MaSeVi написал: Какие смещения, Вы о чём?? Вполне жесткое соединение
В идеале, при исправной и правильно собранной розетке. В реальном мире такая проблема случается, конструкция контакта заземления в Шуко этому способствует.
16.05.2023 в 14:31:08
MaSeVi написал: Какие смещения, Вы о чём?? Вполне жесткое соединение
В идеале, при исправной и правильно собранной розетке. В реальном мире такая проблема случается, конструкция контакта заземления в Шуко этому способствует.
16.05.2023 в 16:56:27
MaSeVi написал: Какие смещения, Вы о чём??
О разболтавшейся в установочной коробке розетке, которую некогда смонтировали штукатуры субподрядчика подрядчика застройщика.
Следование моим советам вредит кошельку
16.05.2023 в 17:00:38
Мишутк написал: Начать с перекрестной замены автоматов.
Может, всё-таки сначала проверить розетку, как сразу посоветовали? Хорошо, на всякий случай воткнуть электроприёмник в другую розетку, находящуюся под защитой этого же автомата.
Следование моим советам вредит кошельку
16.05.2023 в 17:49:46
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.05.2023 в 18:31:01
MaSeVi написал: Расстояния между контактами не те
А между жилами в коробке? :D Зачистили лишнего, изоляцию случайно попортили, раствором слегка заляпали... Штукатуры! Ламинат они же укладывали.
Следование моим советам вредит кошельку
16.05.2023 в 18:45:37
MaSeVi написал: Расстояния между контактами не те
Между контактами фазы и нуля проходит довольно крупная П-образная конструкция контакта заземления. При некоторых конкретных конструкциях всей розетки если провода в клеммы заведены неряшливо, сами клеммы болтаются, или контакт заземления болтается, то прекрасно замыкает. В общем, вскрывать и внимательно смотреть. Следы многократных замыканий должны быть видны.
16.05.2023 в 19:23:00
Как у нас любит на форуме заниматься гаданиями? Нет бы послать сразу разбирать розетки.)))
Да, ни фига.
16.05.2023 в 19:45:34
Оказывается отключается dekraft 25a узо 03. Пробовал менять розетку. Менять узо местами. Всё не помогает




16.05.2023 в 19:48:34
На втором фото, похоже, фигня, которая и должна приводить к мгновенному выбиванию дифавтомата: синий ноль заведён на контакт заземления, полосатая земля на токоведущий контакт.
16.05.2023 в 19:48:39
Iltara написал: Пробовал менять розетку. Менять узо местами. Всё не помогает
Поменять землю и ноль в розетке не пробовали? :popcorn
16.05.2023 в 19:54:40
Хах, я уже бежал писать, что провода перепутали:) Зачем щиток стал перебирать не понятно) Всем спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу