Артём Александрович
Артём Александрович
Новичок

Регистрация: 04.05.2023

Ставрополь

Сообщений: 7

04.05.2023 в 20:26:56

Добрый вечер. При подписании приемки квартиры, проверял наличие напряжения на "щитке" квартиры. С напряжение все ок, но вот напряжение между фазой и РЕ было порядка 260вольт, я очень удивился. После, пошел и открыл вводной щит в подъезде, там увидишь классную картину, -ввод в дом проводом СИП ( уже прекрасно)

  • провод сип без наконечников
  • автоматы тдм ( замечательный производитель)
  • щит не заземлен
  • шина РЕ почему то синяя и изолированная
  • на шину РЕ не приходит провод от заземляющего контура, только провод отходящий. Т.е. провода заземления "висят в воздухе" На мои вполне конкретные вопросы контактное лицо застройщика просит писать на почту. Кто нибудь сталкивался с подобным ахтунгом. Причем дом без газа, т.е. в каждой квартире будет Эл. Плиты.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

04.05.2023 в 20:40:09

Артём Александрович написал: ввод в дом проводом СИП

Это не СИП.

Артём Александрович написал: но вот напряжение между фазой и РЕ было порядка 260вольт, я очень удивился

Ну и ничего страшного.

Артём Александрович написал: щит не заземлен

Это да.

Артём Александрович написал: шина РЕ почему то синяя и изолированная

Что было под рукой, то и поставили.

Артём Александрович написал: на шину РЕ не приходит провод от заземляющего контура

Однозначно не видно, но всё м.б.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Артём Александрович
Артём Александрович
Новичок

Регистрация: 04.05.2023

Ставрополь

Сообщений: 7

04.05.2023 в 20:48:45

MaSeVi написал:

Артём Александрович написал: ввод в дом проводом СИП

Это не СИП.

Артём Александрович написал: но вот напряжение между фазой и РЕ было порядка 260вольт, я очень удивился

Ну и ничего страшного.

Артём Александрович написал: щит не заземлен

Это да.

Артём Александрович написал: шина РЕ почему то синяя и изолированная

Что было под рукой, то и поставили.

Артём Александрович написал: на шину РЕ не приходит провод от заземляющего контура

Однозначно не видно, но всё м.б.

MaSeVi, провод помеченный желто/зелёной изолентой это отходящий провод, тонкие провода, это на освещение подъезда и на Эл. Нагреватели . Других нет

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

04.05.2023 в 21:06:11

Артём Александрович написал: Других нет

А посередине, что за два проводника? Куда идут?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Артём Александрович
Артём Александрович
Новичок

Регистрация: 04.05.2023

Ставрополь

Сообщений: 7

04.05.2023 в 21:28:11

MaSeVi,

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

04.05.2023 в 21:42:29

Артём Александрович, "Ввод PEN" это N. Где-то "болтается" вводной PE.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

04.05.2023 в 21:52:13

Это какой-то малоэтажный самострой что ли?

0
Артём Александрович
Артём Александрович
Новичок

Регистрация: 04.05.2023

Ставрополь

Сообщений: 7

04.05.2023 в 22:58:31

MaSeVi, к дому подходит от опоры СИП,4х..., 5го провода я там не видел

0
Артём Александрович
Артём Александрович
Новичок

Регистрация: 04.05.2023

Ставрополь

Сообщений: 7

04.05.2023 в 23:02:35

Radio, нет, застройщик. А при чем тут это вообще?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

04.05.2023 в 23:04:38

Артём Александрович написал: MaSeVi, к дому подходит от опоры СИП,4х..., 5го провода я там не видел

Артём Александрович, Такого не м.б., там такое сечение тогда д.б.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

04.05.2023 в 23:16:37

MaSeVi написал: там такое сечение тогда д.б.

Вроде бы вводный автомат С100? Или 160? Плохо видно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.