Выбивает автомат при включении в розетку любого прибора. В чем может быть причина?


16.05.2023 в 02:52:17
Выбивает автомат при включении в розетку любого прибора. В чем может быть причина?


16.05.2023 в 04:50:02
Выбивает не автомат а УЗО(диф), потому что N и PE перутали
16.05.2023 в 04:57:27
В розетке
16.05.2023 в 08:52:00
Iltara написал: В чем может быть причина?
В розетке или линии к ней. Как вариант в розетке вместо N провод PE или N после разных УЗО объединены (между разными УЗО или к PE) и срабатывает УЗО. Снимайте крышку и смотрите как и чего подключено за крышкой.
16.05.2023 в 09:27:45
Снимайте крышку ser000, Щиток небось от застройщика и в общем коридоре. Вот пусть управляйка приходит и разбирается. Iltara, Новую квартиру, только что купили ?
Да, ни фига.
16.05.2023 в 12:07:46
Iltara, выбивает автомат или УЗО?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.05.2023 в 12:51:27
dokar написал: Снимайте крышку ser000, Щиток небось от застройщика и в общем коридоре. Вот пусть управляйка приходит и разбирается. Iltara, Новую квартиру, только что купили ?
dokar, дом 2016 года, жили квартиранты, электрика от застройщика, ничего не трогали
16.05.2023 в 12:52:07
megrad написал: Iltara, выбивает автомат или УЗО?
megrad, на фото он отключен, как понимаю автомат.
16.05.2023 в 12:59:01
Iltara написал: как понимаю автомат.
Типичная причина: при втыкании вилки детали розетки смещаются, и происходит короткое замыкание фаза-земля или (реже) фаза-ноль. Да, при замыкании фаза-земля в квартире тоже обязан срабатывать обычный автомат.
Сразу замечу, что по нормам с 2009 года на все без исключения розетки должна быть дифзащита 30 мА. А здравый смысл подсказывает, что номинал автомата не должен превышать номинала розетки.
16.05.2023 в 13:58:29
AlexeyL написал:
Iltara написал: как понимаю автомат.
Типичная причина: при втыкании вилки детали розетки смещаются, и происходит короткое замыкание фаза-земля или (реже) фаза-ноль. Да, при замыкании фаза-земля в квартире тоже обязан срабатывать обычный автомат.
Сразу замечу, что по нормам с 2009 года на все без исключения розетки должна быть дифзащита 30 мА. А здравый смысл подсказывает, что номинал автомата не должен превышать номинала розетки.
AlexeyL, Какие смещения, Вы о чём?? Вполне жесткое соединение, не ожидал от Вас подобного
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.05.2023 в 14:16:13
Начать с перекрестной замены автоматов. Если по хронологии все работало а после других жильцов вдруг выбивает именно АВ, то сначала искать причину именно в АВ. Может они КЗ устроили, автомат отработал, а теперь никакую нагрузку не держит.
Но если задан вопрос без предварительной личной диагностики (т.е. человек полностью не в теме), то совет однозначный - решать проблему вызовом электрика. И уже потом начинать по желанию въезжать в тему и выслушивать советы о полной переделке.