24.05.2023 в 21:56:10
Здравствуйте товарищи. Залили полусухую стяжку,на след день пролил и запечатал пленкой на 3 недели.После как и полагается оставил все в покое при закрытых окнах сушится.Через недельки 3 начали появляться трещины,загибаются углы и вдоль стен стяжка поднялась до 5мм.В некоторых углах под весом чувтсвется движение.Демпферная лента присутствует 8мм.Основание плита перекрытия,ппс 2мм на плиточном клею,сетка с ячейкой 5х5 на которой закреплен теплый пол.Раствор без пластификаторов и фибры.Минимальный слой 5см максимальный 9см. Вопрос что сделали не так и как дальше быть?)
24.05.2023 в 22:02:46
,на след день пролил и запечатал пленкой на 3 недели.После как и полагается оставил все в покое при закрытых окнах сушится., а кто сказал, что так полагается, откуда такая технология? Что за смесь, чем замешивали, как распределяли, как трамбовали, чем затирали, почему без фибры?
24.05.2023 в 22:30:38
dmitrovski, ну по рекомендациям ,пролил как обычно и накрыл пленкой .Стяжку делала фирма,загоняли насосом.Работы проводились без договора.По фибре отговорили ,сказали что и без нее поверхность будет прочной.Устно давали гарантию.На выходных жду их представителей.
24.05.2023 в 22:47:49
Davinchi, увлажните сверху и углы опустятся
25.05.2023 в 00:55:33
BV, а пленку накрывать?