Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2023 в 17:05:01

memorex написал: Мне нужна простая картинка

ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

12.04.2023 в 17:44:56

megrad написал: ссылка

"Как уже отмечалось, для получения трехжильной проводки, необходимо произвести правильное разделение PEN проводника в распределительном щитке дома. Начинаем с того, что в электрощит устанавливаем шину с обеспечением прочной металлической связи с ним, и подключаем к этой шине идущий со стороны линии электропередач объединенный проводник PEN. Шину PEN соединяем перемычкой со следующей установленной шиной РЕ. Теперь шина PEN выступает в качестве шины нулевого рабочего проводника N."

Вы всерьёз советуете делать так?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.04.2023 в 18:41:22

memorex написал: Мне нужна простая картинка - схема для моего случая.

схема для Вашего случая - это ТТ, скорее всего, а не TN-C-S с повторным заземлением PEN через проходную клемму в уличном щитке, как на выложенной картинке

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
memorex

Местный

Регистрация: 06.12.2016

Донецк

Сообщений: 24

12.04.2023 в 20:22:49

Radio написал: Установите такой же РБП-95.

Это Вам понятно, что, куда и как установить - мне не понятно. Можете схему нарисовать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111288

12.04.2023 в 20:25:08

memorex написал: dokar, Там вот так. СИП естественно в 0 счетчика. Но я хочу, чтобы в доме было заземление (я его сделал). Хочу подключить по схеме TN-C-S. Нарисовал вроде правильно, схема с сайта электрошкола https://elektroshkola.ru/zazemlenie/sistemy-zazemleniya/#tt . Хочу знать мнение профессионалов - примут электрики или нет. Не хочется тратить деньги и время впустую.

memorex, Хотите TNCS, а ссылку даете на ТТ.

ZooZoo написал:

memorex написал: Мне нужна простая картинка - схема для моего случая.

схема для Вашего случая - это ТТ, скорее всего, а не TN-C-S с повторным заземлением PEN через проходную клемму в уличном щитке, как на выложенной картинке

ZooZoo, почему не TNCS, если СИП?

memorex,
Надеюсь основная линия от ТП тоже СИП (и в нормальном состоянии), а не голый алюминий... ?

0
Аватар пользователя
memorex

Местный

Регистрация: 06.12.2016

Донецк

Сообщений: 24

12.04.2023 в 20:43:48

BV, Вот правильная ссылка - https://elektroshkola.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-tn-c-s-1.jpg Но дело не в этом. Мне все равно по какой схеме подключать - главное КАК правильно это сделать в моем щитке? Нужна схема. СИП от трансформатора по всем столбам до дома. Пусть будет ТТ. Нарисуйте кто-нибудь схему, если не сложно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

12.04.2023 в 20:59:24

memorex написал: Пусть будет ТТ

Не нужно оно вам, от слова совсем.

0
Аватар пользователя
memorex

Местный

Регистрация: 06.12.2016

Донецк

Сообщений: 24

12.04.2023 в 21:06:25

Radio написал: Не нужно оно вам, от слова совсем.

Что не нужно, заземление?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

12.04.2023 в 21:12:31

memorex, тэ-тэ

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111288

12.04.2023 в 21:42:18

memorex, так ТТ более требовательно к дифзащите, корпусу щита, и УЗИП (грозы). Будете дальше более сложные вопросы задавать, если даже по простой картинке не смогли понять....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111288

12.04.2023 в 21:47:07

Radio выложил выше картинку как правильно сделать TNSC - там отлично видно в правом нижнем углу, если открыть фото в отдельной вкладке и увеличить

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

12.04.2023 в 22:28:13

Сип, конечно, в счетчик. Radio, А ноль из него ни фига не исходит на вашей картинке. Однако у тс однофазная ситуация, что возможно заставит исполнить по другому .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

12.04.2023 в 22:39:34

Radio написал:

memorex написал: Что между ними установить для подключения заземления?

Установите такой же РБП-95.

Radio, У меня вопрос, а энергетики не пломбируют ли эти блоки?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

13.04.2023 в 00:02:04

dokar написал: А ноль из него ни фига не исходит на вашей картинке.

А должен?

dokar написал: энергетики не пломбируют ли эти блоки?

Как видите, нет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

13.04.2023 в 00:02:44

dokar написал: А ноль из него ни фига не исходит на вашей картинке.

А должен?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу