Tassadar3
Tassadar3
Новичок

Регистрация: 21.06.2023

Москва

Сообщений: 19

21.06.2023 в 11:23:56

Я немного шарю, ибо не так давно начал заниматься электроникой, общие понимание как электричество работает есть. Но прям с высокими напряжениями нет опыта, розетки даже никогда не ставил, я по компьютерам и тому подобным больше. Поэтому нужна экспертная помощь, ибо случай у меня не простой судя по всему.

Много читать? - внизу есть микро выжимка!

—

В квартире 3 фазы, ранее автомат на розетки никогда не выбивало. Как бы новостройка, первый и последний ремонт в 2004 году. С тех пор без обслуживания и проблем с электрикой. Квартирный щиток внутри сразу у входной двери. Много отдельных линий к индивидуальным приборам с риском, в основном всякие нагреватели. Однако проблема не с ними.

День 1, вечером через примерно полчаса после аккуратного использования ванны (без потопов) выбило: автомат на линию розеток (на половину квартиры, 25А), общий диф-автомат (на 60А… не спрашивайте), а также автомат в общем щитке до счётчика (32А). Отмечу (вдруг это важно?), что во время приёма ванной использовался теплый пол, который идёт на отдельной линии и был отключен сразу после использования.

Я попытался включить обратно все автоматы, но при включении автомата проблемной линии (половина квартирных розеток) - мгновенно вырубало дифф, остальные автоматы не срабатывали. Отключение всей нагрузки не привело к изменениям.

Тем не менее через некоторое время дифф перестал вырубаться (~30 минут). Включил, но спустя примерно 50 минут - снова выбивает те же три: автомат на розетки, дифф, и общий автомат на этаже. При этом проблемная линия была почти без нагрузки. Вызывал электрика из управляющей компании, он ругался на мой дифф, говорил УЗО очень плохо, надо ставить просто автомат, я не понимал причём тут УЗО, но ему видней… Говорил КЗ нету, это всё УЗО глючит. Я ему говорю - а на этаже тогда чего выбивает - “всё из-за УЗО”. Ну ок…

Было уже поздно, отложил всё на утро, пока отключил розетки. День 2: повторные тесты приводили, если я правильно помню, к выбиванию только автомата на проблемную линию через некоторое время. Померил мультиметром розетки (все три комбинации) - полного КЗ нету, только умеренно низкое сопротивление - килоомы.

Далее случилась большая неприятность :( Я решил посмотреть потребление на счётчике, отключив все автоматы на той же фазе, на которой проблемная линия. Для этого я снял защиту с щитка, чтобы было видно провода и можно было определить где какие фазы. Оказалось там всё просто, на нужной фазе был только тёплый пол в ванной, остальное и так было отключено в моём щитке. Поэтому я вырубил там тёплый пол и пошёл смотреть что на счётчике. Там было 15-20 ватт. Но я их видел секунд 10, ибо громко выбило 3 автомата.

Начал включать со своего щитка и опа, дифф больше не включается! При том что на этаже всё ещё выключено… Пошёл включил - не помогло. Выключил все автоматы на все линии, дифф всё равно не включается. И тут мне поплохело, холодильник забит продуктами, жаркий день, плита тоже электрическая - прям кошмар. Вызвал электрика из управляющей компании, он сказал что ваш дифф сломался и вообще диффы это гавно ставьте обычный автомат, я вам говорил. Сказал пойти купить автомат на 32А и он его за тыщу поставит, магазин никакой не посоветовал, и вообще не особо хотел мне помогать, его приходилось уговаривать.

А я без интернета, компьютеров, МТС хочет денег за раздачу трафика, в итоге через телефон гуглились 3-фазные автоматы только с доставкой дня через 3, а то и через 5. Пришлось искать электрика на Авито, который сам всё купит. Старался, конечно, по отзывам и недалеко от меня, вроде адекватный отозвался.

В итоге приехал, начал ставить купленный автомат вместо диффа и опа, отключив нагрузку дифф больше не вырубает. Значит дело не в автомате. Местный электрик ясновидец видать ошибся… Ну зато у меня теперь есть запасной автомат за 1,5 тыщи.

Приехавший электрик очень ругался на то, как у меня всё собрано в щитке. Я плохо ориентируюсь как должно быть, я первый раз увидел как там. Он успел пропаять пару контактов, которые были вместе в один зажим на шине засунуты, видимо так не надо?.. Но это не помогло. Удивил меня, что УЗО может выбивать даже когда все фазы выключены, типа если ноль пробит на землю? Далее начал вынимать концы нулей из шины по одной и буквально вторая оказалось проблемной. Искали что это, не нашли, всё вроде работает, даже что давно не включалось.

Ура, хоть холодильник заработал, но вот само КЗ мы с ним не нашли. Все три автомата выбивает через несколько минут работы, причём стало выбивать с лютом бумом, искрами и дымком в щитке в районе автомата на линию - видать прям “хорошее” КЗ такое.

Был отличный подозреваемый - полотенцесушитель в ванной, который от линии розеток, но подключен напрямую (хотя есть на нём выключатель). К сожалению, оказалось не он, но мы его отсоединили на всякий случай. Хотя после его шевеления выбивать стало не так сразу, минут 10 работает.

Второй вариант был - неисправный автомат на линию, поменяли местами с соседним. Работал дольше, но всё равно вырубило так же громко.

По замерам на линии сопротивление фаза-0 около ~30 кОм, а фаза-земля ~5 кОм. Электрик считал, что где-то ещё есть нагрузка, хотя я точно-точно ВСЁ отключил. Сказал надо ковырять розетки, это очень долго - несколько дней, но раз я чёто понимаю, предложил, чтобы я сам занялся и уехал. Ну в принципе, он главную мою беду решил, плита холодильник и прочие удобства работают, я его КЗ устранить не обязывал.

День 3. Решил ковырять розетки, искал план как они проложены, не нашёл… Дальше прикидывал как я бы клал. В итоге заподозрил одну розетку, разобрал, оказалась сквозная, разъединил и… Остальные штук 20 розеток теперь отрезаны. Удачно? Но КЗ-сопротивление и потребление без изменений. Далее разобрал ещё одну, и отрезано стало +4 розетки - пропала токоутечка, теперь на счётчике 0,05Вт, но автоматы всё равно вырубает и сопротивление почти не изменилось :( Вот это да, видимо токоутечка не связана с КЗ. Стал разбирать последнюю розетку, ближайшую к щитку - оказалась концевая… Видимо где-то скрытая коробка, понятия не имею где. А розетка эта в ванной, рискованное место. В общем, тупик.

Теперь вот думаю, с какой стороны зайти, какие возможности, риски. Тем более что денег, сил, времени делать ремонт совсем нет.

  • Нужен электрик, который найдёт КЗ и как-то устранит его почти без штробления, ремонта и за адекватные деньги. или не найдёт, а денег возьмёт?..
  • Или лучше сразу попытаться перекинуть проводом поверхностно с других линий на отсоединенные розетки - кандидаты хорошие, откуда тянуть, имеются. Есть отдельно запитанная на своей линии стиралка рядом с розеткой, почти не используемые кондиционеры в комнатах тоже на своих линиях… Это вообще норм идея? Запас по мощности вроде есть, тем более не с 1 линии на все розетки, а с
  • И вообще где найти хорошего электрика, кто всё это может сделать?
  • почему не включался Дифф??
  • от чего может быть токоутечка?

TL;DR

  • выбивает 3 автомата, один из них дифф без нагрузки. если отрубить проблемную линию, не выбивает.
  • на линии нет полного КЗ, умеренно низкое сопротивление
  • в какой-то момент дифф перестал включатся и обесточил всё в квартире, пришлось отключить какой-то 0, чтобы это исправить
  • есть токоутечка на линии около 20 ватт, но она видимо не связана с проблемой
  • сам автомат не причём, исключили
  • удалось сократить проблемный участок до 2 розеток и щитка, далее ступор, нужна помощь
  • думаю забить на поиск КЗ, а тупо разделить розетки на несколько участков и запитать от других линий, где есть выводы рядом и запас по мощности (2 розетки окажутся нерабочими, но они не особо нужны). Нужен совет как разумнее поступить.

Чуть позже кину фото щитка

0
Tassadar3
Tassadar3
Новичок

Регистрация: 21.06.2023

Москва

Сообщений: 19

21.06.2023 в 12:40:26

Фото щитка и описание линий

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.06.2023 в 13:27:05

У Вас выбивает УЗО на 300мА?

Tassadar3 написал: И вообще где найти хорошего электрика, кто всё это может сделать?

Он денег захочет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.06.2023 в 13:29:26

Tassadar3 написал: Вызывал электрика из управляющей компании, он ругался на мой дифф, говорил УЗО очень плохо, надо ставить просто автомат, я не понимал причём тут УЗО, но ему видней…

Больше не подпускайте этого дебила близко к квартире.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.06.2023 в 13:35:58

Tassadar3 написал: Померил мультиметром розетки (все три комбинации) - полного КЗ нету, только умеренно низкое сопротивление - килоомы.

Это не умеренно низкое - это авария.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140042

21.06.2023 в 13:43:39

См в личке - отправил сообщение. Звоните. Подобное и искал и лечил. Спец приборы есть.

Коротко - эл из УК - дебил.

КЗ затронуло все три проводника фазу, ноль, землю. По уму его надо найти. Измерения мультиметром не совсем правильно, но если и он показал - значит в проблемном месте уже сгорело до угля.

В обход розетки - не хороший вариант, как времянка пойдет.

Второй эл получше, но если бы вынул ноль варочной - может быть мог бы ее спалить, но это не точно. Но и этот эл. не сказал про... то, что щит собран опасно - нет диф защиты на 30 ма на линии розеток - это минимум. 300 ма (0.3А) - не защищает людей. Но места в корпусе на нормальную переделку нет. Но по минимуму хотя-бы поменять УЗО на 30ма - обязательно.

Можно и пределать нормально весь щит, но придется ставить компактные комплектующие.

И да, квалифицированный специалист за дешево решать ваши проблемы не будет, а не квалифицированный - не сможет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.06.2023 в 14:29:09

BV написал: Можно и пределать нормально весь щит, но придется ставить компактные комплектующие.

А если попробовать обойтись полумерами?

Диф.автомат на плиту, три УЗО на фазы и объединить отдельные линии, чтобы разместить всё в нынешнем щите.

0

Следование моим советам вредит кошельку

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.06.2023 в 16:20:49

BV написал: эл из УК - дебил

А на Вас у собственников денег нет. :p

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140042

21.06.2023 в 17:02:58

ВТБ! написал:

BV написал: Можно и пределать нормально весь щит, но придется ставить компактные комплектующие.

А если попробовать обойтись полумерами?

Диф.автомат на плиту, три УЗО на фазы и объединить отдельные линии, чтобы разместить всё в нынешнем щите.

ВТБ!, ну нарисуйте, чтобы влезло)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140042

21.06.2023 в 17:06:26

megrad написал:

BV написал: эл из УК - дебил

А на Вас у собственников денег нет. :p

megrad, у многих после общения с дэзовскими, и еще парой других - находятся)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.06.2023 в 18:37:37

BV написал: ну нарисуйте, чтобы влезло)

Аппарат на входе упраздняется - паллиативное решение, куда деваться. Трёхполюсный автомат на плиту заменяется четырёхполюсным диф.автоматом, добавляются три двухполюсных УЗО. Две рейки по 13 позиций - остаётся 16 позиций для 18 групп. Пять групп тёплых полов повесить на три автомата - и золотой ключик у нас в кармане.

0

Следование моим советам вредит кошельку