Мишутк,
Ну и от приведенной вами схемы (заметьте, официальной, проектной), глядя на номиналы у меня тоже шерсть дыбом встает.
В номиналах нет абсолютно никакого криминала.
17.05.2023 в 21:15:45
Мишутк,
Ну и от приведенной вами схемы (заметьте, официальной, проектной), глядя на номиналы у меня тоже шерсть дыбом встает.
В номиналах нет абсолютно никакого криминала.
18.05.2023 в 11:12:46
Мишутк написал: Ну и от приведенной вами схемы (заметьте, официальной, проектной), глядя на номиналы у меня тоже шерсть дыбом встает.
Номиналы соответсвуют кабелям заложенным в схему, но могут вызывать вопросы оконечные устройства, например, розетки обычно до 16А или инструкция стиральной/посудомоечной машинки требует защиты 10А и т.п.
18.05.2023 в 11:22:59
ser000 написал: или инструкция стиральной/посудомоечной машинки требует защиты 10А
Можете пример такой инструкции привести?
18.05.2023 в 12:32:37
Мишутк написал:
юра Т написал:
Мишутк написал: Вот поэтому после застройщика сразу откусывается все после счетчика и вешается ремонтный щит. Далее разводится новая электрика.
Я даже комплекты подключения водосчетчиков заменил, в двух сгонах были свищи.
Мишутк, а фундамент дома, вдруг и там чего сэкономили?
юра Т, были бы силы, все бы сам строил. Пока что моя граница - чистая бетонная коробка квартиры. Более раннюю стадию не тяну. Но и на уровне коробки уже оштукатуренные откосы мне были лишними.
Iltara, было бы неплохо озвучить застройщика, у которого вообще отсутствует контроль сдаваемой электрики. Ну и от приведенной вами схемы (заметьте, официальной, проектной), глядя на номиналы у меня тоже шерсть дыбом встает.
Мишутк, вам надо срочно заняться шерстью, чтобы не вставала без причины :popcorn
18.05.2023 в 13:03:57
Radio написал:
Мишутк написал:
юра Т написал:
Мишутк написал: Вот поэтому после застройщика сразу откусывается все после счетчика и вешается ремонтный щит. Далее разводится новая электрика.
Я даже комплекты подключения водосчетчиков заменил, в двух сгонах были свищи.
Мишутк, а фундамент дома, вдруг и там чего сэкономили?
юра Т, были бы силы, все бы сам строил. Пока что моя граница - чистая бетонная коробка квартиры. Более раннюю стадию не тяну. Но и на уровне коробки уже оштукатуренные откосы мне были лишними.
Iltara, было бы неплохо озвучить застройщика, у которого вообще отсутствует контроль сдаваемой электрики. Ну и от приведенной вами схемы (заметьте, официальной, проектной), глядя на номиналы у меня тоже шерсть дыбом встает.
Мишутк, вам надо срочно заняться шерстью, чтобы не вставала без причины :popcorn
Radio,
Стоило сотруднику предаться хотя бы на час эгоистическим и инстинктивным действиям (а иногда даже просто мыслям), как он со страхом замечал, что пушок на его ушах становится гуще. Это было предупреждение. Так милицейский свисток предупреждает о возможном штрафе, так боль предупреждает о возможной травме. Теперь всё зависело от себя. Человек сплошь и рядом не может бороться со своими кислыми мыслями, на то он и человек — переходная ступень от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки этим мыслям, и тогда у него сохраняются шансы. А может и уступить, махнуть на всё рукой («Живём один раз» ), и тогда ему остаётся одно: как можно скорее уходить из института. Там, снаружи, он ещё может остаться по крайней мере добропорядочным мещанином, честно, но вяло отрабатывающим свою зарплату. Но трудно решиться на уход. В институте тепло, уютно, работа чистая, уважаемая, платят неплохо, люди прекрасные, а стыд глаза не выест. Вот и слоняются, провожаемые сочувственными и неодобрительными взглядами, по коридорам и лабораториям, с ушами, покрытыми жёсткой серой шерстью, бестолковые, теряющие связность речи, глупеющие на глазах. Но этих ещё можно пожалеть, можно пытаться помочь им, можно ещё надеяться вернуть им человеческий облик…
;) Причина, значит, есть.
18.05.2023 в 18:47:50
Мишутк написал: Причина, значит, есть.
Нету. В данном случае, на данной схеме, причин нет.
19.05.2023 в 11:16:04
AlexeyL написал: Можете пример такой инструкции привести?
Например Канди:
Внимание. Стиральная машина работает от сети однофазного тока напряжением 220 В, 50Гц. Убедитесь в наличии заземляющего провода в розетке, рассчитанной на ток 10А для подключения стиральной машины. Вилка и розетка должны быть одного типа. Электропроводка и предохранители в сети должны быть рассчитаны на ток не менее 10А. ... ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ... Электрический предохранитель в сети 10 А ..
В других, например, Беко - бывает такая запись:
Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключателя, рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А.
Но при этом заявленный ток устройства: 10А И не понятно зачем в этом случае автомат на 16А.
19.05.2023 в 11:31:55
ser000 написал: Электропроводка и предохранители в сети должны быть рассчитаны на ток не менее 10А.
Применю-ка я выборочное цитирование.
Следование моим советам вредит кошельку
19.05.2023 в 11:50:16
ВТБ! написал: Применю-ка я выборочное цитирование.
Тем не менее в разделе технических харатреристик, не смотря на выделенное в вашем отрывке (который так же приводил), указано конкретное защитное устройство, что и выделил (с диф.автоматом С10/30мА проблем не замечено):
ser000 написал: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ... Электрический предохранитель в сети 10 А
Ну и общее потребление ПМ или СМ обычно не превышает 2,2 кВт, что вполне соответствует защите в 10А.
А так ведь можно и на 100А линию можно повесить СМ/ПМ при подведении соответсвующего кабеля и подходящей розетки - формально ни чего нарушено не будет.
19.05.2023 в 13:00:32
ser000
А так ведь можно и на 100А линию можно повесить СМ/ПМ при подведении соответсвующего кабеля и подходящей розетки - формально ни чего нарушено не будет.
Не надо утрировать.
Лучше, будьте добры, соблаговолите пояснить, что ужасного случится, если на линии СМ будет установлен АВ (или АВДТ) С16, а не С10?
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ... Электрический предохранитель в сети 10 А
С каких пор номинал "электрического предохранителя в сети" стал технической характеристикой СМ?
19.05.2023 в 14:29:47
СтранникXXI написал: Не надо утрировать.
Тем неменее на проектной схеме автора темы на розетку СМ указан Диф на 25А/30мА.
СтранникXXI написал: что ужасного случится, если на линии СМ будет установлен АВ (или АВДТ) С16, а не С10?
Можно задать аналогичный вопрос, что ужасного случиться, если поставить С10 на устройство потребляющее не более 10А?
СтранникXXI написал: С каких пор номинал "электрического предохранителя в сети" стал технической характеристикой СМ?
Эту инструкцию не писал - задайте вопрос производителю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу