MaSeVi, Нет, я всё-таки обращу внимание ;) Кстати, электрики у столба сделали PE в виде ржавой арматуры воткнутой в землю ;)))))))
07.05.2023 в 10:50:00
MaSeVi, Нет, я всё-таки обращу внимание ;) Кстати, электрики у столба сделали PE в виде ржавой арматуры воткнутой в землю ;)))))))
07.05.2023 в 11:09:03
MaSeVi написал:
MicroScope написал: Посититель, Я понимаю, что по-хорошему надо в землю закапывать швеллер какой-нибудь, или чего там модно рамки закапывать ;) Но сейчас мне нужно временно обеспечить электричеством бытовку, баню и душ. После постройки дома будет сделана правильная земля. Как лучше поступить сейчас? Оставить только N в виде PEN или шины N и PE объединить вместе?
MicroScope, Не обращайте внимания. Там всё сложно.
MaSeVi, С головой. )))
Да, ни фига.
07.05.2023 в 11:10:19
MicroScope написал: MaSeVi, Нет, я всё-таки обращу внимание ;) Кстати, электрики у столба сделали PE в виде ржавой арматуры воткнутой в землю ;)))))))
MicroScope, Это не PE, это повторное заземление.
Да, ни фига.
07.05.2023 в 11:18:25
MicroScope написал: Сразу после вводного автомата, я правильно понял?
Только ДО!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.05.2023 в 11:28:29
MicroScope написал: На столбе висит примитивный щит со счётчиком и вводным автоматом на 32А. От этого щитка я отведу по воздуху СИП 5-7м. в свой ЩР.
То есть Вы решили совместить ВУ и ГРЩ? В таком случае этот объединённый щит называется ВРУ.
MicroScope написал: после РН УЗО
В Вашем случае есть возможность отказаться от использования четырёхполюсных аппаратов. Трёхполюсный ВА и по УЗО на каждую фазу. А РН после УЗО, к примеру. Не коммутировать рабочий ноль (N) до разделения по фазам.
Отдельная ГЗШ у Вас также не предусмотрена? В таком случае её функции возлагаются на шину PE в Вашем ВРУ. К ней подключаются все проводники PE, проводники от заземлителей, СУП, PEN и перемычка к шине N.
Следование моим советам вредит кошельку
07.05.2023 в 11:45:07
{{post:7174971,Как лучше поступить сейчас?}}
Я бы предпочёл временно сделать ТТ и использовать только одну фазу с двумя последовательными УЗО. Если не планируется трёхфазных нагрузок. То есть завести ноль на шину N и убрать перемычку к шине PE.
Следование моим советам вредит кошельку
07.05.2023 в 11:47:23
MicroScope написал: От этого щитка я отведу по воздуху СИП 5-7м. в свой ЩР.
Не проще кабель на тросе? Это же времянка?
Следование моим советам вредит кошельку
07.05.2023 в 11:50:15
MicroScope написал: Как лучше поступить сейчас?
Я бы предпочёл временно сделать ТТ и использовать только одну фазу с двумя последовательными УЗО. Если не планируется трёхфазных нагрузок. То есть завести ноль на шину N и убрать перемычку к шине PE.
Следование моим советам вредит кошельку
07.05.2023 в 11:59:19
MicroScope написал: Я понимаю
Не пытайтесь вступить в дискуссию. :) Этот писатель - "сеятель знаний на ниву народную". Обычно работает в однонаправленном режиме.
Следование моим советам вредит кошельку
07.05.2023 в 15:26:32
ВТБ! написал:
MicroScope написал: От этого щитка я отведу по воздуху СИП 5-7м. в свой ЩР.
Не проще кабель на тросе? Это же времянка?
ВТБ!, Щит, который будет сейчас собираться, потом перекочует на дом. Отводить медь от столба, насколько я знаю, запрещено. Щит у меня уличный будет, туда СИП из щита медь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу