megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.04.2023 в 12:16:16

MADONNA написал: по АВ - время-токовая характеристика называется

А причём тут нагрузка и КЗ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6339

18.04.2023 в 12:50:26

megrad, -

А причём тут нагрузка и КЗ?

Красным обведена часть графика электромагнитного привода - это и есть КЗ

В зависимости от силы тока (КЗ) время расцепления может меняться в десятки раз. Чем больше номинал - тем толще проводник в катушке - тем «толще» реакция. При близких номиналах на «верхнем» и «нижнем» уровне срабатывание может произойти двух автоматов - и линейного и вводного. у меня был случай (любимая прибаутка ВУ) - отрубился вводной 63А АВВ 6000, а КЗ было на линии защищенной 16А 4000, как мне объяснили местные ученые - такое бывает но нечасто.

0

Да, это я.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.04.2023 в 13:09:47

MADONNA,

скорость наростания тока

тут без выбора ;)

разброс в 30 раз - но все укладываются в норму.

Вы тип G хоть раз живьем видели? :D Я - нет. И садоводы, да и продвинутые блоггеры - тоже.

PS Вчера вот проверял порядка 9 УЗО, и несколько раз - селективное не сработало ни разу. К слову, относительно тщательная проверка 2ки после чернового этапа, со всеми шлейфами, с замерами сопротивления изоляции и попутным исправением мелких косячков по ходу - часов 5 минимум. С подсобником. Время сильно зависит от состояния - все ли подготовлено и соединено для замеров. От кол-ва косячков - найти где.

Бабахнул удобный разеточный тестер, жаль. Отработал лет 13. И вдруг после примерно 30го раза, на предпоследней линии громко хлопнул. Причина неизвестна, но похоже проблемка была в переключателе - по следам вскрытия плазма летела оттуда.

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6339

18.04.2023 в 13:44:49

BV, Ошибка, но не смысловая, тут нет вариантов «казнить нельзя помиловать». В «том» случае грам-ошибка дает пространство для совершенно различных смыслов))

Вы тип G хоть раз живьем видели?

Трудно уверенно что-то утверждать. Я не знаю что это - может быть вижу каждый день. Посмотрим сюда:

Пересечение диапазонов очевидно. И главное - я не понимаю, что вы хотите доказать. Два УЗО каскадом? да кто ж Вам может такое запретить?! Верхнее отрубает весь дом? Аллах акбар и уберег меня от таких безумств, а что и кто думает по этому поводу - мне все равно)))

0

Да, это я.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.04.2023 в 14:09:09

MADONNA,

Посмотрим сюда:

Смысл смотреть на то, чего нет - конкретно - на тип G?

Верхнее отрубает весь дом? Аллах акбар и уберег меня от таких безумств, а что и кто думает по этому поводу - мне все равно)))

Значит, предпочитаете пламя морозу... :) Ну каждый вправе распоряжаться своей собственностью по желанию, лишь бы других это не затронуло...

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6339

18.04.2023 в 14:19:39

BV,

Смысл смотреть на то, чего нет - конкретно - на тип G?

Разве там не тип «S» ?.

0

Да, это я.

MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6339

18.04.2023 в 14:38:42

BV,

предпочитаете пламя морозу...

Ну к чему эти страшилки? Линейное УЗО вполне справляется со своими задачами - защита от поражения током (отчасти) и обесточивание линии (группы) в случае возгорания проводки (иногда). И хотя УЗО следует признать полезным устройством - ни с одной задачей оно не справляется полностью. А вот каскад УЗО - это уже вредительство. безопасность не повышается ни разу, а ущерб очень даже. От растаявших продуктов в холодильнике - до размороженного и затопленного дома

0

Да, это я.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.04.2023 в 15:17:48

MADONNA, вы наверное считаете что УЗО никогда не выходят из строя? Зачем тогда пишут "нажимать тест не реже раз в месяц"?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.04.2023 в 15:19:54

MADONNA написал: BV,

Смысл смотреть на то, чего нет - конкретно - на тип G?

Разве там не тип «S» ?.

MADONNA, в обведенном кружочком что с чем сравниваете? :D

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

18.04.2023 в 15:21:16

BV написал: MADONNA,

Посмотрим сюда:

Смысл смотреть на то, чего нет - конкретно - на тип G?

Верхнее отрубает весь дом? Аллах акбар и уберег меня от таких безумств, а что и кто думает по этому поводу - мне все равно)))

Значит, предпочитаете пламя морозу... :) Ну каждый вправе распоряжаться своей собственностью по желанию, лишь бы других это не затронуло...

BV, Не понял, в связи с чем зашел разговор о узо типа Джей? Однако я тот садовод, который его не только видел, но и даже применил. Этот тип рекомендуется для сельской местности там, где. Повышена вероятность импульсных помех, прилетающих из воздушной сети. У типа Джей по сравнению с обычным узо слегка завышено время отключение, но оно не достигает времени отключения типа S.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.