megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.04.2023 в 15:33:53

MADONNA, кто то из дачников будет соблюдать селективность по КЗ? Все схемы собираются на "С". То есть срабатывает вся цепь.

MADONNA написал: От растаявших продуктов в холодильнике - до размороженного и затопленного дома

Как там у Вас

MADONNA написал: Ну к чему эти страшилки?

Ещё раз

megrad написал: Тогда на кой Вы мусор на вентилятор накидываете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5719

18.04.2023 в 20:36:54

dokar написал: У типа Джей по сравнению с обычным узо слегка завышено время отключение

При этом оно находится в пределах времени отключения УЗО общего типа. Никакой селективности оно не обеспечит. Как Вы сами отметили, его фича в большей устойчивости к импульсам тока (8/20) мкс. П. С. Вообще-то, "джи". :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5719

18.04.2023 в 20:40:09

megrad, а если ввод С, а групповые В, селективность будет соблюдаться? ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

18.04.2023 в 23:52:58

dokar, а что, на даче обычное отключалось от помех? Или простое любопытство? Оно электронное, или механика? И как я понимаю, чувствительность к импульсам сильно зависит от симметрии емкости домашней сети относительно земли.... Не припомню чтобы на даче, да и вообще УЗО срабатывало не по делу. У меня только один случай, когда в пустой квартире без приборов УЗО срабатывало от прикосновения изолированной отверткой к проводнику. И причем эффект был повторяемым. Какой бренд - не помню

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

19.04.2023 в 00:03:08

СтранникXXI написал: megrad, а если ввод С, а групповые В, селективность будет соблюдаться? ;)

СтранникXXI, в деревне может случиться...

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5719

19.04.2023 в 09:11:02

BV написал:

СтранникXXI написал: megrad, а если ввод С, а групповые В, селективность будет соблюдаться? ;)

СтранникXXI, в деревне может случиться...

BV, при АВ на опоре 25А или 32А? "Это врчд ли" ©

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

19.04.2023 в 09:31:31

СтранникXXI, В16 и С32 селектины при условии ТКЗ до 160А В16 и С25.... до 125А при условии что тип С срабатывает строго при 5 номиналах. Реально - побольше

Ну и ТКЗ 160 в "деревне" с воздушкой и перегруженным трансом - реальная история

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9385

19.04.2023 в 10:32:15

Может кому интересно..

Вот еще один график:

Как обычно, у домохозяек есть вопрос (а точнее два) Каким образом можно гарантировать время 0,04 и 0,05 сек для серийного пластмассового «аналогового» устройства?

И график был бы корректным если бы мы рассуждали о постоянном токе. Я слышала, в сети он переменный. И есть восходящая и нисходящая часть синуса. Не знаю, о чем это - но мне кажется это очень важно.

И к концу нашей охоты на блох, о истинных причинах существования «селективных» узо «верхнего мира»

0

Narrenfreiheit

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5719

19.04.2023 в 11:19:06

BV написал: СтранникXXI, В16 и С32 селектины при условии ТКЗ до 160А В16 и С25.... до 125А при условии что тип С срабатывает строго при 5 номиналах. Реально - побольше

Ну и ТКЗ 160 в "деревне" с воздушкой и перегруженным трансом - реальная история

BV, ОК. Допустим, на опоре стоит С32. ОТКЗ на вводе в домашний щит должен быть не меньше 320А. Соответствующее Z петли 0.7 Ом. Для обеспечения селективности с B16 ОТКЗ в конце групповой линии должен быть не более 160А. Соответствующее Z петли 1.43 Ом. Т.е., Z групповой линии должно быть не менее 0.73 Ома. Соответственно, длина линии 2.5мм2 меди должнв быть не менее 0.73/(2×0.00741)=49 метров. Если на опоре С25, ситуация еще хуже. Конечно, все эти цифры зависят от точности настройки ЭМ расцепителя, и в реальности вышеуказанные цифры могут быть сильно ниже. Скажем, используя таблицы селективности iC60N нехитрый расчет показывает минимальную длину групповой линии всего 8м. Но в любом случае, для хороших шансов на селективность должны выполняться условия:

  1. ОТКЗ на вводе в домашний щит должен быть на пределе возможностей АВ на опоре.
  2. Использоваться должны серьезные АВ с таблицами селективности. Я их видел только для iC60N и хагеровских МС/МВ.
  3. Длина групповых линий должна быть не меньше определенного значения.

Слишком много должно совпасть. Разве кто-то будет с этим заморачиваться? Да и надо ли?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.04.2023 в 11:29:39

СтранникXXI написал: megrad, а если ввод С, а групповые В, селективность будет соблюдаться? ;)

СтранникXXI, какая?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

19.04.2023 в 11:52:14

СтранникXXI, все верно, еще немного влияют контактные сопротивления. А в реальной практике, увы бывает и так, что С16 отключается по тепловому.

Давным давно в сносимой серии пятиэтажек.... С алюминием 4 на стояках автоматы сначала думали, жужжали, потом отключались. После переделки на медь стояков стало нормально и вырубались по перегорании ЛН моментально

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу