Выбивает автомат при включении в розетку любого прибора. В чем может быть причина?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

16.05.2023 в 04:50:02

Выбивает не автомат а УЗО(диф), потому что N и PE перутали

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

16.05.2023 в 04:57:27

В розетке

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

16.05.2023 в 08:52:00

Iltara написал: В чем может быть причина?

В розетке или линии к ней. Как вариант в розетке вместо N провод PE или N после разных УЗО объединены (между разными УЗО или к PE) и срабатывает УЗО. Снимайте крышку и смотрите как и чего подключено за крышкой.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

16.05.2023 в 09:27:45

Снимайте крышку ser000, Щиток небось от застройщика и в общем коридоре. Вот пусть управляйка приходит и разбирается. Iltara, Новую квартиру, только что купили ?

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2023 в 12:07:46

Iltara, выбивает автомат или УЗО?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Iltara
Iltara
Новичок

Регистрация: 16.04.2023

Нижний Новгород

Сообщений: 64

16.05.2023 в 12:51:27

dokar написал: Снимайте крышку ser000, Щиток небось от застройщика и в общем коридоре. Вот пусть управляйка приходит и разбирается. Iltara, Новую квартиру, только что купили ?

dokar, дом 2016 года, жили квартиранты, электрика от застройщика, ничего не трогали

0
Iltara
Iltara
Новичок

Регистрация: 16.04.2023

Нижний Новгород

Сообщений: 64

16.05.2023 в 12:52:07

megrad написал: Iltara, выбивает автомат или УЗО?

megrad, на фото он отключен, как понимаю автомат.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.05.2023 в 12:59:01

Iltara написал: как понимаю автомат.

Типичная причина: при втыкании вилки детали розетки смещаются, и происходит короткое замыкание фаза-земля или (реже) фаза-ноль. Да, при замыкании фаза-земля в квартире тоже обязан срабатывать обычный автомат.

Сразу замечу, что по нормам с 2009 года на все без исключения розетки должна быть дифзащита 30 мА. А здравый смысл подсказывает, что номинал автомата не должен превышать номинала розетки.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

16.05.2023 в 13:58:29

AlexeyL написал:

Iltara написал: как понимаю автомат.

Типичная причина: при втыкании вилки детали розетки смещаются, и происходит короткое замыкание фаза-земля или (реже) фаза-ноль. Да, при замыкании фаза-земля в квартире тоже обязан срабатывать обычный автомат.

Сразу замечу, что по нормам с 2009 года на все без исключения розетки должна быть дифзащита 30 мА. А здравый смысл подсказывает, что номинал автомата не должен превышать номинала розетки.

AlexeyL, Какие смещения, Вы о чём?? Вполне жесткое соединение, не ожидал от Вас подобного

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

16.05.2023 в 14:16:13

Начать с перекрестной замены автоматов. Если по хронологии все работало а после других жильцов вдруг выбивает именно АВ, то сначала искать причину именно в АВ. Может они КЗ устроили, автомат отработал, а теперь никакую нагрузку не держит.