BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124632

08.06.2023 в 10:21:03

Sasha191974 написал: BV, это электрики поставили, скажите какой нужно?

Sasha191974, обычно с газом ставят 25А. И не раскатывайте губу на электро варочную если в доме газ. Нужно фото, что стоит сейчас у соседей на этаже.

PS я уже писал вам, что ваши электрики обойдутся вам дорого... Хапните проблем

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

08.06.2023 в 10:29:04

Sasha191974 написал: сталинка 1954 года выпуска,

Sasha191974 написал: Ввод 40а 3x6 220 вольт

Следовательно, была реконструкция общедомовой проводки не больше 20 лет назад. Имеет смысл разобраться подробнее в истории этого дела. Номинал автомата 40 ампер подозрителен, при реконструкции домов без электроплит обычно делают 5 кВт/25А.

0
Sasha191974
Sasha191974
Новичок

Регистрация: 07.06.2023

Новосибирск

Сообщений: 16

08.06.2023 в 12:03:15

Газа в доме нет.

0
Sasha191974
Sasha191974
Новичок

Регистрация: 07.06.2023

Новосибирск

Сообщений: 16

08.06.2023 в 12:04:12

BV, газа в доме нет

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25752

08.06.2023 в 12:06:39

Sasha191974 написал: юра Т, нет

Sasha191974,

Интересно подключали электроплиты в 1954-ом году. Или на кухнях керосинки предполагались? Не дровяные же...

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124632

08.06.2023 в 12:35:13

Sasha191974 написал: BV, газа в доме нет

Sasha191974, тогда 40А в пределах обычного.

Все же сделайте фото этажных щитов нескольких

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

08.06.2023 в 12:38:45

Sasha191974 написал: газа в доме нет

Тогда поправка: реконструкция электросети для электроплит могла быть раньше 2003. Обязательно нужно разобраться в происхождении третьего провода на вводе: деление PEN сделано на этаже по ПУЭ-6 или на вводе в дом по ПУЭ-7? Это принципиально для устройства ДСУП в санузле.

0
Sasha191974
Sasha191974
Новичок

Регистрация: 07.06.2023

Новосибирск

Сообщений: 16

08.06.2023 в 12:42:04

AlexeyL, у нас в городе не было никогда газа, подъездный щит сфотаю попозже

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25752

08.06.2023 в 12:45:54

AlexeyL написал: Обязательно нужно разобраться в происхождении третьего провода на вводе

ТС утверждает, что корпус электроплиты никуда не подключен. Такое вообще возможно?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Sasha191974
Sasha191974
Новичок

Регистрация: 07.06.2023

Новосибирск

Сообщений: 16

08.06.2023 в 12:46:26

ВТБ!, дровяная как раз и была

0
Sasha191974
Sasha191974
Новичок

Регистрация: 07.06.2023

Новосибирск

Сообщений: 16

08.06.2023 в 12:47:32

ВТБ!, 3 провод никуда и не подключен в подъездном щите

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.