dokar написал: у тс однофазная ситуация, что возможно заставит исполнить по другому

Он же в первом сообщении приложил правильный рисунок для своей ситуации, а вы что сказали? :confused:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

13.04.2023 в 00:21:46

Radio написал:

dokar написал: у тс однофазная ситуация, что возможно заставит исполнить по другому

Он же в первом сообщении приложил правильный рисунок для своей ситуации, а вы что сказали? :confused:

Radio, У меня есть сомнения, что по этому правильному рисунку энергетики разрешат исполнение, мотивируя это тем что он может отключить ноль от ввода в счетчик .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

13.04.2023 в 00:40:08

dokar написал: что он может отключить ноль от ввода в счетчик

Ну и на моем фото это несложно проделать, но тем не менее.

Смущает, что Крым до сих пор не совсем наш, поэтому законы, порядки и обычаи у них свои, добрым людям неведомые.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111558

13.04.2023 в 01:03:25

Radio, как на вашей картинке отключить ноль от счетчика не разрезая провод?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

13.04.2023 в 01:24:35

BV написал: как на вашей картинке отключить ноль от счетчика не разрезая провод?

А кто мешает его разрезать? Или что?

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

13.04.2023 в 03:19:37

memorex написал: dokar, Там вот так. СИП естественно в 0 счетчика. Но я хочу, чтобы в доме было заземление (я его сделал). Хочу подключить по схеме TN-C-S. Нарисовал вроде правильно, схема с сайта электрошкола https://elektroshkola.ru/zazemlenie/sistemy-zazemleniya/#tt . Хочу знать мнение профессионалов - примут электрики или нет. Не хочется тратить деньги и время впустую.

memorex, Сделайте разделение PEN в щите внутри дома. У вас ноль в счётчике под пломбой. Если порежете - будут вопросы )

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

13.04.2023 в 08:49:40

"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника."

"Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину PE."

Где тут шина PEN, или отдельная ГЗШ, или "шина-разделитель"?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

13.04.2023 в 09:20:54

ВТБ!, это вы кому?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

13.04.2023 в 09:46:58

Radio написал: кому?

M@STER71, megrad

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111558

13.04.2023 в 11:18:56

M@STER71, зачем резать, если можно подключиться не разрезая? Ниже счетчика, где петля входящего PEN... На выбор:

  • РБП-95, от нее PE в дом и проводник от контура заземления
  • орех, от ореха к шинке, к шинке PE в дом и контур
  • прокалывающий сжим, от него к шинке...

И все...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111558

13.04.2023 в 11:31:25

Radio написал:

BV написал: как на вашей картинке отключить ноль от счетчика не разрезая провод?

А кто мешает его разрезать? Или что?

Radio, да ничего не мешает и на столб залезть)

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

13.04.2023 в 15:01:25

BV написал: M@STER71, зачем резать, если можно подключиться не разрезая? Ниже счетчика, где петля входящего PEN... На выбор:

  • РБП-95, от нее PE в дом и проводник от контура заземления
  • орех, от ореха к шинке, к шинке PE в дом и контур
  • прокалывающий сжим, от него к шинке...

И все...

BV, Любое подключение к входящей PEN и вызовет вопросы по поводу воровства электроэнергии. Сами могли бы догадаться как в этом случае легко организовать подачу в дом электроэнергии мимо счётчика ) Особенно имея третью жилу PE в щите. Автомат не опечатан ) Зачем создавать себе проблемы, если разделение можно выполнить после этого щитка и никаких вопросов от слова совсем.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111558

13.04.2023 в 15:48:13

Любое подключение к входящей PEN и вызовет вопросы по поводу воровства электроэнергии.

На вопросы - есть ответы. Если есть возражения у сетей, то письменно попросить их ответить - в письменной форме, с указанием пунктов нарушенных нормативов - так диалог идет намного конструктивнее.

Особенно имея третью жилу PE в щите. Автомат не опечатан )

Так это проблема сетей, а не ТС - пусть дают ТУ в которых будет минибокс с ушком.

С неопечатанным автоматом можно и без подключения к PEN воровать :), и обвинять в этом потребителя. Поэтому - какая вообще связь неопечатанного автомата с третьей жилой PE в щите, если от неопечатанного автомата можно протянуть фазу куда угодно, в том числе в дом, куда приходит синий после счетчика?

Зачем создавать себе проблемы, если разделение можно выполнить после этого щитка и никаких вопросов от слова совсем.

То есть PEN взять с той сопли, которая идет после счетчика (какое там сечение, 6ка, 4ка)? И после необслуживаемого контакта АЛ в счетчике?

Да, так тоже можно (если не сопля, а 10ка по меди) :) Но мы же хотим надежно, и чтоб не отсопливилось, правда?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111558

13.04.2023 в 16:01:57

И еще - сейчас стоит мех счетчик, а если поставят с шунтом и учетом в нуле - может быть сюрприз.

Да и вообще нефиг идти на поводу неадекватных требований, если они возникают

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

13.04.2023 в 17:08:13

BV написал: То есть PEN взять с той сопли, которая идет после счетчика (какое там сечение, 6ка, 4ка)? И после необслуживаемого контакта АЛ в счетчике? Да, так тоже можно (если не сопля, а 10ка по меди) :) Но мы же хотим надежно, и чтоб не отсопливилось, правда?

Снова улыбнуло ваше незнание простой вещи, что ... при системе TN-C-S выполняется повторное заземление PEN проводника :popcorn На ГЗШ приходит кабель от этого повторного контура заземления. От соплей же могу порекомендовать хорошие капли для носа )

Комментировать про споры с сетями - смысла не вижу - этого легко избежать не залезая в их щит )