07.06.2023 в 14:59:51
Помогите!!! Автоматы однополюсные, заземления в доме нет, сталинка 1954 года выпуска, 3х жильный кабель кидаю на будущее… Ввод 40а 3x6 220 вольт
КУХНЯ: Варочная панель 32a 3x6 Духовка 16a 3x2,5 Розетки 16а 3x2,5 Свет 10а 3x1,5
СПАЛЬНЯ: Розетки 16а 3x2,5 Кондиционер 16а 3x2,5 Свет 10а 3x1,5
ЗАЛ: Розетки 16а 3x2,5 Свет 10а 3x1,5
ДЕТСКАЯ: Розетки 16а 3x2,5 Свет 10а 3x1,5
КОРИДОР, С/У: Розетки 16а 3x2,5 Свет 10а 3x1,5
Что добавить? Что можно объединить? Сам не электрик но маленько есть представление, делал проводку на даче…
07.06.2023 в 15:24:20
Sasha191974 написал: Что добавить?
Минимум одно УЗО 40-63А/30мА. Удобнее 2-4.
Посудомоечная машина будет? Есть любители отдельной линии на холодильник. Система защиты от протечек? Сигнализация, видеонаблюдение, коммуникационное оборудование (есть фанаты)? Водонагреватель? Лоджия/балкон? Тёплые полы?
Розетки комнат/коридора обычно можно объединить в пару групп, освещение комнат/кухни/коридора тоже. Вам виднее.
07.06.2023 в 15:31:54
ВТБ!, да, тёплые полы будут, забыл написать, балкона нет, водонагреватель не планирую
07.06.2023 в 21:13:01
Sasha191974, а корпус нынешней электроплиты никуда не подключен?
07.06.2023 в 22:36:41
Sasha191974, откуда в старинке ввод на 40А - сами придумали? Эта сталинка с газовыми плитами? Прибавить - выше написано уже, а убавить - на свет хватит двух автоматов на квартиру, а розетки детской и спальни можно на один автомат. Зал и детская без кондишена? За что их так?)
08.06.2023 в 03:33:02
BV, детская, зал, теневая сторона все лето прохладно
08.06.2023 в 03:34:32
юра Т, нет
08.06.2023 в 03:42:09
BV, это электрики поставили, скажите какой нужно?
08.06.2023 в 09:14:51
Sasha191974 написал: BV, это электрики поставили, скажите какой нужно?
Sasha191974, А дом с газом ?
08.06.2023 в 09:16:50
Sasha191974
Дом с электроплитами изначально? Лифты есть?
08.06.2023 в 10:14:28
Sasha191974 написал: электрики поставили, скажите какой нужно
Вопрос в состояние электростояка. 8 кВт приличная мощность. На дом с газом выделяли 3-4 кВт. Тем более дом такого года.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.06.2023 в 10:21:03
Sasha191974 написал: BV, это электрики поставили, скажите какой нужно?
Sasha191974, обычно с газом ставят 25А. И не раскатывайте губу на электро варочную если в доме газ. Нужно фото, что стоит сейчас у соседей на этаже.
PS я уже писал вам, что ваши электрики обойдутся вам дорого... Хапните проблем
08.06.2023 в 10:29:04
Sasha191974 написал: сталинка 1954 года выпуска,
Sasha191974 написал: Ввод 40а 3x6 220 вольт
Следовательно, была реконструкция общедомовой проводки не больше 20 лет назад. Имеет смысл разобраться подробнее в истории этого дела. Номинал автомата 40 ампер подозрителен, при реконструкции домов без электроплит обычно делают 5 кВт/25А.
08.06.2023 в 12:03:15
Газа в доме нет.
08.06.2023 в 12:04:12
BV, газа в доме нет
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.