19.04.2023 в 09:31:31
СтранникXXI, В16 и С32 селектины при условии ТКЗ до 160А В16 и С25.... до 125А при условии что тип С срабатывает строго при 5 номиналах. Реально - побольше
Ну и ТКЗ 160 в "деревне" с воздушкой и перегруженным трансом - реальная история
19.04.2023 в 10:32:15
Может кому интересно..
Вот еще один график:
Как обычно, у домохозяек есть вопрос (а точнее два) Каким образом можно гарантировать время 0,04 и 0,05 сек для серийного пластмассового «аналогового» устройства?
И график был бы корректным если бы мы рассуждали о постоянном токе. Я слышала, в сети он переменный. И есть восходящая и нисходящая часть синуса. Не знаю, о чем это - но мне кажется это очень важно.
И к концу нашей охоты на блох, о истинных причинах существования «селективных» узо «верхнего мира»
Да, это я.
19.04.2023 в 11:19:06
BV написал: СтранникXXI, В16 и С32 селектины при условии ТКЗ до 160А В16 и С25.... до 125А при условии что тип С срабатывает строго при 5 номиналах. Реально - побольше
Ну и ТКЗ 160 в "деревне" с воздушкой и перегруженным трансом - реальная история
BV, ОК. Допустим, на опоре стоит С32. ОТКЗ на вводе в домашний щит должен быть не меньше 320А. Соответствующее Z петли 0.7 Ом. Для обеспечения селективности с B16 ОТКЗ в конце групповой линии должен быть не более 160А. Соответствующее Z петли 1.43 Ом. Т.е., Z групповой линии должно быть не менее 0.73 Ома. Соответственно, длина линии 2.5мм2 меди должнв быть не менее 0.73/(2×0.00741)=49 метров. Если на опоре С25, ситуация еще хуже. Конечно, все эти цифры зависят от точности настройки ЭМ расцепителя, и в реальности вышеуказанные цифры могут быть сильно ниже. Скажем, используя таблицы селективности iC60N нехитрый расчет показывает минимальную длину групповой линии всего 8м. Но в любом случае, для хороших шансов на селективность должны выполняться условия:
Слишком много должно совпасть. Разве кто-то будет с этим заморачиваться? Да и надо ли?
19.04.2023 в 11:29:39
СтранникXXI написал: megrad, а если ввод С, а групповые В, селективность будет соблюдаться? ;)
СтранникXXI, какая?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.04.2023 в 11:52:14
СтранникXXI, все верно, еще немного влияют контактные сопротивления. А в реальной практике, увы бывает и так, что С16 отключается по тепловому.
Давным давно в сносимой серии пятиэтажек.... С алюминием 4 на стояках автоматы сначала думали, жужжали, потом отключались. После переделки на медь стояков стало нормально и вырубались по перегорании ЛН моментально
19.04.2023 в 14:54:09
BV написал: А в реальной практике, увы бывает и так, что С16 отключается по тепловому.
Бывает, конечно. Но это уже несколько другая "песня".
19.04.2023 в 15:06:25
dokar, мне - давно понятно. Теперь megrad расскажите ;)
19.04.2023 в 15:20:28
СтранникXXI написал:
BV написал: А в реальной практике, увы бывает и так, что С16 отключается по тепловому.
Бывает, конечно. Но это уже несколько другая "песня".
СтранникXXI, на даче со старым трансом падало в часы пик до 150-160 вольт, микроволновка грела стакан воды минут 20 :(
В оффпик было 200-220 и АВ работали как надо.
Это к тому, что частичная селективность может плавать и по времени суток.
Если кто-то хочет селективность, не токовую, частичную, а полную временную и пройти по ТКЗ головного автомата - не вопрос, если есть деньги на Мальдивы, то найдутся на 750DR. Другой вопрос, что те кто делают электрику, часто выбираются по принципу подешевле или "у соседа делали" и даже не слышали, ни о селективности, ни о серии 750. Вот Мадонна о рубильнике слышала :)
Ну а про "заморозить" - хотя бы ИБП на насосы на минималках гонять воду. Весь дом держит суток трое минимум, а вот местами в углах и тд - может прихватить - поэтому циркуляция - важный способ защиты. А сигналка - самый главный - сообщить кому следует. Потому как котел может тупо встать в аварию из-за потери давления через маааленькую утечку. Или не подняться из аварии без пинка из-за падения давления газа, при работающей электросети. Почему-то про это забывают как правило...
19.04.2023 в 15:39:10
BV написал: Весь дом держит суток трое минимум
Вы про свой опыт?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.04.2023 в 16:13:41
dokar написал: Частичная - разумеется. При определенных условиях разумеется.
Сколько условий.... Несчастный автор.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.04.2023 в 16:14:45
BV написал: Весь дом держит суток трое минимум
Опять условия ....
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.04.2023 в 16:31:51
MaSeVi написал:
BV написал: Весь дом держит суток трое минимум
Вы про свой опыт?
MaSeVi, средне по больнице - дырявый сарай и открытые форточки в мороз - не в счет.
Каркасник - меньше других.
Кирпичный с толстыми стенами может и неделю. Утепленный снаружи - больше... И еще вода при переходе в лед должна отдать тепло.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.