Аватар пользователя
darg1987

Местный

Регистрация: 24.01.2020

Москва

Сообщений: 73

05.06.2023 в 19:09:59

В самом углу будет стоять мойка (60см шириной) там все выводы. Вытяжку хочу поставить купольную, чтоб она закрывала саму вентиляцию, как на фото (чтобы не городить лишних воздуховодов над шкафчиками из гофры). Но тогда газовая варочная панель под вытяжкой будет на расстоянии примерно 20-30 см.

Правильно ли так устанавливать панель и вытяжку? Если нет, то как лучше это сделать?

0
Аватар пользователя
Rom_Art

Местный

Регистрация: 02.06.2023

Москва

Сообщений: 5

05.06.2023 в 23:38:01

Посмотрите по другим тредам форума. Там многое уже из ваших вопросов разбирали. Если коротко, то: а) расстояние между газовой плитой и вытяжкой регламентируется как минимум производителями, а они пишут о 700-800 мм расстоянии. б) на фото вытяжка перекрывает существующее вент.окно, это запрещено и в лучшем случае газовщики выпишут предписание переделать. В худшем - отрубят газ если не выполните их требование. В наихудшем - всё взлетит на воздух из-за скопившихся газов ещё до визита газовщика.

0
Аватар пользователя
VEKS

Местный

Регистрация: 21.08.2012

Верхняя Пышма

Сообщений: 89

17.06.2023 в 07:48:11

1 этот тазик "мойка" выкень в помойку 2 присмотри мойку с рабочей поверхностью справа, габариты 440 760 D слива не 100 а 50, нефиг микробов плодить 3 справа налева 500 до ниши мойки, 1000 до газовая варочная панель, столешка от откоса окна слегка по диагонали на стену 4 вытяшка закажи короб из оцинковки у любых вентиляционщиков, 600 600 высота 450, пассивная, газовики похвалят. 5 лист фанеры фсф выпиливаешь хотябы с 3 попытки, полированный керамогранит клеишь на силикон,к фсф, столешницу крепишь по периметру на 45 уголок, получается независимая плавающая столешница, торец лицевой где хошь найди L профиль из нержи. независимая очень важнно. 6 сместить мойку и камунекации шланги ваздухаводы потянуть вообще не проблема 7 справа под поверхность ПММ, слева от ниши мойки СМА профит выверенная эксклюзивная кухня бесценно, затраты 10 стоимость в 1000*

0
Аватар пользователя
darg1987

Местный

Регистрация: 24.01.2020

Москва

Сообщений: 73

14.11.2023 в 15:56:27

Rom_Art, А можно под естественной вентиляции сделать отверстие и вывести туда гофру от вытяжки. Короб купольной вытяжки закроет это отверстие, и никаких каналов торчать не будет?

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1849

15.11.2023 в 02:14:45

darg1987, в нижнее будет воздух сосать, а в верхнее выдувать, если в тот же канал!)...

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10370

15.11.2023 в 16:07:53

darg1987 написал: (чтобы не городить лишних воздуховодов над шкафчиками из гофры). Но тогда газовая варочная панель под вытяжкой будет на расстоянии примерно 20-30 см.

Так ставьте вытяжку с внутренней рециркуляцией через угольный фильтр. Ставить купол в вытяжной канал запрещают газовики, т.к. в этом случае скапливающийся под потолком газ не может уйти из помещения самостоятельно и возможен большой БА-БАХ...

0
Аватар пользователя
darg1987

Местный

Регистрация: 24.01.2020

Москва

Сообщений: 73

16.11.2023 в 22:09:10

ser000, думаю рециркуляционная вытяжка менее эффективна

ser000 написал: скапливающийся под потолком газ не может уйти из помещения

alex50 написал: в нижнее будет воздух сосать, а в верхнее выдувать, если в тот же канал!)

а если поставить специальную решётку? И гибкий воздуховод установить сверху и чуть под углом чуть вверх?

0
Аватар пользователя
darg1987

Местный

Регистрация: 24.01.2020

Москва

Сообщений: 73

17.11.2023 в 09:00:16

Чтобы в итоге получилось как-то так:

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10370

21.11.2023 в 17:54:44

darg1987 написал: Чтобы в итоге получилось как-то так:

У газа под потолком нет шансов попасть в обозначенную решётку, так же ещё вопрос куда пойдёт поток при включении вентилятора, а то при избытке производительности как бы через эту решётку под трубой и не пошло выдувать воздух заблокировав воздуховод для себя и остального стояка воздушной пробкой.

darg1987 написал: а если поставить специальную решётку? И гибкий воздуховод установить сверху и чуть под углом чуть вверх?

Обратитесь к газовой компании, всё таки ваша безопасность и безопасность окружающих, в случае чего могут уголовное дело завести и посадить на долго. https://mastergrad.com/forums/t318314-mosgaz-zapret-na-vytyazhku-v-ventkanal/

0