AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.05.2023 в 14:31:08

MaSeVi написал: Какие смещения, Вы о чём?? Вполне жесткое соединение

В идеале, при исправной и правильно собранной розетке. В реальном мире такая проблема случается, конструкция контакта заземления в Шуко этому способствует.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

16.05.2023 в 16:56:27

MaSeVi написал: Какие смещения, Вы о чём??

О разболтавшейся в установочной коробке розетке, которую некогда смонтировали штукатуры субподрядчика подрядчика застройщика.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

16.05.2023 в 17:00:38

Мишутк написал: Начать с перекрестной замены автоматов.

Может, всё-таки сначала проверить розетку, как сразу посоветовали? Хорошо, на всякий случай воткнуть электроприёмник в другую розетку, находящуюся под защитой этого же автомата.

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

16.05.2023 в 17:49:46

ВТБ! написал:

MaSeVi написал: Какие смещения, Вы о чём??

О разболтавшейся в установочной коробке розетке, которую некогда смонтировали штукатуры субподрядчика подрядчика застройщика.

ВТБ!, Расстояния между контактами не те, разве что нарочно "оформить"

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

16.05.2023 в 18:31:01

MaSeVi написал: Расстояния между контактами не те

А между жилами в коробке? :D Зачистили лишнего, изоляцию случайно попортили, раствором слегка заляпали... Штукатуры! Ламинат они же укладывали.

0

Следование моим советам вредит кошельку

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.05.2023 в 18:45:37

MaSeVi написал: Расстояния между контактами не те

Между контактами фазы и нуля проходит довольно крупная П-образная конструкция контакта заземления. При некоторых конкретных конструкциях всей розетки если провода в клеммы заведены неряшливо, сами клеммы болтаются, или контакт заземления болтается, то прекрасно замыкает. В общем, вскрывать и внимательно смотреть. Следы многократных замыканий должны быть видны.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

16.05.2023 в 19:23:00

Как у нас любит на форуме заниматься гаданиями? Нет бы послать сразу разбирать розетки.)))

0

Да, ни фига.

Iltara
Iltara
Новичок

Регистрация: 16.04.2023

Нижний Новгород

Сообщений: 64

16.05.2023 в 19:45:34

Оказывается отключается dekraft 25a узо 03. Пробовал менять розетку. Менять узо местами. Всё не помогает

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.05.2023 в 19:48:34

На втором фото, похоже, фигня, которая и должна приводить к мгновенному выбиванию дифавтомата: синий ноль заведён на контакт заземления, полосатая земля на токоведущий контакт.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

16.05.2023 в 19:48:39

Iltara написал: Пробовал менять розетку. Менять узо местами. Всё не помогает

Поменять землю и ноль в розетке не пробовали? :popcorn

0
Iltara
Iltara
Новичок

Регистрация: 16.04.2023

Нижний Новгород

Сообщений: 64

16.05.2023 в 19:54:40

Хах, я уже бежал писать, что провода перепутали:) Зачем щиток стал перебирать не понятно) Всем спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу