BV написал:
СтранникXXI,
В16 и С32 селектины при условии ТКЗ до 160А
В16 и С25.... до 125А
при условии что тип С срабатывает строго при 5 номиналах. Реально - побольше
Ну и ТКЗ 160 в "деревне" с воздушкой и перегруженным трансом - реальная история
BV, ОК.
Допустим, на опоре стоит С32. ОТКЗ на вводе в домашний щит должен быть не меньше 320А. Соответствующее Z петли
0.7 Ом. Для обеспечения селективности с B16 ОТКЗ в конце групповой линии должен быть не более 160А. Соответствующее Z петли 1.43 Ом. Т.е., Z групповой линии должно быть не менее 0.73 Ома. Соответственно, длина линии 2.5мм2 меди должнв быть не менее 0.73/(2×0.00741)=49 метров. Если на опоре С25, ситуация еще хуже.
Конечно, все эти цифры зависят от точности настройки ЭМ расцепителя, и в реальности вышеуказанные цифры могут быть сильно ниже. Скажем, используя таблицы селективности iC60N нехитрый расчет показывает минимальную длину групповой линии всего 8м.
Но в любом случае, для хороших шансов на селективность должны выполняться условия:
- ОТКЗ на вводе в домашний щит должен быть на пределе возможностей АВ на опоре.
- Использоваться должны серьезные АВ с таблицами селективности. Я их видел только для iC60N и хагеровских МС/МВ.
- Длина групповых линий должна быть не меньше определенного значения.
Слишком много должно совпасть. Разве кто-то будет с этим заморачиваться? Да и надо ли?