BV написал: у таких ресурс очень небольшой
Вопрос цены .... Как вариант модульные, если остались.
19.04.2023 в 17:13:25
BV написал: у таких ресурс очень небольшой
Вопрос цены .... Как вариант модульные, если остались.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.04.2023 в 17:38:38
BV написал:
При наличии заземления нулевой провод ничем от окружающих
Это где вы такие знания начерпали? ;)
И при обрыве нуля или перехлесте голой ВЛ на дальнем конце деревни - тоже? :popcorn
Вам задачка - заземление 4 Ома - идеальное. Сопротивление линии 1 ом, обрыв нуля и замыкание фазы на ноль на линии - сколько будет на заземлении вольт? Сколько времени будет держатся это напряжение, если плавкая вставка на ТП 80А? Норматив аварийки на поиск проблем после уведомления - 2 часа.
Через какое время сработает защита, если сопротивление петли фаза ноль воздушки 2 Ома на дальнем конце деревни и на ТП установлен АВ 100А, и на улице мороз?
:popcorn
BV,
Весной узнаете , по счету за отопление улицы. :D а ведь так и было. :p
Да, ни фига.
19.04.2023 в 17:39:30
BV, да, вы правы, все время забываю про наличие сопротивления зазаемления. Городской житель, привык к условиям современного МКД с PE в щитке.
19.04.2023 в 17:49:54
Мишутк написал: BV, да, вы правы, все время забываю про наличие сопротивления зазаемления. Городской житель, привык к условиям современного МКД с PE в щитке.
Мишутк, в домах - от долей вольта до 20. При обрыве - до 220.
Китайский тестер розеток включает звуковое оповещение более 5 вольт.
PE в щитке никак не ограничивает напряжение на нуле, а если дом до 2001 года - то напряжение есть и на нуле и на РЕ.