Добрый вечер. При подписании приемки квартиры, проверял наличие напряжения на "щитке" квартиры. С напряжение все ок, но вот напряжение между фазой и РЕ было порядка 260вольт, я очень удивился. После, пошел и открыл вводной щит в подъезде, там увидишь классную картину, -ввод в дом проводом СИП ( уже прекрасно)
- провод сип без наконечников
- автоматы тдм ( замечательный производитель)
- щит не заземлен
- шина РЕ почему то синяя и изолированная
- на шину РЕ не приходит провод от заземляющего контура, только провод отходящий. Т.е. провода заземления "висят в воздухе" На мои вполне конкретные вопросы контактное лицо застройщика просит писать на почту. Кто нибудь сталкивался с подобным ахтунгом. Причем дом без газа, т.е. в каждой квартире будет Эл. Плиты.