматирование текста, все картинки "слетели" в низ сообщений, некоторые картинки пропали. .
memorex написал: (Крымэнерго) разрешат?
Эти "князьки" что в России, что в Украине и скорей всего как минимум почти во всех странах могут прицэпится даже если всё будет сделано ПРАВИЛЬНО. На анологичном форуме форумхаусе ХОРОШЫЙ правовой раздел по электроснабжению, как минимум был почти 10 лет назад, почитайте чтоб быть готовым поставить на место "князков".
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
12.04.2023 в 16:30:36
Посититель, Для начала нужно понять, как сделать подключение, а уже потом, если появится проблема с отказом, бороться с князьками. Схему покажите.
12.04.2023 в 16:48:01
memorex написал: Что между ними установить для подключения заземления?
Установите такой же РБП-95.
12.04.2023 в 16:50:07
memorex написал: Посититель, Для начала нужно понять, как сделать подключение, а уже потом, если появится проблема с отказом, бороться с князьками. Схему покажите.
memorex, не обращайте внимания, это местный юродивый. Он постоянно несет чушь, и никогда не отвечает на вопросы.