Покритикуйте, пожалуйста, схему для загородного дома. Стандартно 15 кВт и 3 фазы. Дом небольшой первый этаж: Гостиная-столовая, Кухня, спальня, бойлерная, санузел. Около 80 кв.м. Второй этаж неотапливаемый мансарда. Есть газ, вода. В гараже будет свой мини ЩР, еще на 5 АВ (2 свет + 3 розетки)

Схема в PDF по ссылке - https://disk.yandex.ru/i/_OlDDIO2lea3OQ

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.04.2023 в 05:48:38

Recolorant, подключение генератора не планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5724

17.04.2023 в 08:37:03

Recolorant, какой тип заземления?

0
Recolorant
Recolorant
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 113

17.04.2023 в 08:54:59

megrad, Нет, дом не совсем на постоянку, плюс находится в ПГТ, перебои крайне редко.

СтранникXXI, ТN-S, если не путаю. Уголки в землю.

Добавлю. Самые длинные линии от ЩР это на колодец, около 35 метров. Используется для полива. И группа гаража, там совмещение гараж-патио-баня, конечная часть в баню около 40 метров в баню.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5724

17.04.2023 в 09:39:22

Recolorant, "уголки в землю" и тип заземления - не одно и то же. Как организован ввод? Схему можете нарисовать? П. С. Водоснабжение центролизованное?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20836

17.04.2023 в 10:24:31

ТN-S, Recolorant, Земля от самой КТП ?

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124231

17.04.2023 в 10:27:03

Холодильник и котел отключат ворота или септик вводным УЗО

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9408

17.04.2023 в 10:39:02

BV, зачем вообще вводное узо - непонятно, что оно защищает? Вообще распределение какое-то неумное - уязвимые для токов утечки потребители вперемешку с неуязвимыми. Я бы разделила иначе. На каждый уязвимый потребитель (лос, улица, и тп) поставила отдельный диф или узо, а всякие розетки-телевизоры-свет собрала на одну защищенную группу.

0

Narrenfreiheit

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17359

17.04.2023 в 10:47:43

Recolorant, День Добрый,

  1. УЗО 100мА в домашнем щите бессмысленно;
  2. Ставьте все линии под УЗО, а не избирательно;
  3. Холодильник и септик должны работать постоянно, поэтому их на свои АВДТ можно отдельные поставить;
  4. На ванную отдельное УЗО бессмысленно;
  5. Можно вместо кросса поставить шины типа РБД - просто с ними удобнее работать при сборке щита.
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Recolorant
Recolorant
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 113

17.04.2023 в 10:49:14

СтранникXXI написал: Recolorant, "уголки в землю" и тип заземления - не одно и то же. Как организован ввод? Схему можете нарисовать? П. С. Водоснабжение центролизованное?

Значит путаю. Уголки в землю, рядом с домом. Ввод через стальную пластину. Дальше кабель до щита. Водоснабжение центральное.

dokar, напутал :)

BV написал: Холодильник и котел отключат ворота или септик вводным УЗО

Да, я вот тоже думаю, что вводное УЗО лишнее. На гараж тоже не поставить там 100мА.

MADONNA, так уязвимые отдельно в "неотключаемой группе" если убрать вводное УЗО.

0
Recolorant
Recolorant
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 113

17.04.2023 в 10:54:05

MaSeVi написал: Холодильник и септик должны работать постоянно, поэтому их на свои АВДТ можно отдельные поставить;

А котел как?

MaSeVi написал: На ванную отдельное УЗО бессмысленно;

АВДТ 2п?

MaSeVi написал: Можно вместо кросса поставить шины типа РБД - просто с ними удобнее работать при сборке щита.