Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, допустимо ли установить компенсатор так как показано в варианте 2. Хоку как в варианте 2 т.к. длинна критична, а так короче че в варианте 1.
Может важно, в варианте 2, с крестовины свободный отвод пойдет на электрический водонагреватель.
Спасибо
в статье на тему, как уже указали выше, предлагают другой предпочительный вариант:
Наибольшая эффективность гасителя гидроударов достигается при его установке непосредственно перед защищаемой арматурой. В этом случае возможность появления гидроудара полностью исключается:
ru_efim, главное не забыть установить обратные клапаны, а то счётчик воды может накручивать лишнего из-за скачков давления в стояках в отсутствии ОК.
ru_efim, вам для чего? Гидроудары компенсировать или в качестве расширительного бака?
Наибольшая эффективность гасителя гидроударов достигается при его установке непосредственно перед защищаемой арматурой. В этом случае возможность появления гидроудара полностью исключается:
Интересно, о каком конкретно "гидроударе" написано? Откуда он взялся? Надо понимать, что от смесителя на картинке "в сторону" остального водпровода. В том числе и в сторону подводки смесителя на картинке, он сначала достигает подводки, потом только гасится компенсатором. Т.е он в принципе бесполезен для смесителя на картинке.
Есть смысл использовать так называемые "гасители гидроудара" в качестве расширительных баков, но не для того, чтобы бороться с гидроударами.
Соотвественно в любом месте можно ставить. Для мембранного бачка это должно быть прежде всего удобное для обслуживания место.
ru_efim написал:
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, допустимо ли установить компенсатор так как показано в варианте 2. Хоку как в варианте 2 т.к. длинна критична, а так короче че в варианте 1.
Может важно, в варианте 2, с крестовины свободный отвод пойдет на электрический водонагреватель.
Спасибо
ru_efim, в первом сообщении Вы привели картинку, которая содержит только неверные решения. И дело не в геометрии, а в выборе арматуры. Фильтр на картинке имеет малую площадь сетки, высокое сопротивление которой обеспечит взаимовлияние двух потребителей. Вентильный коллектор на водопроводной воде долго проживет при условии, что раз в несколько дней кто то будет полностью перекрывать каждый вентиль. Если этого не делать, через несколько лет вентили коллектора перестанут полностью запирать выводы и могут протекать по сальнику штока.
Оно Вам надо?