19.05.2023 в 21:41:19
Имеется однушка-хрущёвка без заземления, где стоит задача экономно обновить электрику. Ввод 16 или 20. Щит будет апгрейдиться в 1-2 этапа (как с компами, когда покупаешь нормальную материнку и память, но проц с видео-встройкой, потом докупаешь нормальную видюшку).
Какой приобрести корпус для щита? В итоге будет занято модулей 30, плюс нужен запас свободного места. Желательно металлический, но это не принципиально, главное удобство!
Какую фирму выбрать 2полюсный рубильник (выключатель нагрузки)? Они ведь разные по качеству.
Какие автоматы посоветуете? Дома валяются 2 Шнайдера С16 с рисунком домика, сделанные в Болгарии. Наверное, надо прямо в магазине проверять, подойдут ли они с другими автоматами под одну гребёнку.
Подробнее о щитке.
Однушка с газом, без заземления, увеличить ввод вряд ли разрешат, и то максимум с 16 до 20. То есть ввод рассчитываю 16 или 20. Потребление в общем низкое: комп, мои телефоны, свет, слабенькие утюг и фен, соковыжималка. Бойлера нет (вместо него газовая колонка), никаких тёплых полов и обогревателей, даже чайника и пылесоса нет. Будет стиралка на кухне, пока её нет. Уже есть кондиционер, не инвертор, но не особо мощный, тут он работал на старой проводке через удлинитель, ибо в комнате одна двойная розетка, равно как и на кухне, причём запитанные от одного старого советского кабеля. План проводки стандартный: кабель 2,5 на все розетки и стационарные приборы и 1,5 на верхний свет. В комнате 2 розеточных линии просто для удобства. Проводка будет внешняя, над плинтусами, соединение в распредкоробках - скрутки на колпачках сизах.
Вот схема щита номер 1, базовая. Так будет выглядеть щиток первое время. Ни в коем случае не принадлежу к противникам УЗО, все нужные УЗО будут добавлены позже. Вводной автомат в подъездном щитке 2полюсный 16 или 20А. Счётчик находится в квартире. За ним рубильник, обязательно реле напряжения (в данном случае Рбуз мф40), далее автоматы, розетка в щитке. Свет весь на 1 автомате, ведь есть ещё настольные лампы с аккумулятором и торшеры. Хочу перейти обратно на лампы накаливания и/или галогенки, у них качество света приятнее, 1,3квт (6 ампер) им тоже хватит.
Вот схема номер 2, вместе с УЗО.
Теперь думаю, что в моей схеме не хватает байпаса и вольтметра на случай поломки реле...
Ну и ещё в идеале реле приоритета нагрузки для таких квартир с маленьким вводом. Чтобы при перегрузе оставались только работающая стиралка, холодильник и свет. Но для данной квартиры это не срочно, тем более цена у него немаленькая.
19.05.2023 в 22:35:12
Undulat написал: Какой приобрести корпус для щита? В итоге будет занято модулей 30
Приобретите на 36.
19.05.2023 в 23:16:58
Undulat написал: Какой приобрести корпус для щита?
Встройка или накладной? Я не представляю что у вас в наличии имеется. Или вы планируете заказать доставку?
И это пройдёт ...
19.05.2023 в 23:21:00
Undulat написал: Желательно металлический, но это не принципиально, главное удобство!
металл не очень удобно
Undulat написал: Какую фирму выбрать 2полюсный рубильник (выключатель нагрузки)?
можно и ИЕК, что есть в доступе?
Undulat написал: Они ведь разные по качеству.
минимально, там сложно облажаться, я даже ТДМ использовал
Undulat написал: Какие автоматы посоветуете?
А какие есть в доступе? Отталкивайтесь от УЗО, какие УЗО выберете - такие и ВА берите
Undulat написал: розетка в щитке
глупость. Если уж так прям надо - просто накладную рядом
И это пройдёт ...
20.05.2023 в 01:00:24
serj12,
serj12 написал: А какие есть в доступе? Отталкивайтесь от УЗО, какие УЗО выберете - такие и ВА берите
Сначала щит будет как на 1 картинке. УЗО будут добавлены потом. В оффлайн магазинах автоматы есть Иек разные варианты, Декрафт, КЭАЗ, ну и Тдм с Екф, но этим двум не доверяю, о них отзывы не очень. Ну а онлайн даже Хагер где-то есть, только цена более тыщи за шт. Оказывается, Хюндай не только машины делает, но и компоненты щитков, чисто по приколу хотелось их выбрать. В интернете хвалят КЭАЗ и Иек Армат.
serj12 написал: можно и ИЕК, что есть в доступе?
Ещё не знаю, надо смотреть.
serj12 написал: глупость. Если уж так прям надо - просто накладную рядом
У меня очень непредсказуемый и хаотичный ремонт, не помешает.
20.05.2023 в 01:14:46
Undulat написал: У меня очень непредсказуемый и хаотичный ремонт,
Это грозит постоянными переделками и огромными финансовыми потерями. Рекомендую как-то организоваться.
20.05.2023 в 17:29:13
Undulat написал: есть Иек разные варианты, Декрафт, КЭАЗ, ну и Тдм с Екф, но этим двум не доверяю, о них отзывы не очень
Тут и выбирать особо нечего. IEK Армат и EKF Аверес. - это мелкосерийное производство, там проблем выше крыши. Аверес более интересная и развитая линейка. КЕАЗ для я тех кто вынужден наказывать себя импортозамещением - дорого и плохо. Есть и другой кеаз - лоукост линейка, это для экономных застройщиков, туда же можно добавить Женерику от IEK и Бейсик от EKF. Задача таких устройств просто быть. Чтобы соответствовать проекту. TDM на фоне подобного мусора выглядит безупречно. Декрафт - более современные относительно остальных устройства, но с ними легко познать боль. Остается всего два варианта: IEK 47-29 который Карат и EKF Проксима. Проксима обновляется. Выбирая её сейчас можно купить говна. Так что ИЭК Карат. Стабильно. И, скорее всего, перекроет все ваши потребности.
человек-электрик
20.05.2023 в 19:00:17
jaja,
IEK Армат... - это мелкосерийное производство, там проблем выше крыши
Два вопроса:
Декрафт - более современные относительно остальных устройства,
Серьезно? А в чем проявляется их "более современность"?
20.05.2023 в 20:15:55
СтранникXXI написал: Два вопроса:
На основании чего Вы классифицируете производство Армата как мелкосерийное? Можете назвать пару реальных проблем Армата?
у меня встречные вопросы. вы же из наших? кому армат нужен, кто его целевая аудитория? на сколько процентов он может заменить покинувших нас и исторически используемых в промышленности ШЭ, Сименс и АББ?
СтранникXXI написал: А в чем проявляется их "более современность"?
Болеесовременность Декрафт-а заключается в конструктиве шнайдермата, когда у ИЭК-а и ЭКФ конструктив 3-го поколения (ц32) а Декрафт предлагает четвертое (ц60)
человек-электрик
20.05.2023 в 20:35:18
jaja
кому армат нужен, кто его целевая аудитория?
По задумке ИЭКа, вероятно, та же, что S200 и iC60N. Конструктивно он ничуть не хуже.
на сколько процентов он может заменить покинувших нас и исторически используемых в промышленности ШЭ, Сименс и АББ?
На этот вопрос ответит только время.
Так какие Вы видите проблемы у модульки Армат, и почему Вы считаете ее производство мелкосерийным?
20.05.2023 в 20:41:46
jaja
Болеесовременность Декрафт-а заключается в конструктиве шнайдермата
А, вот Вы о чем. В данном случае это не гараетирует "лучшекачественности"
А какую боль от применения Декрафта Вы имели ввиду?
20.05.2023 в 20:42:46
СтранникXXI написал: Конструктивно он ничуть не хуже.
Разве не вы протестовали против кусочка термоусадки во внутри?
20.05.2023 в 21:01:32
СтранникXXI написал: по задумке ИЭКа, вероятно, та же, что S200 и iC60N. Конструктивно он ничуть не хуже.
вот страничка последнего каталога мульти 9, от 2009-го года по задумке ШЭ в серии вот столько всякого:
давайте найдем хоть что нибудь, чего мог бы заменить иэк, начиная прямо с каталога. и-и-и... его нет. следующий вопрос )
человек-электрик
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу